РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС в 126 прошивке при назначенных датчиках регулировочном и теплоносителя можно теперь выбрать тип регулирования (по воздуху - по старому, по тн - ПИД) так же новый параметр запрет ПЗА по разности температур имеет дискретность 0,1 гр. ! Те кто уже настроил этот параметр в 125 версии - пожалуйста скорректируйте значение после обновления прошивки.
К сожалению это не так, если задать "по воздуху" тот Трасч. тн. не отображается на графике, но по прежнему продолжает вычисляться, ниже Ттн. мин. естественно не опускается и включает котел всякий раз при достижении Ттн. мин. (ПЗА у меня выключена) Короче говоря, чтобы добиться нормального релейного режима по воздуху, нужно по прежнему отключать датчик ТН...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что может случиться с термодатчиком на Зонте? Суть проблемы - котел вчера по зонту постоянно грел, а температура пропорционально не росла, чтобы он работал с перерывами. Прикладываю такой же график, но за позавчера. При этом на "голове" котла температура в помещении котельной вообще 29* показывает.
Судя по графику термодатчик работает. Когда Вы меняли задание, видимо для проверки, термодатчик это показал. Проблема в чем-то другом? Маловероятно, что термодатчик сдох именно так!(Такое ощущение, что котел зажали или СО?(
@Yur.OK, По рекомендациям на форуме и по личному опыту, поставьте максимально возможную температуру на котле, подходящую для Ваших условий (комфорт, хар-ки Вашей СО). И доверьте ZONTу регулирование по температуре помещения. А вот это прибавил, убавил на котле совсем ни к чему!(Вернее ни к чему, в плане экономии, не приведет!) Какие будут теплопотери Вашего дома, столько ZONT и заставит работать Ваш котел!) Температуру на котле имеет смысл менять, если вы топитесь по Ттн!)
Добрый день! Имею Zont h1V и котел Вайлант одноконтурный газовый. Режим работы котла: поддержание мин температуры всю неделю, а в пятницу нагонять до 25С. Смущает меня одна вещь, что при нагреве, котел встает в режим ожидания. Я так понимаю, что срабатывает внутренняя автоматика от перегрева теплоносителя. Надо насос еще один ставить - не хватает для циркуляции?
Когда выставлен режим "по воздуху" Трасч не расчитывается - по тому и не отображается. Ттн ограничивается сверху по ПЗА снизу по Ттнмин - так было и на 107 прошивке. А регулирование будет происходить по датчику воздуха (с контролем выхода из диапазона макс мин Ттн) Вам просто следует опустить пониже Ттнмин.
Это понятно, только зачем в релейном режиме контролировать Т. тн. мин? Не проще просто контролировать Трег? А так полумера получается, чтоб добиться определенного режима 100 настроек надо изменить
Опишу свою систему, может подскажите, как ее улучшить. Имеется дизельный котел Китурами, у него есть свой термостат. В схеме термостата в разрыв термо паре вставлен контакт zont-а. И это все греет теплый пол. ZONT повесил над коллектором ТП, установил гестирезис 0.3, минимальное время между включениями 40 минут и минимальную работу 17 минут. Регулируется в принципе пока нормально, но вот если поднять температуру на 1 градус, то котел будет несколько часов молотить (с тактом 10 минут стоит и 10 минут работает, по термостату для тепло носителя который в котле стоит). Если бы было ограничение по времени работы котла, то ситуация была бы решена. Может вариант по тепло носителю регулировать? Котел греет до 80°, в теплый пол ограничение через трех ходовой клапан в 30-35°.
Вы имеете в виду датчик? Нет, принимается как есть!) У Вас ТП. Это очень инерционная система, для быстрого изменения температуры применяется высокотемпературные системы (радиаторы). Пробуйте разные варианты. Тут уже только по месту. Мне Ваш котел не знаком!(
Это уже не от ZONTa зависит, а от теплосъема Вашей СО, может и циркуляция слабая?!) Упадет температура в СО и котел запустится. Это нормально. Если не удается пропихнуть столько тепла в Вашу СО, можно уменьшить Ттн на котле. И умный Валенок (если у Вас такой) смоделирует горелкой. Разумеется если у Вас не 24кВт на 100 квадратов стоит!)