1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12

Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. IgorrG
    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    IgorrG

    Новичок

    IgorrG

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    ИБП стоит. Но ведь работало же почти год с этим же ИБП. А вот насчёт помех. На соседнем участке второй день сварочные работы идут. Это может быть источником помех?
     
  2. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Да, наверняка помеха оттуда.
    Еще помеха бывает от светодиодных драйверов (БП).
     
  3. IgorrG
    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    IgorrG

    Новичок

    IgorrG

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Спасибо. Понаблюдаю пока.
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возможно вопрос и не к нам.)...
    Но попробую прокомментировать!) Почему бы не просто поменять датчик, а смонтировать новый (два), на своих же- 7 метрах провода (если такое возможно) или (как вариант, на том же шлейфе в паралель) и посмотреть как они себя будут вести? Один назначить на регулирование, второй на резервное регулирование в будущем!) Возможно и действительно помеха, соглашусь с @Serg710, а возможно косяк в самом 7 метровом шлейфе!) Накапливаем информацию, анализируем факты, думаем..!)
     
    Последнее редактирование: 27.08.17
  5. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Соглашусь. И если ИБП - онлайн, то попробовать Зонт от него запитать.
     
  6. IgorrG
    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    IgorrG

    Новичок

    IgorrG

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Спасибо. Попробую.
     
  7. IgorrG
    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    IgorrG

    Новичок

    IgorrG

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Пробовал. Без изменений.
     
  8. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Поищите по форуму - где-то мелькал в темах эффект помех от ИБП. К сожалению, не вспомню, где.
     
  9. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    А он её и не смотрит, он её только выставляет в котёл. Чукча не читатель, чукча писатель :)
    Псевдорелейный режим работает так же, как релейный, но вместо размыкания реле он по ОТ выставляет Ттн=Тмин, а вместо замыкания реле — Ттн=Тмакс. Насколько я помню, мы не отключаем котлу отопление, а выставляет Ттн=Тмин потому что некоторые котлы неадекватно себя ведут если им отключать режим отопления совсем.
    Поэтому я и сказал что вряд ли что-то изменится, так как в том случае и с псевдореленым, и без него было бы Ттн=Тмин.
     
  10. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
  11. 648251
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    648251

    Живу здесь

    648251

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
    Добрый день. Читать три темы по Zont сил и времени нет. Подскажите подключение к котлу Buderus 052 /28. Zont H1 возможно?
     
  12. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Возможно. А вот на какой разъем - уже не найду. То ли ST19 вместо EMS позволяет on/off включать, то ли вместо EasySwitch (но там 220В, лучше не ошибиться).
     
  13. 648251
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7

    648251

    Живу здесь

    648251

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    7
  14. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Вероятно, но не уверен. У меня на U052 висит ТС100, а там EMS, который на ST19. На ST10 три провода и 220В - я бы побоялся цеплять туда сухие контакты Зонта просто так. Кажется, кто-то на форуме так что-то пожег уже. @Buderus71 - не напомните, куда на 52 котле Зонт можно прицепить?
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @648251, @Kriklenko, в режиме вкл/выкл на ST10 Lr-Ls, и да, там 220 - т. е. H1 через промежуточное реле от греха
     
Статус темы:
Закрыта.