Могу конечно ошибаться, но по моему используется датчик "регулирование" заданный на вкладке "датчики" не зависимо от выбранного режима. Проверю еще раз...
если сейчас заданы датчики регулирования и теплоносителя, то должен работать так: - пид регулятором вычисляется целевая теплоносителя, - регулятором термостата котла поддерживается эта температура теплоносителя. - гистерезис применяется к теплоносителю. - задержка выключения нагрева применяется естественно то же к управлению тн. поэтому первоначальный выход на режим может быть более продолжительным (пока подстроится регулятор), но потом должна поддерживаться именно нужная температура теплоносителя.
Добрый день! Мучаюсь вопросом, насколько правильно работает у меня котел (Скат-9) и ВТП. По ощущениям, очень долго прогревает ВТП. Управление котлом осуществляется с помощью Zont'a. ПЗА нет. Датчик температуры закреплен над дверным наличником на высоте около 2 м. в коридоре. На коридор отдельной петли ВТП нет, подогрев осуществляется проходящими через него трубами. Датчик отметил на прилагаемой схеме ВТП. Подскажите пожалуйста, в правильном ли месте установлен датчик?
@Dmn78, https://www.forumhouse.ru/threads/85174/ Все рекомендации стандартные, а для частного дома абсолютно все равно, всегда можно подобрать комфортный для себя режим и внести свои поправки!)
Здравствуйте. Приобрел и установил ZONT H-1В к котлу BAXI Luna-3. Подключение по ОТ. Не пойму, почему не выполняются заданные условия. Например: заданная верхняя t теплоносителя 65гр.а в окне диагностика ОТ 85гр., фактически по графику около 80. Да и модуляции горелки не видно, работает как будто в релейном режиме. Можете подсказать, что не так?
в диагностике показываются параметры макс мин считанные из котла. в настройках параметры используемые в алгоритме зонта. у Вас был включен режим работы по входу внешнего комнатного термостата. В этом случае он работает в псевдо-релейном режиме. насчёт модуляции - модуляцией управляет сам котёл, мы ему лишь указываем расчётную для теплоносителя.
Спасибо за ответ В этот режим он переходит если во вкладке "Термостат" поменять целевую t ? Сейчас температура теплоносителя все-равно достигла 86 гр. против установленных в ОТ 65
@SolDmitry, у Вас в 109 бете гистерезис задается как весь диапазон? Бишь если задан 2 то это +-1 от Тпза. Я правильно понял?