РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зум вам не доступен ... Частота опроса ОТ мала. Поэтому, у меня есть запаздывание относительно работы котла. @SolDmitry, изменение модуляции принимается в любое время или только после перезагрузки ОТ?
Касаемо моего вопроса: https://www.forumhouse.ru/posts/20306731/, докладываю - проблема решена. Добрался до котла и поменял параметр F10 c 0 на 2. В итоге сегодня наблюдаю следующий график: Кстати, по поводу отображения модуляции на графике - там где кривая модуляции показывает 0%, но горелка при этом активна, на самом деле котел отрабатывает на самом минимуме. Проверял ходил к котлу трижды, горит символ минимума, что согласно инструкции к котлу говорит об уровне модуляции <25%. Но это мелочи уже. Еще раз спасибо всем откликнувшимся, пока искал решение этого вопроса, узнал для себя много ранее мне непонятного
Такая же история - "хоть кол на голове теши", что делать с F10. У меня Baxi Luna-3 (не комфорт) при снятой перемычке комнатного термостата (на клеммной колодке М1 между контактами 1 и 2) при F10=0, зонт работает и управляется в штатном режиме. При F10=2, котел не включается. А теперь самое интересное: при установленной перемычке комнатного термостата при F10=2, котел управляется зонтом в штатном режиме, точно также и с F10=0 котел управляется зонтом в штатном режиме. А про параметр F10, что в инструкции к котлу, что в семинарской тетради, что в сервисной инструкции к котлу - не понятно, хоть и на русском языке написано...
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздуха в помещении; Не важно есть перемычка или нет, она не принимается во внимание. 02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла, Перемычка должна быть, либо замкнуто реле от зонта, при условии, что подключил провода от зонта вместо перемычки. Скорее всего алгоритмы работы разные и они никак не раскрыты. Напоминает шаманский бубен.
А модуль OpenTherm есть или нет? Если есть то перемычку термостата снимать не нужно. ОpenTherm подключается к клеммам CN7 на плате. У меня не Luna-3, а Nuvola-3, тоже не комфорт, но судя по описанию они в настройках идентичны. И при F10 установленной в 0 и 2 котел ведет себя по разному. При 0 котел не модулирует мощность горелки, а тупо врубает ее на 100% по команде с зонта по датчику температуры и греет на все деньги пока не получит команду выключиться по достижении t заданной спустя 10 мин. При 2 котел вспоминает что у него есть модуляция и замечательно этим пользуется, поддерживая t теплоносителя на необходимом уровне без перегрева. В моих постах выше графики есть и для первого и второго случая.
Да, модуль OpenTherm есть. Более того, подключение к котлу выполнено только к CN7, от самого зонта на колодку М1 ничего не подключено. В межсезонье зонт работает в псевдорелейном режиме (при установленной на самом котле максимальной модуляции в 30%) при этом в режиме нагрева горелка работает работает на эти самые 30%, точнее на 29% по показаниям графиков, либо горелка выключена и ни какой модуляции от 0% до 30% - нет. Сейчас же переключился в режим ПЗА, максимальная модуляция на самом котле пока та же - 30%. Манипуляции с параметром F10 и перемычкой пока не дают модуляции от 0 до 30%.
Котел BAXI luna-3, атмосферник + ОТ. Пробовал играться с F10. Результат одинаковый. ОТ ведет себя точно так же, хоть этот параметр равен 0 или 2 - котел тактует, и да - при 0 перемычки нет, при 2 - она должна быть. Горелка работает на минимуме, но потом начинаются постоянные включения-выключения с периодичностью в минуту. Интервалы включения-выключения не работают в режиме ОТ. Вернулся опять на F10=0 и псевдорелейный режим. Помогает только вручную выставленная максимальная мощность на котле.
Добрый день. Прочитал ветку, пока дошел до крайнего сообщения, забыл что было в начале. Подскажите в комплекте с zont h1-v есть датчик преобразования аварии котла. Есть несколько вопросов: 1. Подскажите на какие клеммы подключить этот датчик аварии, если на входе 1 (контакт 5) подключен проводной комнатный термостат, а на входе 2 (контакт 8) подключен модуль МЛ-489 2. Можно ли заставить zont присылать оповещение о потери питания на котле? Сам зонт работает от ИБП и в случае потери напряжения он еще несколько дней будет автономно работать и никак не реагировать, кроме того, что я в web интерфейсе увижу уменьшение напряжения. Котлет Протерм Скат 14 электрический. Спасибо.