РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Zont h1v, контакты 7-9 это же питание зонта 12-24В. Входы по схеме 5 и 8, с которых по описанию можно снимать аварию или я что то не понимаю. 5-7, пробовали на них подключать с сухих контактов модуля, модуль размыкает, смс не приходит, в настройках входов ставили первый вход авария котла, смс не приходит. Смс аварии котла приходит при любом подключении если просто в личном кабинете изменить на размыкание земли. Надеюсь на чей то опыт, кто конкретно может сказать от куда и куда должны приходить контакты, (при этом авария на размыкание или замыкание земли надо ставить?)т. к. использовали очень много вариантов. К примеру если на модуле замыкается сухой контакт при аварии куда эти два провода надо подвести на зонте. В настройке в личном кабинете не могли ошибиться, там ни чего особенного настраивать не надо кроме номера входа и земля замкнута и разомкнута.
Всем привет Планирую на выходных установить китайские термодатчики через шину из ШВВП 0,75 в комнатах на втором этаже. Вопрос - на каком расстоянии от пола надо (лучше) их устанавливать? А то этот вопрос на форуме вроде не освещался, все ставят, а куда неизвестно.
Да, описка. Конт. 7 и 8. Начните с перемычки на конт 7,8 или 5,7 + настройки. Выберете нужный вариант. Потом подключайте к котлу (от типа котла уже не зависит, если сухие контакты) Все действительно очень просто. У меня на 5,7 наличие ЭЭ - конт. должны быть замкнуты. 1,5м
Может это другой конденсат? Не из камеры сгорания? У нас в деревне стоят котлы двухконтурные Ферроли и Будерусы, с раздельными приемными и выхлопными трубами. На приемной трубе всегда в холодное время года скапливается конденсат, который стекает в камеру сгорания, металл над горелкой очень ржавый.
Да абсолютно не принципиально!(Это же Ваши датчики и именно Вы будете смотреть на показания. Вы же знаете где они стоят?) Придумайте как (к чему) их лучше задекорировать (спрятать). Более важно, Я считаю, расположить не на солнечной стороне (и даже в этом случае Вы будете знать, что с 13 до 14,30 на этот датчик попадает луч солнца. Главное не привязывать к нему управление котла) и не в местах где есть большие воздушные потоки!)
Есть еще один вопрос по китайским датчикам. Основная шина из ШВВП 2*,075 будет длинной порядка 32 метров. Вопрос - можно ли оставить "хвост" китайского датчика длинной около метра для подключения к шине или надо обрезать провод от датчика под корень и припаивать к шине. Пайка будет в любом случае, просто мне было бы удобнее установить родные длинные хвосты...
Можно, у меня так. Субъективно, у меня сложилось мнение, что работоспособность шлейфа в гораздо большей степени зависит от наличия помех, чем от "правильности" монтажа. Пайка, это очень правильно.
За два года, не отвалился ни один проводной датчик. Хотя и смонтированы не по феншую!(Звездой!) Правда и лучи не длинные, парочка 3-5 метров, остальные 1.5-2 от ZONTa
Ржа внутри камеры, туда конденсат может только из выхлопа попасть. Если течет с приемной, то снаружи бы ржавело.
Нет такой необходимости!) Для понятия общей обстановки в доме достаточно в двух смежных с котельной помещениях. Какой смысл в каждой углу мониторить? Вы это поймете немного позже!) Как наиграетесь с ZONT ом!) Все основные датчики в котельной!
Всем привет. Господа знатоки, подскажите у меня три датчика у каждого установлен нижний порог. Регулирование производится по 1му датчику. Что сделает и сделает ли зонт, если на одном из двух других датчиков температура опустится ниже указанного для них нижнего порога?