При обрыве нуля либо все погаснет либо, при определенных раскладах, в розетку потечет 380 защитой от этого является реле напряжения которое, как правило, входит в состав реле контроля фаз. От импульсов защищает ОПН. УЗО защищает от токов утечки. Автомат защищает от короткого замыкания и в некоторых системах (где в наличии т. н. петля КЗ) от пробоя на корпус.
Я понимаю к чему Вы клоните могли бы сразу напрямую. Да, в некоторых системах где соединены колодки земли и нуля при обрыве PEN до разделения ток потечет на землю и при превышении номинала отработает УЗО. Но, не забывайте, у Вас ТТ т. е. никакой ток на землю не потечет, а вот такое: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2572645/original.jpg вполне возможно (я еще забыл упомянуть что УЗО электронное).
http://www.устройство-защитного-отключения.рф/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%97%D0%9E_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.html Цитируйте, пожалуйста, чтобы я понимал контекст и не отвечал типа: -"Существует 100 способов спалить ИБП и еще столько же при этом покалечиться" Точно. Но, еще раз повторюсь. Нет, я лучше процитирую (electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/): До недавнего времени система заземления ТТ была запрещена в нашей стране. Сегодня, эта система остается достаточно востребованной и используется для мобильных зданий, таких как вагончики, ларьки, павильоны, дома и др. Допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Поэтому еще раз повторяю, прежде чем что-то соединять, необходимо посоветоваться с электриками, если они сделали ТТ то это чем-то обусловлено.
Я ничего не понимаю, делал контур заземления я со своим напарником. У Вас в доме как сделано заземление?
Контур лишь часть всей системы. Откуда в доме взялся кабель проложенный под землей до самого ТП? Что в его подключении никто кроме Вас с напарником не участвовал? Коттеджный поселок, подземный кабель, 3х фазка. И что все это без проекта? И главный вопрос, Почему именно ТТ? Можно и напрямую, Кто так решил? Можно допустить что кабель уже был подключен к Вашему с напарником приходу, т. к. контур делали Вы, можно сделать вывод, что фактором против расщепления было отсутствие повторного заземления (не сбрасываем со счетов кабель проложенный от самой ТП). Но это всего лишь догадки и где гарантия что не было других факторов? Я тонкостей не знаю, это Вам должно быть виднее. 1. У меня однофазка. 2. Пока, по сути, TT это обусловлено несколькими вещами (два дома, малый пока на реконструкции, ген. пока не интегрирован, еще часть большого дома должна быть реконструирована (в стенах двухжильная проводка, таких мест не много, но замена повлечет за собой косметический ремонт старой части дома, который я не могу начать пока не подготовлю к косметике все) и т. д.). В перспективе ТN-C-S (абсолютно ничего не мешает сделать это прямо сейчас, просто, лень заморачиваться с геной на времянку), интеграция генератора, в некоторых местах IT или/и слаботочка (12V) пока еще не определился. Помимо всего прочего у меня куча автоматики на которую предстоит рассчитать рентабельность и взвесить все за и против. Например у меня три возможности включать/выключить свет, я могу включить его по линии 220V, а могу послать команду на контроллер по слаботочке или по LAN включая И-нет. Отсюда в зависимости от выбора я могу оставить классическую схему реализации выключателей, а могу обойтись сенсорами или простыми кнопками подключенными с помощью обычной витухи. 3. Оба моих котла фазонезависимы и будут прекрасно работать без нейтрали, лишь-бы земля была. 4. По поводу отгорания нуля я не парюсь, моя фаза с "соседской" никак не пересекается, к тому-же, у меня повторка на каждом третьем столбе, включая столб моего подключения к сети. Максимум что мне грозит, так это, пропадание питания, что не страшно так как в дело вступает АВР...
Кабель уже был проложен но не подключен. Нет и не было никаких факторов мы не один дом так делали и не задумывались над видом системы заземления. Как сделать TN-C-S?
Nikolai213, Я думаю, что вопрос от Ovcher, Почему именно ТТ? Можно и напрямую, Кто так решил? должен быть адресован не вам а заказчику! Заказчик решил, нанял вас, а вы просто выполнили приходь заказчика за его деньги! Или я не прав?
Это как так по LAN включая нет? С помощью смс-розетки?Что за контроллер? Очень интересно. А какие еще есть варианты сделать заземление кроме TT?
А проекты? Ну да, собственно, ладно. В кино https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-40#post-5516592 основа. Все что Вам останется это переложить ее на 3фазы. Здесь описание и картинка: http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/ Раздел: Система TN: подсистема TN-C-S. На картинке, почему-то, не нарисовали повторное заземление, но указание на него есть, поэтому я и дал Вам, еще раз взглянуть на ролик где наглядно видно, что и куда подсоединяется. Боже мой, что я делаю... Обратитесь лучше к электрику.