1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16

ИБП для газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Королёв
    Ovcher, Да я видел эти посты Сранник2 URL="https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-36#post-5265365"]Резервное питание котла от бензогенератора[/URL] Но у меня где-то засело в голове про зависимость висмана. Сейчас работаю с рабочего компа, если найду у себя дома информацию то выложу. Но может это просто моя ошибка!
     
  2. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    :super: Буду очень благодарен. А еще, очень-бы хотелось выслушать по этому вопросу Ув. Автолюбителя. Вроде он у нас спец по Висманам. Тогда, уж точно, будем знать наверняка. Так что, Белый, если есть желание можете у Него прояснить данный вопрос, а заодно и нас просветите. Да и мне будет волшебный поджопник чтобы, наконец, сгонять в ЕКФ за трансформатором, а то все никак не соберусь:|:. ;)
     
  3. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Gen758,
    Генератор без автозапуска. Можно с ключа или в ручную. Касаемо газовщиков. Они не настаивали, а рекомендовали...».Вам же лучше только будет.» Их слова. К стати, на том, что имеется у них в продаже советовали отказаться.
     
  4. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Королёв
    Beliy, Ну тогда определяйтесь с ИБП и АКБ можете через Евгения, у него здесь ник. 1000va и нам отпишитесь. Удачи!
     
  5. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Так как читал здесь всего много и просто про котлы, то у меня тоже отложилось, что Виссман фазозависимый. Хотя конечно от того, что много прочитал может, что то…ну шарики за ролики и закатились.
    Спасибо, Вам за ответы!
     
  6. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Gen758, Ovcher,
    Поиск участника 1000va дал результат, что последняя активноть была аж 7 января. :ogo:
    Найду нужный прибор... отпишусь! прицеливаюсь на
    INELT серия MonolithK1000LT или ИБП INELT серия Intelligent 1000LT2 между ними мечусь.
    Про аккумуляторы Фиам тоже хорошее слышал.
    Спасибо!
     
  7. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    https://www.1000va.ru/contacts/ там найдете, точно. :)
    Советую Вам обратить внимание на N-POWER Pro-Vision Black M1000 LT.
     
  8. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Только обращайте особое внимание на буковку М, в модели. Без буквы М это совсем другое устройство. ;)
     
  9. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    На этом ресурсе их нет...На маркете есть. Там батарея встроенная, не выносная? Не нашёл на сколько часов автономной работы его хватит.
     
  10. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    LT -в модели означает LONG TIME. Т. Е. Внешние аккумуляторы. Хватит. Все зависит от батарей.
     
  11. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Королёв
  12. beliy
    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69

    beliy

    Живу здесь

    beliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.07
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Gen758,
    Спасибо! Верите...я как раз на этом сайте сейчас;)
     
  13. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Королёв
  14. evgen160986
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    67

    evgen160986

    Живу здесь

    evgen160986

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Иваново
    Ovcher, Здравствуйте!
    Имеется ИБП "Штиль" HT1101L и три АКБ Delta hrl 12-100.
    Котел Baxi luna 3 comfort потребляет 135Вт, работает не постоянно, а по термостату.
    В марте отключали электричество и котел от акб проработал всего 15 часов, хотя по расчетам батарейного калькулятора, при постоянной работе должен был работать около 24 часов. Это нормально или акб не выдают своей емкости, как проверить их емкость.
     
  15. Myxa07
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    26

    Myxa07

    Живу здесь

    Myxa07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Нальчик
    Evgen160986
    3 батареи по 100 Ач должны продержать систему в 135 Вт. около 26.5 часов.
    Причин может быть несколько:
    1. Возраст АКБ.
    2. Низкое зарядное напряжение ИБП. (менее 13,5-13,8V на 1 АКБ)
    3. Нужно прибавить к 135 Ваттам, которые потребляет котёл, и мощность самого ИБП на холостом ходу.
    Проверить можно, прицепив к каждому предварительно заряженному АКБ, по 2 автомобильные лампочки для дальнего света на 12V по 60 Вт. Засекаете время, за которое АКБ разрядятся до 10.8V.
    Если АКБ продержатся 10 часов - все нормально. Если меньше - аккумуляторы потеряли ёмкости. Может оказаться, что 2 АКБ нормальные, а 1 АКБ портит картину или наоборот. Этот контрольно-тренировочный цикл также потренирует ваши аккумуляторы и немного увеличит их ёмкости.
     
Статус темы:
Закрыта.