1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16

ИБП для газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Лифтанутый
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.631

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.631
    Адрес:
    Москва
    Варисторы НЕ расходный материал. они должны вернуться в дежурное состояние после поглощения импульса. Кроме, конечно, экстремальных ситуаций. Если они у вас превращаются в "это"- значит либо бракованные (судя по снимку - noname), либо они неправильно выбраны по своим параметрам -напряжению и энергии импульса. Подобрать правильно варистор очень сложно - отсюда и траблы.
    Альбатрос - это интеллектуальный ОПН. Вообще выбор защит очень велик.
    Стабилизаторы вреда не приносят - всегда нужен в резерве для подстраховки.

    А правильному ИБП не надо дополнений.
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Ну-Ну!
    ;) Дрова в печке тоже не расходный материал, потому как деревья снова вырастают! :victory:

    И картриджи в ОПН (ОПВ) тоже идиоты придумали менять! ;)
     
  3. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Полностью согласен Лифтанутым. В дополнение, хочу немного добавить, что ОПВ/ОПН и Альбатрос/УЗМ немного разные вещи хоть и выполняют одну функцию. Разница заключается в схеме включения варистора. С этой точки зрения использование устройств типа Альбатрос/УЗМ представляется ноиболее универсальным.

    +1
     
  4. Лифтанутый
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.631

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.631
    Адрес:
    Москва
    дрова как раз изначально расходуемый материал.
    Вы просто смешали в кучу разные понятия: деталь и узел. Вы назвали деталь именем узла. В этом я Вас и поправил. ;)
    Варистор - простейший электронный компонент (вольторезистор), как терморезистор, диод..., т. е. деталь, а ОПН -устройство, узел, в который входит варисторный модуль, специально расчитанный на однократное срабатывание. Потому что для конкретной задачи дешевле сменный модуль. Этот модуль и есть катридж, который входит в ЗИП. Он называется разве варистор? то то и оно то

    А прост варисторы, тиристоры и прочие резисторы -обычные детали. Поставишь резистор 0,5вТ вместо 2вТ- он тоже превратится в расходный. Это как раз идиоты из чины иногда делают.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Лифтанутый, варистор - общий термин. ОПН так же подпадает под определение варистора. Согласны или нет?

    И для возможности продолжения диалога.

    Ответьте на вопрос: "Идиоты ли придумали сменный картридж в ОПВ/ОПН"? И почему?

    Видите ли Вы целесообразность применения варисторов и разрядников, и почему? (большая просьба выражаться техническим языком, а не эмоциями). Иначе это будет расценено как подписание Вашей собственной несостоятельности... Ибо это только бабушкам можно "втирать массажер по тройной цене". А электронщику Вы фейк не "вотрёте"! :)

    Вопрос: "Зачем Вы смешиваете в кучу варисторы, тиристоры и по Вашему выражения "прочие резисторы"? Простите, но содержание Вашего вопроса, даёт неспоримое право сомневаться в том, что Вы понимаете в чём разница между варисторами, тиристорами и, Ваше выражение, "прочими резисторами". Не подумайте, что пытаюсь, умалить в чём-то Ваши знания, потому что "абсолютно всё знать невозможно". Каждый спец. в своей области. Но зачем же давать наставления другим в вопросе, в котором Вы сами "плаваете"?

    Ваши обобщения, что вместо варистора можно поставить резистор 0,5 Вт, вместо 2 Вт, тоже несостоятельны и неадекватны. Простите, но Вы даже не знаете, что ВАТТ, при сокращении пишется как Вт, а не как Вы изволите писать - вТ! ;) Так что, умоляю, перестаньте позориться! Не сомневаюсь, что Ваши познания в другом вопросе гораздо больше моих, но это ничего не меняет в теме дискуссии...
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Мужики, думаю, что вы забываете, что речь идет о молнии, параметры которой абсолютно не нормируемы и не прогнозируемы.
    Никогда для молнии, в отличии от какого-нибудь блока питания нельзя поставить защитный элемент, который по нашему расчету гарантирует защиту.
    Отсюда следствие - если параметров варистора не хватило для данной молнии, и он вышел из строя, то он - расходный материал, а если - нет, то не расходный...
    Всё!
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    В подавляющем большинстве случаев, МОЖНО защитить от непрямого попадания молнии электрооборудование, и электронные компоненты и газовый котел.

    И Вы, как "разработчик электронных систем" это должны были бы знать, если уж занимаете такую должность (или хотя бы не писали это в своем профиле, чтобы не позориться!) !

    Разрядники, для защиты от молнии применялись еще на заре радио. И до сих пор применяются, и БОЛЕЕ ТОГО, ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ по ГОСТУ и ПУЭ! И варисторы типов А, В и С!

    Для тех, кто в танке - повторяю, что варисторы типа В, или по другому ОПН, ОПВ - расходный элемент. Ибо работают как ПОГЛОТИТЕЛЬ, и постепенно "выгорают". И в них необходимо периодически менять расходные картриджи.

    Остальный же скажу! Выбор за вами, раз в несколько лет картриджи менять, или постоянно платить по 5-8 тыров за замену платы котла...

    Вы хотите сказать что-нибудь против?
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Это как раз и подтверждает мои слова, что "нельзя поставить защитный элемент, который по нашему расчету гарантирует защиту."
    И это - тоже.
    Я занимаю должность до которой вам за 30 лет не дорасти. Читайте внимательно - квалификация "в СССР"...
    Inchin, вы себя так по хамски всегда ведёте? И только там, где по хлебальнику трудно получить? Уверен, что только "там".
    Предлагаю всем с этим хамом-пензюком больше не общаться, ибо у него одна цель - возвыситься над другими любой ценой.
    Также, предлагаю его постам ставить соотв. оценки...
     
  9. Лифтанутый
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.631

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.631
    Адрес:
    Москва
    Inchin,
    здесь ФОРУМ - каждый высказывает свое мнение. Каждый работает в своей области энергетики или электроники и имеет свой опыт. А его интерпретация и есть мнение.
    Андрей А. А. выразился так - у него такой опыт. Я соглашусь - его опыт. У меня другой -чаще предохранитель вылетает, который ставлю в эту цепь - отсюда мое мнение о варисторах.

    И не надо пикироваться по пустякам. Мы что, обсуждаем текст страницы ТУ?
    Лично меня не интересует оценка моих познаний анонимным "мастером", даже если я не знаю что такое варистор типа В. :mad: Как говорит мой внук " оно мне ...упало".:)]
    Надо глянуть профиль, а потом выводы делать.
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Вот и наивысшее проявление "квалификации" и "интеллигентности"! :(

    Вот сразу и "должность начальника" вылезла, взамен аргументации.
    Похоже, что бы сказать что-нибудь поумнее, не хватило ума... :(
     
  11. bricks20
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    488

    bricks20

    участник

    bricks20

    участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    Поддержу.
    Заметил в последнее время навязчивую активность этого ник-нейма, особенно в разделе газовые котлы, где он "ходит с протянутой рукой", выпрашивая подачки в виде советов по тому, как организовать бизнес по обслуживанию котлов. Конечно, это можно пропустить мимо внимания, но его неспровоцированное хамство в этой ветке наводит на мысль о весьма низком его качестве как индивидуума.
    Собственно, похоже, что это самое "последнее время" происходит от его всего лишь двухмесячной регистрации на форуме. Строчить по три поста в день - это надо быть либо очень знающим, либо -.. выбирайте сами. Что-то будет дальше...:faq:
     
  12. Mephestosmob
    Регистрация:
    05.02.08
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    Mephestosmob

    Участник

    Mephestosmob

    Участник

    Регистрация:
    05.02.08
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ягодное (Тольятти)
    Вот заказал себе
    Intelligent 1000 LT2
    Sacred SUN FTB 12-80 12В, 80 Ач - 2 шт
    Что еще нужно для подключения?
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Злоба разбирает, что вывожу на "чистую воду"? Не нужно давать вредоносных советов, чтобы не быть "выведенным на чистую воду"! ;)

    Злоба у тех, кого от "кормушки" отрываю. У тех, кто использует форум, чтобы продвигать свои товары, в ущерб покупателям, т. е занимается НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ рекламой, а по другому - мошенничеством.

    А тут людям глаза на правду открывают, товары свои мешают "втюхивать"... :)
     
  14. 1970krisman
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    89

    1970krisman

    Живу здесь

    1970krisman

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Покров
    Inchin,
    А вот стало интересно что это за типы варисторов а, в
    Умнея тоже они стоят в некоторых шкафах.
     
  15. evgen160986
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    67

    evgen160986

    Живу здесь

    evgen160986

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Иваново
    Ответ инженера

    Да, ИБП Штиль HT/HR1101L обеспечивает режим работы фаза – ноль.

    Важно правильно подключить входную сеть. Если фаза и ноль перепутаны, то ИБП будет работать, но при этом на дисплее Вы увидете предупреждение о том, что фаза и ноль перепутаны.

    Наш ИБП может использоваться для фазозависимого котла.
     
Статус темы:
Закрыта.