    AKS33 ? У меня только один - на всасе. А каковы успехи по использованию других - менее дорогих датчиков? Может где на форуме проскакивало?
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    опыта не видил, думаю есть и не дорогие датчики... там точность не важна на высокой стороне. пойдет любой датчик, который рассчитан на нужное давление. если газ 410 то не менее 30 бар
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сам понял, чего написал?
    РТО интересная запчасть. Но опасная без тотального контроля.
    В некоторых случаях - РТО единственно верное решение.
    Если на 410 (32) газе, то полноценный РТО весьма спорная запчасть.
    Но, для 22, 407, 134, 12 - абсолютно полезная. Сложность представляет контроль.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dimex2015, Шаровый не нужен.
    Нужно два шредера - один обязательно перед ЭРВ. Удобно эвакуировать газ.
    ОЖ с докипателем - это как? ОЖ - это газовые потери и железная запчасть.
    Роль ресивера вполне исполнит фильтр большого размера.
    Надобность ресивера зависит от степени залива испарителя.
    Немного от размера конденсатора.
    Если в планах отсутствует режим 20-120% производительности, а лишь 50-100%, то хватит крупного фильтра.
    Соответственно, краны - это лишнее.
    Стеклышко нужно обязательно.
    Предконденсатор - всё же взять пошире. Я думаю разделить свой баян на два-три. Чрезвычайно просится повышенная температура по плитке. Это ванная и прихожка.
    Две спальни - просят меньшую температуру.
    Повесить по управляемому ДС насосу на каждую ветку, и делов.
    Дельта по конденсатору, растянется на 5-7 градусов, причем сугубо вниз. Т. е. позволит уронить конденсацию на 1-3К.
    По моим замерам, 2К между плиткой и ламинатом - наиболее верное решение.

    Как бы, у вас опять чисто железка, отвязанная от СО.
    Грустно.
     
    Последнее редактирование: 31.05.17
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    режим нагрева только ГВС от предконжера будет практически не возможно реализовать без ресивера.
    с докипателем = выпаривателем = трубкой внутри ОЖ которая выпаривает жидкость...
    можно держать мЕньший перегрев в испарителе, а небольшое количество жидкости выпарится в докипателе. да и безопаснее, мало ли...
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Объяснять не надо. В закрытом корпусе ТН, отделитель жидкости без постороннего прихода тепла - бестолковая запчасть.
    Хотелось увидеть фабричный вариант. Тут опять двадцать пять.

    Расклад для эффективного испарителя: чисто испаритель, два испарителя последовательно (противоток/прямоток), испаритель с РТО, полностью залитый испаритель.
    Отделитель жидкости с подогревом - лишь частный случай РТО.
    И ни разу не самый эффективный. При резком расширении газа - тратится давление. Это чистые потери.
     
  7. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Тут я нарисовал выход для наружного блока. Шаровый и шредер.
    Газ будет 410.
    СО - теплый пол. Теплые стены.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Обязательно делите конденсатор. Переохлаждение в стены, перегрев в ванную и прихожку.
    Замучаетесь от жары. Свою смог уломать на 24,5С по ламинату, но по плитке- ниже 26 не подписывается.
    В результате, буду строить себе отдельную конуру. Я при +25С не жилец.
     
  9. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Я хотел плиткой все закатать. Но сделать 2 гребенки. На ванную больше выставить проток. На лето основную гребенку перекрывать.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поверьте, никакой КОП не стоит постоянной жары в доме и холодных полов.
    Женёк смог своей чего-то объяснить, хотя не верю:aga:
    Моя просто не хочет ничего слышать.
    По началу, ныла за электрические счета...Но, у тестя и свояка счета только за газ, как у меня за всё потребляемое электричество.
    При этом, у нас самый теплый дом - можно спать на полу. У тестя 19С - счастливчик.
    У свояка 22-23, ТП только в прихожей. Получается сильный контраст - тоже не есть хорошо.
    Короче, дважды два сложила - теперь, ругаемся - совсем не выключай.
    Окна открывает, но полы должны быть именно тактильно ТЕПЛЫЕ.
     
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, и как добиться прохлады (комфорта) и тактильно теплого пола?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Загнать тубы не только в пол, но и в потолок и гонять в жару по кругу;)
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Просто возможно нужно в спальне делать только ТП (без стен) и тогда плитка в спальне будет тактильно теплая, а воздух прохладный.
     
  14. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, А вы нашли хороший/недорогой датчик давления для высокой стороны?
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем? Критичный момент настраивается в частотнике.
    В переливной схеме, компрессор работает чисто по датчику давления на низкой стороне. Настроен слип режим - компрессор засыпает при уменьшении давления испарения.
    С термосифоном - будет просто реле давления на низкой стороне.