    Если честно, то они все мне не нравятся в том числе и алко и карел.
    У всех проблема с "началом открывания" и моментом "когда шаги еще есть а клапан уже закрыт", причем данные неисправности индивидуальны для каждого единичного клапана.
    Бывает один может открыться начиная с 25 шагов, а закрыться ниже 54. Ставишь такой же клапан того же производителя и картина меняется в корне.
    Данный момент заставил меня в свое время не раз сказать своему геморрою "привет".
    Решили этот вопрос программно.
    Далее т. к. мы комплектуем систему днд, двд и другими линейными компонентами, стал вопрос денежный... Санхуа например выпускает всю линейку необходимых нам элементов, причем их качество (не смотря на более низкую стоимость) превышает качество того же данфоса (элементарный пример смотровые и соленоиды, а уж про фильтра вообще молчу: небо и земля).
    Вот и получается что желаниям купить все в одном месте, у одного производителя, без проблем с качеством, как штучно сейчас так и во времени (завтра), да еще по нормальной цене соответствует совсем не много производителей.
    Я выбрал Санхуа и Данан, при том что в России стараюсь их не покупать, только если очень надо.
    PS. датчики давления Санхуа беру как под резьбу, так и под пайку (чаще), полет нормальный, нареканий нет.
    Итог: панацеи от всех болезней нет. Каждый выбирает по своим потребностям и задачам. +- Работают все. А доступность и цена зависит от предпочтений поставщика.
     
  2. Hrustikst
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    88

    Hrustikst

    Живу здесь

    Hrustikst

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Челябинск
    Как успехи с воздушкой? Не переделали еще?
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Увы нет. Вот бойлер еще один прикупил. Думаю как 2 бойлера красиво сцепить. Омрон для ГВС по мощнее. Текущий омрон в ЗИП пойдет.
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Коллеги подскажите! У кого какой ДУ для гео и для СО? Какой проток и какой насос циркуляционный.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    На все - DN25 (1", ПП32 мм), насосы 25-8 (на гео - 3 скорость, отопление - 2 скорость), на теплый пол 25-6 (2 скорость).
    Проток гео - 2.2 м3ч, отопление - 1.8 м3ч.

    ЗЫ. У меня правда какие-то дебилы отопление делали (для котла на солярке), так что ПП32 это обвязка ТН, а дальше сразу идет труба ПП63 на второй этаж, а далее с нее трубы ПП25 уже по батареям.
     
    Последнее редактирование: 23.01.20
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Сильно!
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    У меня оба насоса ду25. Гео обвязано пнд32, пару метров от то до коллектора. СО обвязано ппр50 до гребёнки, пара метров. Протоки не измерял) оба насоса на 3 скорости
     
    Последнее редактирование: 23.01.20
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    На 2-й скорости будет меньше проток. Как скажется на КОП?
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Для со выше конденсация и ниже коп (но пузырей не должно быть в смотровом!) По гео ниже кипение и ниже коп..(больше проток- тяжелее добиться стабильности в перегреве)
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Если уменьшать проток на гео, то начинает немного падать кипение, но зависит от отбираемой мощности.
    Теплой весной и летом ставлю на 2-ю скорость.
    Проток на отопление увеличивает конденсацию, но с этим особо не игрался.
    Насосы при увеличении скорости начинают жрать немного больше, что может в какой-то мере компенсировать падение эффективности.

    Так можно с TIN сделать.
    К TIN датчик не привязываем, а на странице "датчики температуры" ставим галочки "мин" или "сред" на нужных датчиках, в зависимости, от того среднюю температуру или минимальную присваивать TIN.
     
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Посмотрев на вас и на тот факт что у меня циркули ДУ25, а водомер с датчиком холла 3/4 принято решение искать другой водомер. Сегондя он куплен. ДУ25.
    upload_2020-1-26_22-24-47.png
    upload_2020-1-26_22-26-3.png
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @dimex2015, а что за модель, и где и какой у него выход?
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Последнее редактирование: 27.01.20
  14. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Други мои. А как вам сейчас температура моего компрессора?
    upload_2020-1-27_8-8-30.png
    На вид стала выше. Почему? В процессе реализации "еврейского" бойлера у меня вообще от предконденсатора отключен БКН.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    А сколько у него импульсов на литр?
    Ни где не могу найти за приемлемую цену ДУ25 с большим количеством импульсов на литр - от 10.