1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3

Про штыревое заземление ...

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.

  1. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    763

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Кемерово
    У своих электриков, на работе, попросил на выходные дни Ф4103-М, измерял по методике в Руководстве по эксплуатации прибора. Позже купил в комиссионке б/ушный М-416 и им пользовался. Измеряют они одинаково. Зимой, да, забить измерительный электрод сложно, но при желании, возможно;)
    страшилки про коррозию - это происки маркетологов и интернетных невежд, коих ныне превеликое множество.
    Исследования на эту тему проводились в незапамятные времена и уже тогда было выяснено, что боятся ржавчины не нужно. Мало того, ржавчина в грунте выполняет полезную функцию - она улучшает электрический контакт на границе металл-грунт. В слое ржавчины живут бактерии, улучшающие электропроводность почвы. Источник: "Основы электробезопасности" В. Е. Манойлов - в интернете есть.
     
  2. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    От коррозии все же металл разрушается. Какова её скорость - я не знаю.
    В нормах давеча вместо минимальную толщину для полосы/уголка увеличили. (Насчет диаметров стержней - не обращал внимания).
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Давненько уж такого антиквариата не видал... :aga:
    Судя по циферкам не песочек там у вас... ;)

    Я приспособился аккумуляторным перфом под измерительные электроды мерзлый грунт засверливать. А сами электроды на зиму из прута 3Х13 сварганил. По тем что в комплекте стучать кувалдочкой стрёмно.

    0,1 мм в год при самых неблагоприятных условиях. Но видал ЗУ лет 60-80 находившиеся в эксплуатации. Может миллиметр и сожрала ржавчина.

    ГОСТ Р 58882-2020 ГОСТ 58882-2020 Заземлители. Заземляющие проводники. .png

    Да всё опять вернулось на круги своя... :victory:
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    763

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Кемерово
    Да, к сожалению, приборы не могут похвастаться новизной.
    Ф4103, ещё по сей день, возят в поверку и он её проходит! :aga: Обновление парка приборов - дело затратное, ценники вверх лезут с огромной скоростью, к сожалению.
    А что касается М-416, то для домашнего использования его хватает за глаза. Прибор неубиваемый! ;)
    К слову сказать и он ещё в некоторых организациях числится "на вооружении", по сей день в Госреестре средств измерений и проходит поверку!
    Там жуткая смесь из суглинка, насыпного грунта и мусора. Земля, выделенная под гаражи...
     
    Последнее редактирование: 25.04.21
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Проблема в том что к нему нужен квалифицированный оператор. Потому что помехи и наводки этот прибор не отображает.
    Модными игрушками у меня не всегда удается произвести измерения, по крайней мере с первого раза и без дополнительных мероприятий...

    Да ЭТЛ нынче лямов в пять станет...
     
  6. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    Почитал про удельное сопротивление грунта, у меня колодец 5 колец, в земле 4.5х0.9= 4.05
    Уже через полметра начинается суглинок и глина потом, все влажное.
    Если смотреть это
    То мне 3 м должно хватить, грунтовый воды сейчас на уровни земли, иногда и зимой так бывает.
    В худшем случае одно кольцо с водой.
    Оплатил комплект из нержавейки 3м.
    Я не ошибся в своих расчетах?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Хватить для чего?
     
  8. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    Да, подробнее, пожалуйста. Что хотели, что получили?
     
  9. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    Не более 30 Ом
    Второй всегда можно добавить...
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Для чего хватит? Для срабатывания УЗО? Для снижения разности потенциалов?
    Что это вообще за заземление? Повторное? Защитное ? Функциональное?
    Оно нормируется или Вы сами хотите 30 Ом?

    Если заземление нужно только для срабатывания УЗО, то для этого достаточно иметь и 1000 Ом.
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    А теперь правильный ответ:

     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    50 В / 0,03 А = 1 666 Ом.
    R = 1000 Ом - это даже с запасом.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Константин, Вы читать-то умеете?
    При установке на вводе УЗО 300мА
    50В/1.5А=33.33 Ом.
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.915
    Благодарности:
    34.658

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.915
    Благодарности:
    34.658
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание -
    тема называется -"Про штыревое заземление ..." согласно сути темы и обсуждаем.

    Не нужно всё валить в одну тему.
    Не забивайте тему тем что не раз уже обсуждалось в других темах- просто посмотрите там.
    Людям заходящим в тему хочется прочитать про то что указано в названии - а не бесконечные разборки по всем вопросам в электрике.
    Есть темы:
    Споры, споры о заземлении

    Вопросы по УЗО - 3
    Что надо знать про заземление - 7
    "Противопожарное" УЗО
    Селективное УЗО
    Молниеотвод, молниезащита
    и другие, по разным вопросам в электрике,
    и еще есть куча флудилок - где можно обсудить всё что угодно.



     
    Последнее редактирование: 28.04.21
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Hammerite, модульное ЗУ хорошо для тех, у кого нет сварочного аппарата.
    Других преимуществ я не знаю.