1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Контроллер теплового насоса Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.

Метки:
  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    Цифровые датчики DS18B20 и, особенно, алгоритм их опроса, остается на настоящий момент практически единственной "железной" проблемой в контроллере Digimark.
    Датчики опрашиваются часто, без проверки контрольной суммы, не проверяется состояние датчика, отсутствует фильтрация заведомо ложных показаний.

    И получается, что в условиях работы частотника, помех и т. п. по датчику температуры идет некорректный расчет позиции ЭРВ. Остальные датчики менее критичные, но тоже важны - для расчета COP, тепла.
     
  2. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    Соссем нет, при всем моем уважении к програмистам которым просто поставил задачу... контролеру еще очень далеко до оптимального управления Тн, и эта проблема для него совсем не первостепенная и не единственная ...
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    @cardiosoma, согласен, но я именно о проблеме, без которой нормально использовать контроллер не получается.
    А про прошивку и софт я вообще молчу, не хочу обижать.

    Вот наглядно как датчик скачет:
    upload_2017-10-14_23-52-13.png

    Решил тут еще проверить режим охлаждения - ЭРВ "залип" на 100% и все, ни туда ни сюда, а перегрев 26 градусов... Задержка регулирования ЭРВ давно уж прошла.
    Прошивка 3.41.
     
    Последнее редактирование: 15.10.17
  4. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Удивительно, что он вообще хоть как-то работает, несмотря на обилие бессистемных экспериментов.
    С чего, например, 410 газ стал 134-м, а восемнадцатибарный датчик давления семибарным, и главное, температура чего при этом поддерживается вместо перегрева?
     

    Вложения:

    • 2017-10-15_12-14-51.png
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    @Чел174, с того, что компрессор уже другой стоит.

    Не понял, вы о чем?
     
  6. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    А что, прошлому уже кирдык? :aga:
    Так какой у Вас теперь датчик давления, Вы утверждаете, что 0..7 бар? Тогда почему он в простое показывает 2.6 бар?
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    Да нет, что ему будет то.

    Датчик 0.8 - 7 bar. А сколько должен показывать на 134 фреоне, если из геоконтура +5.4°.
     
    Последнее редактирование: 15.10.17
  8. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Вы, вероятно, имеете в виду -0.8 ... 7 бар? И при чем здесь геоконтур, если ТН в простое? Сейчас вот Т4 и Т8 показывают 17 градусов (предположим, это близко к температуре фреона), давление 2.8 бар. А какое должно быть, можно определить только калибровкой датчика давления по станции, перед этим правильно установив его рабочий диапазон, поскольку температура фреона и температура кипения фреона при заданном давлении - две разные вещи.
     
  9. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Стал на 134 фреоне потому, что поменяли ему холодильный модуль ЦЕЛИКОМ. А контроллер остался прежним. Смотрим когда душа успокоиться:)].
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    Это температура комнаты. Не понятно, похоже температурные врут. Либо как-то локально меняется температура.

    upload_2017-10-16_9-31-58.png

    Тут, сразу после выключения компрессора почти совпадают, если по геоконтуру смотреть.
    А чего это так датчик на выходе испарителя колбасит, период между зубьями пилы - 1 секунда?

    Еще вопрос, как это реализуется в прошивке?
    ЭРВ Danfoss ETS 6:
    upload_2017-10-16_9-42-21.png
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    @Чел174, еще заметил, если на схеме ТН датчик показывает "-.-", то перегрев все равно считается, берется значение датчика - 0°.

    ЭРВ8_.png
     
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    @vad711, Интересно как, эрв открываем, а температура на выходе испарителя растёт.
    И пульсации, да.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    @SergCh, вот думаю, может датчик DS18B20 попался с плохим контактом внутри гильзы. В статике температуру адекватную показывает.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    Может. Странно что такие колебания при почти полностью открытом эрв.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.260
    Благодарности:
    4.955
    Адрес:
    МО
    @SergCh, а у меня еще интересные картинки есть:
    upload_2017-10-17_14-17-10.png

    "Иголки" справа графика только начинают появляться и дальше их будет еще больше.
    Можно подумать это "помехи" от частотника или компрессора, но это не так - после останова, тоже самое.
    upload_2017-10-17_14-40-11.png

    PS. И еще - внезапно сломался онлайн график - теперь он не движется справа на лево, а замер на месте и сам маштабируется. Пришлось перезапускать программу. Состояние окон не сохранилось.