1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Контроллер теплового насоса Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.

Метки:
  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Предполагаю это все есть у Павла на работе, но цель - не претензия, а наоборот - жаждущие подтвердят теоретические цифры практическими.
     
  2. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел на всё это и решил собрать диагностический стенд:)]
    Уже купил теплосчетчик Danfoss SONOMETER 1000. Новый, поверенный, отдал 32тыс. Поговорил с руководителем IT отдела Данфосс-Россия - Гусевым Михаилом, обсудил с программистом прошивку под МСХ 08 для стенда.
    Теплосчетчик имеет порт RS 485 под протокол Modbs RTU, будет Эл. счётчик Меркурий с такими же портом.
    В качестве Мастера - контроллер МСХ 08
    Уже почти написал алгоритм для работы прошивки, заканчиваю задачи- тесты.
    Итогом будет диагностический стенд для тепловых насосов с полной имитаций ГЕО контура и СО. Будут сниматься параметры при различных температурах. И ЕСТЕСТВЕННО СОР.
    Павел раньше правильно написал, у нас СОР указывается для холодильной машины. Это не запрещено. Да и самое главное - никак не меняет общего СОРа. Холодильная машина - то одна и та же.
    Кого-то обманывать или что-то похожее я не собираюсь и никогда и не собирался, мне моя репутация гораздо дороже. Мне кажется своими высказываниями на форуме я это дал понять. Поэтому и стенд. Калиброванный и работающий в автоматическом режиме.
    Ну и так, мне кажется прикольная штука:)
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Вода будет в контурах? У этого счетчика ультразвуковой датчик протока, от плотности среды показания зависят.

    Вот это дело!
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  4. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Вода
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За счет циркулей, можно легко добавить/отнять пару градусов с обеих сторон.
    Всё же правильно - измерять КОП с насосом по низкой стороне.
    С указанием протока и падения давления на высокой, по воде.
    Это будет наиболее комфортное решение для сравнения ТН.
     
  6. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    У теплосчетчика есть все возможные параметры. В том числе и расход. Падение давления можно измерить простыми манометрами, установленными до и после измеряемого объекта. Только в данном случае измеряемый объект - теплообменник. Не думаю, что табличные величины для конкретного теплообменника будут сильно отличается от фактических.
     
  7. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Поверенными манометрами
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и я про это. Ибо после привязки к СО, конденсация легко может вырасти на 10К. Какой тут может быть КОП?
    У Лыжи, есть пром ТН. По примененным ТО полный расклад. С протоками и сопротивлениям.
    И это правильно.
     
  9. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Оба девайса имеют лишь Modbus-ориентированный протокол, базирующийся на его основных принципах. Фактически - протоколы гораздо более сложные.
    А простейших МБ-команд типа "чтение текущего значения из регистра" как раз нет.
    Ну или по-другому: если подключить Меркурий к PLC как "стандартное Modbus-устройство", то связи, обмена не будет.
    Ищите родные проги для просмотра данных и разводите их на разные порты. На одной шине возможны коллизии.
    Завести с них данные на некий общий контроллер - не получится (без знания полного протокола).
    К Меркурию бесплатная гляделка лежит на их сайте. По Данфосу не знаю.
    Поскольку Мастер выбран Данфосовский, скорее всего, драйвера опроса собственного теплосчетчика в нем имеются. его опросить получится. Меркурий - нет.
     
    Последнее редактирование: 26.10.17
  10. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    И придётся применить другой электросчётчик?
     
  11. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Возможно и так. Тогда взять с Меркурия импульсный выход и его завести на Мастера.
     
  12. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зависит от решаемых задач. Я в ТНах чайник. Но работаю в компании, где пишут драйвера под счетчики уже лет 20. :)
    Если нужен "поток простого модбаса", типа текущее значение тока/напряжения/мощности с дальнейшим самостоятельным интегрированием в своем контроллере, то
    лучше поискать что-то типа щитового прибора, "показометра", Ваттметра с "честным простым" модбасом.
    Если требуется брать готовые архивы (получасовки) накопленной энергии (более точный метод), то:
    а) погружаться в описание протокола/написание драйвера опроса счетчика. - Это если сами контроллер программируем и владеем его прошивкой полностью.
    б) Считывать счетчик штатной прогой и анализ делать уже "наверху", в компе, сравнивая его данные с данными теплосчетчика. Болеее простой метод, ИМХО.
    Электросчетчиков с "простым модбасом" за 20 лет не видели ни одного, если что ;)
     
  13. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Семен Семеныч... (С)
    (это я себе). ПРо самый простой и очевидный способ забыл, с импульсами лет 15 не работаем. Жую шляпу, удаляюсь... :hello::|:
     
  14. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    От Меркурия требуется опрос ячейки с текущим значением накопленной (учтенной) энергии. И всё. Остальное сам Мастер сделает.
     
  15. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Но можно и импульсы посчитать:)