    @Aleks074, у меня разница мощности контуров в среднем 1 квт:
    upload_2017-11-13_9-51-33.png

    Что с учетом разности плотности и теплопроводности контурных жидкостей вполне адекватен.
    Геоконтур завышает где-то на 30%, контур отопления на 10%.
    Но у меня датчики протока без вращающихся частей.
     
  2. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Именно поэтому, вихревые расходомеры, на теплоносителей отличном от воды будут показывать неточно. На сколько неточно - трудно сказать. Может на 1%, а может и на 50%. Может вообще нелинейно меняется погрешность.
     
  3. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    У меня теплоноситель геоконтура спирт 30% - разница с водой по теплоемкости мизерная, поэтому можно пренебречь. Но по сравнению с Вашими показателями - у меня не все так плохо, даже скорее все хорошо :)
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Если этиловый то да, если изопропиловый то нет.

    upload_2017-11-13_12-5-15.png

    Расходомер измерение водных растворов поддерживает. При увеличении вязкости раствора изменятся и показания в большую сторону. Насколько, можно приблизительно прикинуть.
    Приблизительно я и прикидывал замеряя время заполнения емкости на время.
    Точное значения до десятых знаков нам и не нужно.
    Все уложилось в рамки теоретических расчетов.
    Для проверки этого, с научной точки зрения, нужно найти еще человека с таким же расходомером, кто проверит результаты.
    Если совпадут, то можно принимать за факт.
    Адекватность измерения мощности оценочно тоже проводилась - в сравнении с электро котлом.
    Все тоже уложилось в те же рамки.
    Так что у меня нет основания не доверять расходомерам, учитывая, естественно разницу показания по используемым растворам.
     
  5. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    @Aleks074, а у Вас циркуляционные насосы эл. счётчик тоже учитывает? Или только компрессор?
     
  6. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    А может просто слить теплоноситель системы отопления и залить воду? И никакой человек уже не нужен будет. Тогда и будет понятно на сколько отличаются показания для вихревого рсходомера
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Tawman, да, это мысль, только надо бочку найти чтоб слить антифриз и дистиллят заготовить...
     
  8. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Учитывает.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Aleks074, а компрессор какой?
     
  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Вадим, с изопропилом не всё так радужно. Даже если вы померяете ведром и будете учитывать коэффициент поправки при расчётах, проблема в том, что вы можете помярять расход при одной температуре, а рабочая точка будет с другими меняющимися температурами, вязкости отличаются и расход тоже.
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Vitaly01, ведром проверял теорию и температура была комнатной.
    Щас вот смотрю на логи, проток в геоконтуре при входе 12° - 1.9 м3/ч, при 7° - 2.0, при 1.5° - 2.06.
    При разнице в протоке 0.1 м3/ч набегает мощности 0.5 квтч.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Проблема ещё в том, что при разливе давление в ведре нулевое, а в замкнутой системе тяни-толкай.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Альтермолог, Но мерялось то в сравнении с водой, чтоб понять разницу.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Можете объяснить, почему так происходит с регулированием ЭРВ?
    upload_2017-11-14_15-5-48.png

    Целевой перегрев 4°. Настройки ПИД: П=130, И=0, Д=15.

    В точке 1 прошла задержка регулирования при старте, перегрев большой (26°) началось открытие ЭРВ.
    Далее сразу, почему-то пошло резкое закрытие ЭРВ - точки 1 - 2.
    Почему, перегрев большой и растет дальше?
    В точке 2 остановились, начали открывать.
    Перегрев все равно растет.
    Но, в точке 3 остановились и стали снова закрывать.
    Перегрев 35°, а ЭРВ закрывается дальше.

    Почему?
     
    Последнее редактирование: 14.11.17
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Уменьшил ПИД до П110, ЭРВ даже дергаться не стал - сразу вниз.
    Это что это за такой алгоритм? :ogo:
    upload_2017-11-15_10-38-59.png

    Компрессор отработал 25 секунд.
    Второй запуск с теме же настройками, сразу после останова по аварии - успешный.
    @Tawman, может все таки нужно закрывать ЭРВ в простое?