Контроллер теплового насоса Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.

Метки:
  1. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Прошивка обновлена. Скачайте обновление программы и пробуйте.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Все таки я не понимаю, почему в когда подстраиваешь после длительного простоя датчик давления по температуре, то при работе перегрев не хочет нормально регулироваться - сильно скачет и волнами.
    Но стоит подстроить по измеренному давлению при работе - и регулирование ЭРВ становится более-менее приемлемым.
    Инерция датчика температуры или давления?
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Ну и как поживает ваш теплосчетчик и стенд? Какие покровы с тайн тепловой техники удалось с помощью него сорвать?
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Что это может быть такое - сегодня с утра ни с того ни с сего данные с ТН в программе "подвисают". Такое впечатление, что связь плохая, однако пинг до контроллера нормальный.
    Пакеты не теряются.
    upload_2017-11-26_10-1-48.png upload_2017-11-26_10-4-18.png
     
    Последнее редактирование: 26.11.17
  5. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Похоже придется покупать ещё один теплосчетчик:(. Долго бились, но у этого коэффициент импульсного выхода почти не меняется. Один импульс на 1кВт, это очень мало для фиксации мгновенной мощности.
    Этот подходит для накопительных измерений, но вот для наших целей - не очень.
    Кроме импульсного выхода у него есть ещё порт RS 232 под протокол M -bus, но "мастер" контроллер стенда работает на порт RS485 и протокол Modbus. Короче, связать быстро их не получиться.
    Так же эл. счётчик Меркурий как бы имеет Modbus, но специально обрезанный, в чём и признаётся компания Инотекс - производитель счётчиков. Поэтому брать с него удобнее импульсный выход. Меркурий 231 АТ-01 имеет 1000имп/кВт.
    Брать китайский счётчик я не хочу специально, так же как и расходомеры (теплосчетчик). Стенд должен быть на калиброванных элементах с паспортами и поверкой и только на воде.
    А то получится как у Вас сейчас - правому расходомеру верю больше чем левому:)
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Tawman, есть конвертеры протоколов:
    https://www.aliexpress.com/item/M-BuS-MODBUS-Isolation-Protocol-Converter-PLC-Configuration-Touch-Screen/32841948554.html

    Ну так с лева же очень густая жидкость - раствор изопропила при низких температурах. Вот и завышается расход.
     
    Последнее редактирование: 26.11.17
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Для Меркурия тоже есть конвертер на Modbus стандартный, стоит 3 тыс. с копейками
     
  8. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Он как бы есть, для родных систем мониторинга. Для простого общения по протоколу не пойдёт. Функции опроса какие-то корявые нужно подбирать и т. С него проще импульсы брать.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Чел174, упс, внезапно, это когда он успел столько наработать:
    upload_2017-11-30_8-55-16.png
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.203
    Благодарности:
    93.213

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.203
    Благодарности:
    93.213
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А если внимательно присмотреться цифрам расхода электроэнергии и полученного тепла, то выгоднее обычным электрокотлом топиться. А вы там КОП5 ищите:aga:
     
  11. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Традиционно меряют ржавым гвоздем и крышкой консервной банки. Там даже надпись предупреждающая есть :)]
    Вся тема это кошмарный сон метролога :)
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    А если посмотреть еще внимательней, то можно понять, что это очередной глюк контроллера!
    upload_2017-11-30_15-58-29.png
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Обнаружил, тут случайно, одну особенность по настройке перегрева.
    Если выставить его равным 0, то контроллер перестает его регулировать.
    Текущее положение ЭРВ выставляется "стартовым уровнем ЭРВ".

    Забавно было наблюдать, как при установке перегрева в конкретное значение - уровень ЭРВ скачет, а когда его "отпускаешь", и задаешь определенный % открытия ЭРВ, перегрев медленно мигрирует и замирает на одном значении...
    И вообще заметил, что при нормальной работе холодильного контура всякие там "хитрые" процедуры настройки ПИД не нужны - все отлично регулируется и при минимальных значениях.
     
  14. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Все правильно, при перегреве равном нулю ПИД выключается.
    Того же эффекта можно добиться, если выставить в 0 все три коэффициента ПИД.
    Все зависит от требуемого качества регулирования и свойств конкретной системы. Если Вас устраивает поведение Вашей системы при данных настройках, значит все хорошо. Но это не означает, что любая другая система будет вести себя так же.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Так одна и та же система ведет себя по разному в зависимости от производительности компрессора и текущих температурах.
    К примеру, ставим перегрев 4 градуса и 30% мощности - ЭРВ колбасит синусоидой, поднимаем мощность до 80% или уменьшаем перегрев и все норм - стоит как вкопанный.