1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Торф 3-4м после геологии, какую сваю выбрать? Подскажи плиз

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GEORGICH3003, 31.05.17.

  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прежде всего грамотный проект основания по конструктиву Михаила. На него плита #71 - с двойным запасом под Ваши нагрузки и насыпь.
    Принципиальная схема нулевого цикла и алгоритм проектирования #10. Для оценки осадок понадобится хотя бы самопальное зондирование торфа. Фокус в подборе площади армированной ГТ насыпи по допустимой средней осадке.

    Только без валидола дипломированным это не показывайте...
     
  2. GEORGICH3003
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    GEORGICH3003

    Участник

    GEORGICH3003

    Участник

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Спасибо большое. Много интересного вычитал.
    Тоже кстати считаю, что армированием можно много чего поменять)
    Буду внимательно читать.
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    Безусловно... Поэтому этим искусством владеет только экстремальный проектировщик, которого ТС не судьба обнаружить...

    @GEORGICH3003, Ваш наиболее реальный и бесспорный вариант - забивные на отказ...
    Всем иным решениям, что Вы тут выложите для разбора, предрекаю неминуемый крах после разбора присутствующими специалистами... ввиду предполагаемой слабости (по СП 5МПа) и тиксотропности грунтов в пределах досягаемости оных...
    Посему рекомендую до разбора авансов проектировщикам не давать - адекватный проектировщик всегда предложит предварительное проектное решение и бюджет до аванса...

    Для понимания адекватности проектировщика предварительное назначение должно содержать:
    1. Оценку прочности грунтов в примерных цифрах.
    2. Примерные осевые нагрузки.
    3. Оценку несущей способности в примерных цифрах.
    4. Оценку пучинистости основания и устойчивости фунда к нормальным и касательным (по СП вокруг 9т/м2 боковой) силам морозного пучения в примерных цифрах.
    5. Оценка бюджета в примерных цифрах.
    Отрицание какого-либо пункта будет свидетельствовать не только о неадекватности, но и безграмотности проектировщика...

    Например #217 в моих предварительных назначениях эти пункты всегда обнаруживаются при внимательном рассмотрении... и я всегда готов к публичной защите оных... вот только "нападающих" с конкретикой до сих не видать...
     
  4. GEORGICH3003
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    GEORGICH3003

    Участник

    GEORGICH3003

    Участник

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Огромное Вам спасибо. Согласен с каждым словом.
    Очень профессионально и точно.

    А Вы проектировщик?
    И насчет забивки свай, до отказа.
    Какой может быть примерный бюджет из опыта?
    И конечно важный вопрос, а все эти ударные и динамические события не окажут влияния на близлежащие дома?

    К примеру рядом есть дом, на винтовых свая. Метров 20 от места предполагаемой забивки.
    Домик не малый для винтовых, 12х10 где-то.
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не мой конек...
    На тиксотропных грунтах непременно окажут, особенно на
    Необходимо предварительное обследование и официальное заключение...
    И ваще для предметного разговора и проектирования в Вашем случае нужны нормальные ИГИ по техзаданию от проектировщика, например для проектирования незаглубленного в техзадании непременно запрашиваются характеристики торфа, кои без принуждения от геологов никогда не получите...
    Кстати отказ проектировщика от выдачи индивидуального техзадания на ИГИ есть 1й признак неадекватности и безграмотности - прописано в СП...
    Нагрузки на основание ни в коем не зависят от размера дома - только от осевых/точечных нагрузок, т. е. этажности, стен, перекрытий, пролетов... Здания сравниваются именно по этим показателям при поисках сходных с готовыми решениями нулевых циклов #57...
    Например осевые от каркасника, перекрытого фермами оказываются больше, чем от каменного с внутренними несущими...

    Таки выложите наконец послойное описание водяной скважины...
     
  6. Horman13
    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    104

    Horman13

    Живу здесь

    Horman13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Да, подтверждаю, 2 скважины по 10 метров, Заказчик заплатил 15 тр. Вот такой отчет предоставляется изыскателями. Нам для расчета и проектирования свайно-ростверкого фундамента будет вполне достаточно таких данных в сочетании с имеющимися у Вас результатами. Если Вас заинтересует взаимодействие с нами, предлагаю по сотрудничать через местную биржу.
     

    Вложения:

  7. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Не экстримальный проектировщик, а элитный. Проектирование фундаментов на таких сложных грунтах - задача выполнимая, но очень наукоемкая, а посему для ИЖС экономически нецелесообразная.
    И тут важно не попутать элитного проектировщика с безответственным. Так-то кто угодно может ляпнуть что-то типа - "тут нет проблем, все элементарно, тут так, здесь вот так - и всего делов, я запроектировал - гоните мои денежки!"
    Отличить элитного проектировщика от безответственного можно по наличию расчетного обоснования проектных решений. Расчетное обоснование, естественно, не должно противоречить законам природы и действующим строительным нормативам.
     
  8. GEORGICH3003
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    GEORGICH3003

    Участник

    GEORGICH3003

    Участник

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Скажите, а если... хотя дорого, но выбрать весь торф, до границ промерзания засыпать какой-нибудь дешевый котлованный грунт, а выше уже песок, к примеру на 2м. Хотя наверное усадка грунта даже после трамбовки, гарантирована?


    Вышлю из дома скан паспорта. Но там тоже особо ничего нет. Но выложу, как есть.
    Саму же геологию я поднимал по разрезам.
     
  9. GEORGICH3003
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6

    GEORGICH3003

    Участник

    GEORGICH3003

    Участник

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    6
    Супер! Спасибо!
     
  10. Horman13
    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    104

    Horman13

    Живу здесь

    Horman13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
  11. SVAIMATIC
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20

    SVAIMATIC

    Участник

    SVAIMATIC

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20
    Возьмите забивные железобетонные сваи 200/200/5000мм и по деньгам нормально, быстро и надежно, сейчас такие сваи забивают миникопром 30шт забьют за 2\3 дня.
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вопрос на засыпку... Если свая провалится в неведомое основание без отказа, Вы уедете ваще без денег? Останки сваи кто будет ликвидировать?
     
  13. SVAIMATIC
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20

    SVAIMATIC

    Участник

    SVAIMATIC

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20
    При забивании сваи мы видим скорость погружения и зная вес молота мы расчитываем несущую так сказать при полевых испытаниях, если свая проваливается, и несущая способность на нужной глубине не набирается (при забивании свая сильно уплотняет грунт так, что под основанием образуется плотная "груша" а так же несущая способность забивных свай обуславливается не только шириной основания а всей погруженной поверхностью) мы вытаскиваем ее и уезжаем, для таких случаев есть доп соглашение на проведение полевых испытаний, это когда у человека нет геологии, а он хочет, в таком случае он оплачивает только транспортные расходы, геология стоит 25-30тыр, а транспортные 5-6тыр
     
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Это не супер... @Horman13 - мои извинения, но зондирование это уже "вторая серия".

    GEORGICH3003 - нужен живой полевой специалист, который присутствует при бурении и обратит внимание на все детали.

    П. С. Конкуренция тут не причем кстати - дело в принципиальных вопросах, на которые проектировщики из "взрослого" строительства не обращали внимание (и вообще не в теме).
    То же самое и в изысканиях пока что.
    Да вроде с питерскими геологами на форуме вообще нет сложностей - лучшее соотношение цена/качество и все на виду.
    Приехали, маленько изменили условия грунтовые и гидрогеологические, взяли немножко совсем денег - и уехали... а так ничего конечно. :aga:
     
  15. SVAIMATIC
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20

    SVAIMATIC

    Участник

    SVAIMATIC

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    20
    Приехали, маленько изменили условия грунтовые и гидрогеологические, взяли немножко совсем денег - и уехали... а так ничего конечно. :aga:[/QUOTE]

    Ага подземную реку развернули, и затопили соседнее общество сваей 15см на 15см за небольшие деньги, а так больше ни чего не произошло :um: