    При шаге укладки трубы 30 см, расход 3,4 м/м2
    При шаге укладки трубы 25 см, расход 4 м/м2
    При шаге укладки трубы 20 см, расход 5 м/м2
    При шаге укладки трубы 15 см, расход 6,7 м/м2
    При шаге укладки трубы 10 см, расход 10 м/м2
    Это типовые цифры. На деле все бывает по-разному. Если у Вас дом 250 м2, и шаг трубы 15 см, то по типовому расчету Вам нужно 1750 метров или 9 бухт. Плюс трассы (к петлям воду как-то нужнео подводить/отводить), итого считаем 10. Одну бухту заложили на запас, видимо... В общем, похоже на правду.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Однако..:faq::faq::faq:
    А раскладку теплого пола предоставили? Или на глазок вертеть петли будут? Магистрали к коллекторам какой трубой тянуть собираются? Не увидел в смете. Комплект обвязки котельной, что имеется в виду? Смесительные узлы зачем? Решила пойти по стопам Алеси? Повторить ее ошибки? :|::|::faq:
     
  3. Леди_Ирина
    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754
    Адрес:
    Москва
    Дим, я не в теме ошибок Алеси, не вникала, как ей делали. Скажи, какие ошибки конкретно ты имеешь ввиду? По комплекту обвязки согласна, надо узнать. Раскладку он делает, когда я скажу, что ок, стартуем.
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если вкратце, то, два циркуляционных насоса не нужны, достаточно одного. Смесительные узлы не нужны, на твоей площади котул все равно не сможет выше температуру поднять
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Котел 14 кВт все равно температуру выше +30 не сможет в полы подать, лучше уж циркуль чуть мощнее поставить. Магистрали делать как минимум 32-ой трубой, в идеале, 40-ой. Котельную обвязывать медью. по количеству трубы, сначала делается раскладка полов, причем, длина петель подгоняется под размер 62-57 метров, чтобы бухта резалась на три части, без отходов, а только потом составляется смета. Я тебе писал и говорил раньше, проект ТП должен быть твой, а не исполнителя. То есть, исполнитель должен четко по твоему проекту раскатать ТП. Это если вкратце, ещё много спорных моментов, поэтому, легче сменить исполнителя, чем переделывать эту смету.
     
  6. Леди_Ирина
    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754
    Адрес:
    Москва
    Дим, я в этом году вела переговоры с 5 сантехниками (так их буду называть) и все ставят 2 насоса, на каждый этаж по насосу, у Алеси зачем поставили 2 я не знаю, но мне про мои два говорили так. У них похожие схемы, только цены на материалы и Услуги разные) я конечно ещё поизучаю эту тему. Дим, а ты как считаешь по поводу бака с теплоаккумулят. или бойлер косвенного нагрева? Я тут радовалась 15 кВ. с тем, что было ранее -8, а тут и они сильно не спасают, как быть? За газом «идти»?
     
  7. Леди_Ирина
    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754
    Адрес:
    Москва
    Может котел 12 квт взять.
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ир, простой контраргумент. У меня на два этажа 1 циркуляционный насос, 6-ка. Если они не могут этого добиться, значит, такие специалисты. Кстати, у Сергея так же справлялся 1 циркуль при отоплении электрокотлом двух этажей. Вопрос не в этом лишнем циркулем, вопрос в профессионализме этих сантехников, которые магистрали собираются делать 20-й трубой. Или тебе просто не полную смету выставили, потом будут по месту добавлять, главное, начать работать, а там, куда ты денешься.
     
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.341
    Благодарности:
    93.371
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Зачем?
    Зачем тебе сейчас бойлер косвенного нагрева, который ты все равно будешь греть электрокотлом? Не проще установить электрический водонагреватель, литров на 100, на первом этаже, а потом, в случае необходимости, можно будет на второй этаж ещё один добавить, на верхние санузлы. Думаю, котла на 12 кВт тебе будет вполне достаточно.
     
  10. Леди_Ирина
    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754
    Адрес:
    Москва
    Дим, ну значит все они хреновые) у всех по 2 насоса, правда я не понимаю кроме цены на второй насос, что здесь плохого?, может и такая схема имеет право на жизнь, раз уж ее многие применяют. Мне сложно об этом судить...
     
    Последнее редактирование: 23.10.19
  11. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    8.483

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    8.483
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    У меня дом 286 квадратов. Теплого пола намотал примерно 1700 метров. Брал 3 бухты по 600м, что бы меньше было обрезков. Остался кусок 100м, продал соседу. Мне кажется у вас перебор по трубе. У меня шаг улитки 20см, в рантовых зонах 10см
     
  12. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.856
    Благодарности:
    33.103

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.856
    Благодарности:
    33.103
    Адрес:
    Подольск
    я пока тоже так и не поняла про свои грабли. У меня два насоса, цена не Бог весть какая, не миллионы переплатила. Всё работает исправно. У нас в системе незамерзайка, её качать сложно. Может с водой и один бы насос справился. Но, каких то веских минусов я не заметила.
     
  13. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    8.483

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    8.483
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    Я отцу в доме делал теплый пол на 2-х этажах, без радиаторов. Циркуляционный насос один, встроенный в газовый Котел. Согласен с Димой, что ненужны смесительные узлы. На котле поставьте максимальный нагрев в 50 градусов и будет это страховкой от перегрева. Комплект обвязки за 50 тыс это что? Полипропиленовые трубы? Или медь?
     
  14. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.856
    Благодарности:
    33.103

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.856
    Благодарности:
    33.103
    Адрес:
    Подольск
    у Вас газ, а если электричество? Я топлю дом практически на 4 киловаттах...не знаю, как это связано с количеством насосов, но вдруг...
     
  15. Леди_Ирина
    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Леди_Ирина

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    3.754
    Адрес:
    Москва
    это нержавейка