1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор компрессора для ТН или нет?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр048, 03.06.17.

  1. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Если ТН отрегулирован и собран правильно, то
    • низкий теплосъем на контуре - это маленький контур, и дальше два варианта
    1. маленькая площадь теплопередачи трубы
    2. плохая теплопередача в грунте, что все равно компенсируется увеличением площади теплопередачи той же трубы
    Это замкнутый круг

    Чтобы ценить соответствует контур машине или нет проверяют Т. испарения по манометру и Т. возврата из контура. Для 407С эта разница может быть в пределах от 3х до 7и градусов.

    Пример для заводских ТН
    • Т.антифриза 0 градусов / Т. испарения -7 градусов / Т. антифриза (после ТН) -3 градуса
     
  2. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    Паять надо по технологии предлагаемой фирмой производителем трубы, тогда и поток падать не будет, а не
    Если в двух словах, то:
    1. Размечать на сколько ПП трубу вставлять в паяльник.
    2. Срез трубы должен быть ровный под 90 градусов.
    3. Время и температура нагрева по рекомендации производителя трубы и фитингов. (Важно, чтобы производитель был один и тот же)
    Если всего этого не делать, то край трубы сильно расплавляется и при стыковке с фитингом заплавляет проход трубы.

    PS Сейчас в соседней теме https://www.forumhouse.ru/posts/19342134/ идет обсуждение про пайку терморезистивных муфт... Интересно. Человек пишет:
    Спервого взгляда, сложно не согласиться, а если задуматься?
    Для нагревательного элемента действительно пофиг профиль пайки, но задача ведь не нагреть этот элемент, а спаять трубу и фитинг. Поэтому важно прогреть детали малым током (выровнять их температуру), спаять (расплавить) место стыка и постепенно снизить температуру для снятия мех. напряжений... Писать в той теме не буду, т. к. своими руками этого не делал, но как пример "загогулины" очень показательно. :)
    С полипропиленом все гораздо проще, но тем не менее технологию надо соблюдать.
     
    Последнее редактирование: 09.07.17
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Несоблюдение технологии еще сильнее ухудшает проток, то и без этого тоже:
    upload_2017-7-10_10-19-37.png
     
  4. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    А где здесь заужение прохода? За счет чего поток падать будет? Если только два потребителя одновременно будут вести отбор, но это от материала трубы не зависит.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
  6. Jyrij
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Jyrij

    Участник

    Jyrij

    Участник

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0