1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Теплотрасса

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.

  1. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Ля этого варианта, те отключить РЦ и слить 65 л из трассы, то я считаю так.
    Температура в БКН до начала 52,5 град, после слива 44,8град. Это измеренные значения. То греть надо 500л в БКН (500л было - 65 ушло по прямой трассе из БКН в дом+ 65л поступило из скважины в БКН.).
    Для нагрева с 44,8 до 55 град (точка отключения ГВС) 500л надо 5,9316кВтч.

    Рециркуляцию я включаю примерно 30 раз в неделю.
    Итого 5,9316кВтч *30 раз в нед *4,3 недели (в месяце)= 765кВтч в мес
    Или 765кВтч в мес/5,55 = 137 литров попан бутана в мес
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.527

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Россия
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.967
    Благодарности:
    7.031

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.967
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Москва
    Схематика понятна, вопрос где ГВС больше тратится?
    Из личного опыта в бане достаточно ЭБ, сейчас нам хватает 30 литрового, раньше был 60.
    На СУГ, предположительно греть БКН накладно.
     
  4. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Да по расчетам так. Но как реально измерить? Трасса идет в дом. В душевой коллекторный шкаф. В нем подача идет на душ и полотенцесушитель, обратка из полотенцесушителя идет в подвал к трубе обратки. Туда же идут обратки от еще двух полотенцесушителей. Я их перекрыл, чтобы не мешали расчетам- измерениям. От коллекторного шкафа к душу примерно 6м трубы большого диаметра не менее 32 сшитого, может 40 диаметр.

    Я измерил ведром в душе. Примерно, 5 ведер по 12..13 литров (на ведре написано 13 литров), наливал не до краев, примерно 50 сек на ведро. Получил около 65 литров .
     
  5. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Баня, вернее дом-баня. Я там жил более 10лет. Это полноценный деревянный дом, в котором так же есть парная КЛАССИЧЕСКОЙ русской бани. Далее там будут жить семьи детей.

    Печь кирпичная, примерно 450 кг чугунной закладки. Купель 1м3 из пластика
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.527

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Россия
    Да оно и так и так правильно. Калькулятор рассчитывает объем без привязки к температуре. Просто объем. А вы замеряете до пока тепленькая не пошла. Но вода в 55С проходя почти 100м по трубам с температурой гораздо ниже, сама остывает и тем самым нагревает эти трубы. Поэтому у вас и получается больше чем в калькуляторе. Разница уходит на прогрев труб.
     
  7. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Я измерял пока пойдет из крана температура примерно 40 град.- получается правильно делал.

    По поводу длины трубы Флексален.
    Нашел спецификацию строителей 80м. Но скорее всего покупал 100м - бухта. Сколько ее реально в земле - ?
     
  8. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Отдельный мой пост для участников обсуждения.

    Спасибо Вам всем за обсуждения! Совсем не понимал что делать.

    Теперь вроде становиться понятно.
    Проведу измерения по потерям при режиме РЦ 24/7.
    Приведу здесь цифры.
    Сравню с режимами "частичной РЦ" и режимом "слив 65л в канализацию".
     
  9. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Добры день,
    upload_2024-11-18_12-47-37.png
    4.00час - 51,9 град БКН
    12.34 час - 34 град
    630 литров
    Калькулятор расхода кВт·ч энергии на нагрев воды
    13,116кВтч на нагрев с 34 град до 51,9 град 630л за 8час 34 мин

    В мес (30дней в мес * 24часа * 60мин)/(8час*60мин+34мин)*13,116кВтч = 1102,36кВтч мес = 198 литров в мес

    2. Вариант с сливом в канализацию 65 литров из прямо трассы от БКН в душу
    Итого 765кВтч в мес
    137 литров попан бутана в мес

    PS для горячей воды которой я пользуюсь надо 630кВтч мес = 113литров

    Теперь надо провести замры для режима, когда я включая насос РЦ на короткое время, достаточное для прохождения горячей воды из БКН к крану душа и тут же выключаю, те время на прогон 65л.
    Думаю измерения будут дольше, тк на 3 скорости насоса не знаю сколько времени надо на прогон остывшей воды. Буду подбирать опытным путем
     
  10. superflint
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.864

    superflint

    Живу здесь

    superflint

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Старый Оскол
    мои соболезнования, расчеты расчетами, приезжайте в гости, всесте откопаем 7 летний энергофлекс, сломаем так сказать науку, я уже откапывал и свое мнение имею, может вы про тряпки, а не про пенку)
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.902
    Благодарности:
    2.945

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.902
    Благодарности:
    2.945
    Адрес:
    М.О.
    Мы с женой тоже так думали, но не срослось. Старшая дочь "подкидывает" троих внуков на летний месяц, среднюю дочь из Москвы тягачом не вырвать, а сын как уехал 5 лет назад в Европу работать, так там и завис...
    И вот мы обладатели участка в 25 соток, на которых 3-х этажный дом (286м²), гостевого дома/бани 76м² и комбинированного гаража - т. е. сам гараж 24м² и над ним жилой этаж.
    Везде есть горячая/холодная вода, санузлы (в гараже тоже есть), электричество, отопление СУГ, ванны/биде/безлимитный интернет/спутниковое телевидение.
    Но нет, не едут дети - говорят скучно здесь и пойти некуда. Спросил, куда в Москве ходили в последний раз - задумались, но честно сказали - никуда, типа, некогда. А у вас угнетает, что именно некуда.
    Так и живём - WhatsApp, Telegram и мы с женой вдвоём на всём этом хозяйстве, которое по факту нам и нафиг оказалось ненужным...
     
  12. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Если рассматривать уменьшение температуры БКН до 45 град (что более правильно), то цифры еще печальнее, то 1617кВтч мес или 291 литр в мес
     
  13. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь на лучшее
     
  14. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Добрый день,
    подбираю опытным путем длительность работы насоса РЦ, для того чтобы гор вода из БКН пришла в дом к крану душа но еще не ушла в обратку трассы.
    -
    Просчитываю еще такой вариант.
    Untitled.png
    Те РЦ -отключить, те перекрыть кран РЦ. К трассе от БКН в котельной к дому подключить электрический бойлер. Объем 65л, те столько сколько в трассе от котельной к дому. Те включил гор воду, пошла сразу горячая вода, сливать как ранее в канализацию остывшую воду не надо. Закончилась гор вода в эл бойлере 65л, то уже пришла гор вода из БКН (в котельной).
    Как подсчитать расход энергии?
    Нагрев эл бойлера с 5 град до 65 град 65л = 3,7799кВтч.
    В неделю включаю 30 раз рециркуляцию, то 30 раз * 4,3 недели в мес * 3,7799кВтч = 487кВтч
    На нагрев горячей воды для пользования надо 630кВтч в мес (примерно 11 000 литров в мес).
    Те итого 487кВтч + 630кВтч,
    или надо еще что то учесть?
     
  15. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.527

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.921
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Россия
    Откуда у вас 30 раз в неделю в эл нагревателе вода 5С? Неужели она в теплотрассе так остывает? Причем 4 раза в день.
    Я сейчас не в курсе во сколько встает кВт на СУГе. Но где то в глубине памяти он близок по цене к электричеству. Ну и используйте электронагреватель как буфер. держите в нем 55-60С. Купите не 65 а на 100-150 литров.
     