1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Горелка KIPI ROT POWER

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.

  1. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    А что тут не правильно, кроме цены контроллера и самих приводов?
    Но думаю управляемые термоголовки на каждый радиатор дороже обойдется.
     
  2. ROJEV
    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    ROJEV

    Участник

    ROJEV

    Участник

    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Кто подскажет куда воткнуть CT2s, что бы более менее не врал?
     
  3. ROJEV
    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    ROJEV

    Участник

    ROJEV

    Участник

    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Спасибо всем кто прочёл и устно ответил.
    Просто просверлил в трубу в метре от котла. Правда до датчика два колена, но думаю не сильно врёт.
    Правда и сравнить не с кем.
    Мои данные; - На улице 0гр., 6,5kW выдаёт горелка, в аккум. баке держу 60гр.(500л.+140л.,бак в баке), в радиаторы уходит 43гр., около 70гр. в дымоходе, по дому 23 - 24гр.(отапливаю около 180кв/м)
    Кто поделитса своими данными?
     
  4. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Метр пожалуй далековато, особенно с учетом 2-х колен. Какой диаметр дымохода? Важно, что бы датчики доходил до центра дымохода! И при установке на горизонтальном участке, лучше ставить сверху.
    70 гр для дымовых газов, это чуть лучше чем идеал :) правда при работе на номинальной мощности горелки
     
  5. ROJEV
    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    ROJEV

    Участник

    ROJEV

    Участник

    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Эстония, г. Вильянди 71017
    При 90% мощности котла один раз было 90 градусов дымогазов.
    В основном вижу при 75% 90 градусов и менее. Это в основном только при интенсивном нагреве после паузы.
    Прямо сейчас на улице -1,2гр, 7,2kW., и 74,3 дымогазы.
     
    Последнее редактирование: 29.10.18
  6. ROJEV
    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    ROJEV

    Участник

    ROJEV

    Участник

    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Прямо сейчас на улице -1,2гр, 7,2kW., и 74,3 дымогазы при 34% мощности.

    Диаметр трубы 150мм., сам датчик порядка 40мм. длинной. Ни при каких обстоятельствах он не дотянется до середины.
    Чуток и про метр от котла приврал, там не более 60см.
    Можно и ближе насверлить (примерно 15см. от корпуса котла) но стоит ли?
     
    Последнее редактирование: 29.10.18
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Минск
    Контроллер уже в базе сам может управлять 1 смесительным узлом. Модули В и С каждый еще по 2 смесительных узла.
    Не каждый радиатор, а контур.
    Да, комфорт стоит "определенных денег". Но это не на каждый радиатор.
    Использование комнатного термостата ecoster упрощает задачу регулирования и контроля, в том числе, по интернету.
     
  8. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Смотря что вы хотите видеть... Если актуальную температуру, убирайте ограничитель на датчике и заводите до центра (если общая длинна гильзы позволит) и переносите максимально близко к котлу. Но другой вопрос, нужно ли это Вам? Вы планируете как то модернизировать котёл\горелку для увеличения КПД на 3-5%? Если нет, тогда и смысла в данных манипуляциях нет! А так, если есть лишние 500 евро, лучше воткните лямбда зонд.
     
  9. ROJEV
    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    ROJEV

    Участник

    ROJEV

    Участник

    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Лямбду я уже было заказал, но поговорил с техником который монтирует котельные. У него самого дома Kipi. Взял он на две недели у себя на фирме погонять лямбду и изменений не почувствовал. Потом расскусил что лямбда оперирует теми данными которые в мозгах выставлены по умолчанию.
    Перед установкой надо кучу данных собрать и выставить золотое среднее, и потом этими данными будет оперировать лямбда.
    Вот как-то так .
     
  10. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    На данном форуме бытует мнение, что на котлах меньше 50 кВт нет смысла в лямбде. Ну а на ваших мощностях и по давно. В мозгах горелки все данные выставлены по умолчанию. Вы все должны подобрать под себя и цикл работы и время подачи на каждой ступени мощности и вентилятор, ну и выставить производительность шнека, подобрав примерную калорийность топлива (так она называется на контроллерах плюм).
    Техник с газоанализатором к вам приезжал?
     
  11. ROJEV
    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    ROJEV

    Участник

    ROJEV

    Участник

    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Мда, у меня 20кВт. Видимо зря рыпаюсь.
    Техники с газоанализатором у нас по слухам есть, но никто их незнает и в лицо не видел. Уже второй сезон ищу когонибудь кто знает кого-то кто знаком с техником.
    Уж очень хочетса выдавить всё КПД что по паспорту обещают. Придётса путём проб и ошибок.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Минск
    Техник оказался некомпетентным.
    Кстати, модуль лямбда для kipi (plum для kipi) стоит меньше указанной выше суммы.
    А для Plum pellasX еще дешевле - менее 400. И это радует.
    Никому из владедьцев новых инжекторных автомобилей не приходит в голову мысль, что лямбда для правильной работы двигателя не нужна.
    Все эти байки, что лямбда не нужна для котлов менее 50 квт (или даже 100), пусть "техники и монтажники" рассказывают сами себе...
    Сколько ни видел котелен, смонтироаанных такими монтажниками, они тоже "неправильные", такие же безграмотные, как и они сами...
    Извините, наболело... :(
     
  13. ROJEV
    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    ROJEV

    Участник

    ROJEV

    Участник

    Регистрация:
    27.11.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Модуль обошёлся бы мне в цену 1800кг. пеллетов.
    Плюс техник который выставит котёл, или это мне под силу самому, или не надо (вроде ведь всё уже заложено в мозгах)?

    И вопрос, - за сколько сезонов это окупится?
    P. S. За прошлый сезон сжёг 6,6 тонны.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Минск
    Оценивать достоинства наличия ЛЗ по экономии пеллет, имхо, неправильно.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.388
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Минск
    Есть заводские установки значений О2. Вы их увидите, когда модуль Лямбда будет подключён.
    Значения О2 занесены для значений мощности максимум (100%), средняя 50%, минимум 30%.
    Эти значения можно будет менять.
    Примерно они такие:
    6,2; 7,5; 9,0. Но можно и другие поставить, чуть больше. Даже без ГА.
    Контроллер при включении обратной связи по О2 будет стараться их поддерживать.
    Кроме того, по текущим значениям О2 можно будет самому рассчитать потери с уходящими газами и КПД.
    Без ГА!
    Но главное, контроллер будет "стараться поддерживать" необходимое значение О2 при всех уровнях мощности от 30% до 100% независимо от качества пеллет, от погоды, силы ветра, состояния ТО независимо от точности установки вентилятора, его производительности при изменении напряжения сети, производительности шнека, в том числе...
    А имея модуль интернет, можно это все отслеживать по графикам...
     
    Последнее редактирование: 30.10.18