1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Protherm 30 TLO не разжигается сам после простоя

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NeodeQuat, 05.06.17.

  1. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    а попробуйте исключить ZONT из работы, как котёл себя поведёт.
    и где видно на графике, что "реле замыкается" и температура растёт?
    на графике вижу только один "скачок" (цвет голубой)
     
  2. NeodeQuat
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    NeodeQuat

    Участник

    NeodeQuat

    Участник

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новая Москва
    Добрый день всем. Хочу поблагодарить за дельные советы и отчитаться о результатах. Пару недель назад вычистил котел и заменил термогенератор. Сейчас в состоянии покоя термопара выдает стабильные 0,42-0,43В, проблем с розжигом (тьфу-тьфу) не возникало.

    Спасибо!