1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1 ввз не нужна
    2 вы фанеру запираете между двумя слоями ПИ
    так что ввз долой, пи из под фанеры тоже долой
     
  2. Tabakoff
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    16

    Tabakoff

    Живу здесь

    Tabakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    16
    Опять ничего не понял.
    Могу я Вас попросить расписать пирог послойно начиная с низу, беря в расчет подшивку из доски!
    Как себя будет чувствовать утеплитель (использую роквул скандик) без ввз? Если я правильно Вас понял то подложка под ламинат также является пи?
     
  3. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    @Tabakoff, Вместо ВВЗ уложите на доски нижним слоем плиты фасадного базальта 50мм, который является эффективной ветрозащитой и не задерживает воду при протечках.
     
  4. Jammeica
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    289

    Jammeica

    Дмитрий Александрович

    Jammeica

    Дмитрий Александрович

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Москва
    Спсибо за совет, но нет. Есть "железно" вопрос конкретный.

    Что это за размеры?
    обвязка_1.JPG обвязка_2.JPG
     
  5. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    подложка под ламинат - это ПИ. Для надежности можете ПИ (полиэтилен 200 мкм) положить сверху фанеры под подложку и проклеить как положено замыкая контур ПИ по периметру стен
    снизу в пирог достаточно ветрозащиты
    простейший вариант вам выше уже написали - 50 мм минплиты плотностью 80 на доски, сверху уже обычная минплита

    итого пирог
    мауспротекшн, доска, плотная плита 50, обычная минплита 150 (или 200), фанера, ПИ с проклейкой по периметру стен, подложка под ламинат (вспененный ПЭ), ламинат
     
  6. Tabakoff
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    16

    Tabakoff

    Живу здесь

    Tabakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    16
    Насколько критично при этом неиспользование плотной плиты 80? Имею ввиду пирог по вашей схеме!
     
  7. lexxxus123
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181

    lexxxus123

    Живу здесь

    lexxxus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    Нужен совет.
    1. Если между досками возникают щели (не получилось до конца стянуть),то как их закрывать?
    понятно, что снаружи изоплаат, изнутри пароизоляция..но хотелось бы как то закрыть.
    Вопрос относится к лежню и доске лежащей на нем на ребре с наружней стороны.

    2. Также под утеплителем между листами осб (9мм) в стыках возникают щели- как бы ветер гулять не начал. Может на стыки кусков осб пароизоляцию или пенофола куски положить? или пропенить?

    3. На какой клей чистовой пол (осб 18мм) клеить к лагам пола?
    что объединяет эти три варианта:
    Liquid Nails LN-602
    TYTAN HEAVY DUTY
    Момент монтаж MP90
    ?
    например момент Монтаж МР55 не подойдет?
     
  8. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    41.505

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    41.505
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В слое ваты 80+ плотности весь смысл задумки. Плёнка снизу должна не пропускать ветер, но пропускать воду в жидкой и газообразной фазах. И плёнки такой пока не известно. Плотная же вата расчитана на работу в фасадных системах, где ветер гуляет. Она пропускает воду в жидкой фазе и не препятствует движению воды в газообразной фазе. Но в то же время способна сопротивляться движению сквозь себя воздушных масс.

    Пароизоляция должна ограждать от помещения все деревянные конструкции, включая OSB/доску черного пола.
     
  9. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    1 и 2 поменять местами.
    При толщине плиты больше 16мм, - ПИ выкинуть. Совсем. :hello:
     
  10. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    Не критично. Будут чуть бОльшие теплопотери, которые можно уменьшить за счет забирки цоколя (если фунд свайный).
     
  11. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.975
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    зачем менять местами сетку и доски?
     
  12. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    1. Ничего.
    2. Не надо.
    3. МР-55 лучше. Объединяет 602, хеви дьюти, 55 возможность нанесения при минусовых температурах, состав на основе каучуков, конечная эластичность шва, возможность применения по влажной и мерзлой древесине. По последнему пункту 90й проигрывает.
     
  13. Ufa_frame
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    2.531
    Благодарности:
    8.866

    Ufa_frame

    Проектирование и строительство правильных домов

    Ufa_frame

    Проектирование и строительство правильных домов

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    2.531
    Благодарности:
    8.866
    Адрес:
    Уфа
  14. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    1. Технологически удобнее
    2. Сетка дополнительно поддерживает утеплитель в пролете между досок подшивы.
     
  15. Tabakoff
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    16

    Tabakoff

    Живу здесь

    Tabakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    16
    Спасибо за развернутое пояснение, но сейчас выяснился такой момент: толщина балок 200, отсюда следует вычесть еще 15-20 мм доски подшивки, в чистом виде получаем, что утеплителя будет уже не 200 мм заявленных, а 150...К тому же материал закуплен. Имеет ли смысл докупать еще фасадные плиты 80 плотности, или же ограничиться пленкой под подшивкой и мет сеткой от грызунов...?
    Буду думать, спасибо всем откликнувшимся!
    В любом случае, думаю что с размещением ветрозащиты с наружней стороны, именно с улицы, я смогу смонтировать ее более качественно и герметичнее нежели в помещении, там есть свои нюансы, обойти некоторые узлы несущих конструкций без потерь целостности слоя ветрозащиты будет крайне сложно!
     
Статус темы:
Закрыта.