1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexanderLM
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.613

    AlexanderLM

    Живу здесь

    AlexanderLM

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Каргасок
    Ну вот и с брусом разобрались, жаль поздно мне;)
    Только если обеспечить должную площадь опоры и в пол дерева нормально, не зря его сплошь и рядом пользуют:) а с вертикальным запилом согласен, на ребре прочнее чем плашмя)
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    :) Да хоть как, но без вентиляции - никак.
     
  3. Pavel_Animatics
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Pavel_Animatics

    Участник

    Pavel_Animatics

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    @Anuralfh, @Anuralfh,
    Спасибо.
    По нагрузке все в норме, я больше переживаю что сваи при пучении вверх полезут и сломают дом. А с ростверком вообще непонятно мне спроектировали. Он не крепится к сваям, а просто лежит на них. Причем сказали ни в коем случае не прикручивать.

    1. Сборка прогонов. Инструкция. Заказ 360.jpg 2. Лаги пола. Инструкция. Заказ 36.jpg
     
  4. Bas80
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    199

    Bas80

    Живу здесь

    Bas80

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Человек просто спросил. Кто то счел нужным ему ответить. Для этого и форум. Вопрос про обвязку винтовых свай каркасника, все по теме.
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Расчёты есть? Ибо, например, для доски 50x150 с шагом 600 предел прогона по СП равен 2.49, но никак не 2.86-0.15=2.75. И т. д. (так, наскоком, не понятно как обеспечена устойчивость плоской формы деформирования балок пола; выходит, что балки закрыты ветровлагозащитной плёнкой, и почему-то так, что они всем ветрам навстречу; ничего не сказано про наличие на земле полиэтиленовой плёнки или асфальта/бетона).
     
  6. Pavel_Animatics
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Pavel_Animatics

    Участник

    Pavel_Animatics

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Возможно я что то не правильно понимаю, но...
    Прогоны длиной 6м сколочены из 4 досок 50х150 на ребро. Опора на 3 сваи, по краям и в центре.
    Поперек на них поставлены балки пола (лаги) из той же доски 50х150 шаг 60, максимальная длина пролета между прогонами 2650мм. Рекомендуемая нагрузка 400 кг/м.кв, предельная 450. Пробиты к прогонам гвоздями 150.
    Затем укладывается ветровлагозащита, утеплитель и по верху пароизоляция.
    Сверху укладывается/скрепляется технастилом из дюймовки, пробивается по всем лагам на 2 гвоздя. Потом сверху ОСП.
    Все доски платформы пропитаны антисептиком ХМ-11.
     
  7. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel_Animatics, я вот про расчёты и спрашиваю. :) Поскольку интересно поглядеть для личного развития как другие считают, может чего полезного почерпнуть. Себе применить, потом может и с другими поделиться выйдет.

    Ваш проект не по СП 31.105.2002 сделан, и хотя это ровным счётом ничего не значит (разве что всё должно быть расчитано), но к указанным странностям ещё можно добавить доску 50x150 на обвязку. СП вообще не знает о применимости такой для составных прогонов, коим и является обвязка.
     
  8. Pavel_Animatics
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Pavel_Animatics

    Участник

    Pavel_Animatics

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Да я вообще дилетант в стройке, поэтому здесь и спрашиваю людей как и что делать. Компании изготовителю лишь бы бабла срубить, а потом хоть трава не расти.

    У меня еще вопрос к специалистам, готовых ответов нигде не нашел.
    Компания поставляет в домокомплекте готовые собранные стеновые панели, по договору они должны быть сделаны из калиброванной строганной доски, но... увы, сделали из обычной обрезной 2-го сорта. По этой теме сейчас с ними разбираюсь, но максимум что удастся выбить - неустойку по договору.
    А стены уже стоят и из-за того что панели выполнены не качественно, с нарушением геометрии, выросла вот такая "борода" (на рисунке). косяк.jpg

    Это один из примеров, но во многих местах под стенами щели до 10мм из-за различных отклонений в геометрии панелей. Плюс ко всему ступеньки по верхнему краю стены.
    Внизу на балки получается не распределенная нагрузка от стен, а сосредоточенная. И сверху обвязку ровно не положить.
    Балки самостоятельно ровнял рубанком по шнурку (доска тоже далеко не отборная).

    Вопрос: что можно с этим сделать? Если задуть пеной она распределит нагрузку, не умнется за 2-3 года? Или может есть какие то другие способы?
     
  9. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    Как-то так:
    8.7 В наружных стенах подвалов, холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    8.18 Для защиты жилых одноквартирных зданий с деревянным каркасом от проникновения почвенных газов (радона, метана, торина) по данным инженерно-экологических изысканий, должны быть предусмотрены меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов от проникновения почвенного газа из грунта в здание, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм и конструктивных рекомендаций раздела п. 11 настоящего Свода правил.
     
  10. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel_Animatics, к сожалению Вы попали. :( :( :( Либо расторгать договор и через техэкспертизу и суд возвращать деньги, либо расслабиться и получить долгожданный сарайчик.
     
  11. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    Почему бы и нет. Соседу так пилой весь каркас и вагонку нарезали. За качество не скажу.
     
  12. Pavel_Animatics
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Pavel_Animatics

    Участник

    Pavel_Animatics

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Мда... не радостная новость...
    А под словом "сарайчик" что Вы подразумеваете?
    Что пена просядет и разойдутся другие швы в другом месте или что конструкция вообще поломается и рухнет?
    Домик одноэтажный (с мансардой).
     
  13. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    Лучше расторгайте договор, возвращайте деньги и ищите новых строителей. Заново всегда проще, чем переделывать за другими.
    При наличии хорошей оценки или экспертизы возможно не только вернуть денежку, но и заработать :) Нервотрепка обеспечена, обратитесь к специалисту.

    ЗоЗПП:
    Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
    1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
    безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
    соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
    безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
    возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
    Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
    Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
    Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
     
  14. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    Друзья, а как насчет подсчета нагрузки на ригели проемов?
    Не подскажите какую нагрузку при расчете балки использовать?
    Как человек далекий от инженерных расчетов я предположил, что балка должна воспринимать нагрузку со стоек, которые мы разрезали. А стойки в свою очередь равномерно с кровли и самого строения. Допустим стоек 30шт., значит 1/30 нагрузки приходится на одну стойку. Если разрезаем 3 стойки, то 1/30*3 = нагрузка на ригель. Не так?
    Считаю только нагрузку с кровли: Площадь кровли=9*3,5 (длина стропила)*2=63*443 кг/м2 = 27т/30 стоек*3=2,7т, по расчету на проем в 2м подходит балка 150*150 или почти подходит 200*150

    Я что-то не верно принимаю?

    Какую нагрузку выдержат опоры ригеля? 2шт.
    Как считать? Торец имеет площадь 5 х15 см = 75 см2 * 150 кг (для сосны мин. сопротивление сжатию) = 11т. на одну стойку? Верно? Поправьте пожалуйста.
    Стойка действительно способна выдержать 11 т?

    По калькулятору стойка 150*50*2,6 получается держит около 2,5т
    Порода древесины - Сосна, Сорт древесины - 1, Плотность древесины 0,65 Т/м3, Высота стойки 2,6 м
    Предельная гибкость растянутых элементов - 120
    Предельная гибкость сжатых элементов - 120
    п. 4.4 Гибкость элемента в плоскости XOY 0,976
    п. 4.4 Гибкость элемента в плоскости XOZ 0,325
    п. 4.2 Прочность элемента при действии сжимающей продольной силы 0,234
    п. 4.2 Устойчивость в плоскости XOZ при действии продольной силы 0,266
    п. 4.2 Устойчивость в плоскости XOY при действии продольной силы 1,067

    Помогите разобраться в теории.
     
  15. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    Зря вы в программы полезли без должной теоретической подготовки.
    1. Сосну 1 сорта вы не найдёте. Используйте 2 сорт в расчетах. У нее Rсж 140
    2. Ригель испытывает не равномерно распределенную, а некоторое количество сосредоточенных нагрузок. Причем в таблицах указаны ы сечения для максимально неудобной ассиметрии приложения по длине ригеля.
    3. Сопротивление смятию вдоль волокон не равно сопротивлению смятию поперек волокон.
    Для узла ригель- стойка считаем по слабому звену.
    4. Стойка высотой в пару своих толщин да, выдержит порядка 10т. Более длинная выгнется и сломается.
    5. Нагрузка от кровли 443кг/м2 откуда вылезла? Стропила в горизонте?
    И тд и тп.
     
Статус темы:
Закрыта.