    Кажется я проворонил важный момент - крепление нижней обвязки к фундаменту :) были заложены шпильки м12 14шт. - мало? Ширина ленты (9+6)*2+6 Сколько должно быть? Пока не поздно анкера досверлю, какие посоветуете?
     

    Вложения:

    • 20150908_203654-2.jpg
  2. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    Ну это понятно, возможно ли для упрощения расчетов и понимания использовать одну величину, как сумму сосредоточенных нагрузок?
    Это совсем не верно?
    Не подскажите, большая ли разница в значениях?
    Уже попробовал посчитать, так и получилось :) 10т на 0,2м
    В стропильной теме считали:
    Расчетная нагрузка для 5 снег. рег. (2,5кПа) будет: 254*1,4=355*1,25=443 кг/м2
    (При угле 30 градусов возможен перенос снега с одного ската на другой, что учитывается дополнительным коэффициентом 1.25.)
    Не вели казнить барин! Мы же самостройщики, хотим как лучше и знание теории, пусть даже и очень приблизительное не будет лишним.
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @krieg, а взять таблицы в СП и поглядеть? ;)
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.965
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31.105.2002 п. 6.2.8.4
     
  5. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Так купи самую дешевую гену-кубик на 0.7-0.9 кВт и циркулярку хитачу hss07.
    Я таким комплектом почти год работал.
    Гена на пределе конечно работает но вот живой до сих пор.
     
  6. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Сваи обернуть рубероидом и обсыпать песком тонким слоем. Хотя-бы на полметра в глубину.
    Сверху на песок глиняный затвор чуть не доходя до сваи чтоб вода затекала поменьше.
     
  7. Grizzly 2
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.322
    Благодарности:
    4.943

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.322
    Благодарности:
    4.943
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заинтересовался газом "торин", беглое гугление дало ссылку на единственный (!) документ, похожий на чей-то розыгрыш: СП ХХХ. 13330.2016 (проект, первая редакция)

    Фу на такое ссылаться...
    213299898.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.07.17
  8. AlexeyKalduzov
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    2.267
    Благодарности:
    5.402

    AlexeyKalduzov

    Живу здесь

    AlexeyKalduzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    2.267
    Благодарности:
    5.402
    Адрес:
    Оренбург
    Похоже просто не грамотный

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD-220
     
  9. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38´88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету,но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6.4).
    У меня Проходит по минимальным требованиям. Но про какой расчет здесь идет речь? И как его выполнить?
     
  10. Luk_Veter
    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    54

    Luk_Veter

    Живу здесь

    Luk_Veter

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Друзья, повторю свой вопрос. Какой конструктив лучше выбрать для небольшого каркасного строения с односкатной крышей (типа баня)? Стены разной высоты с опиранием стропил непосредственно на них или классическую платформу (в качестве перекрытия) с опиранием стропил на нее с одной стороны а с другой на невысокую стенку.
     
  11. AlexanderLM
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.613

    AlexanderLM

    Живу здесь

    AlexanderLM

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Каргасок
    Когда я задавал подобный вопрос мне отвечали: Как вам хочется:)]
     
  12. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    А что не так? Ясно же, что это опечатка. В утвержденных документах бывают, а это проект. Или Вам проект не нравится? Так нормативное регулирование не должно было завершатся в 2012 году. Глядишь Минстрой новым СП в этом году разродится, как и обещает, а это я так понимаю его проект.

    Пояснительная записка должна быть к документу.
     
  13. krieg
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52

    krieg

    Живу здесь

    krieg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Мурманск
    Ну приведенные расчеты приблизительно сходятся с таблицей. Вопрос, насколько их можно применять.

    Нашел что-то подобное:
     
  14. SанычСПб
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    10.973

    SанычСПб

    Живу здесь

    SанычСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    10.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Raper Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
     
  15. Grizzly 2
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.322
    Благодарности:
    4.943

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.322
    Благодарности:
    4.943
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там всё не так.
    Вообще, документ очень похож на результат откатов и распилов.
    Это называется "двигаться дальше" - упомянуть пару сотен гостов и сослаться на СП 31-105?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 25.07.17
Статус темы:
Закрыта.