1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18

Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Xesha, если не будете трогать супесь и суглинки, то бассейна не будет. Делайте основание по моему конструктиву, отводите воду от основания в сторону понижения рельефа.
     
  2. Xesha
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93

    Xesha

    Живу здесь

    Xesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93
    Тут дело в том - что понижения рельефа нет - есть сильно насыщенное влагой садоводство
    В основном или сваи, или ленту на 1.6 - и пофиг что всё в воде стоит

    https://www.forumhouse.ru/attachments/5535108/
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Xesha, это в каком регионе? Не бывает абсолютно ровных территорий, даже на болоте.
     
  4. Xesha
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93

    Xesha

    Живу здесь

    Xesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93
    Синявино это

    +- 150 метров от этого места - приблизительно одинаково

    Да и в лес если войти там точно так же вода стоит. Ближайшая низина - Ладожский канал в паре километров.
     
    Последнее редактирование: 27.02.18
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Xesha, со столь низким уровнем ГВ можно бороться только повышением уровня участка за счет инертных и привозной почвы. Но, геодезию необходимо сделать, для понимания.
     
  6. Xesha
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93

    Xesha

    Живу здесь

    Xesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93
    Чисто концептуально - в вашем варианте максимаьный УГВ так же в толще щебёночной подушки

    Я понимаю что дренаж призван отвезти эту воду - но зачем тогда этот уровень учитывается?
     
  7. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Xesha, чисто концептуально, чем выше уровень участка, тем ниже УГВ. Вопрос только в финансах.
     
  8. Xesha
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93

    Xesha

    Живу здесь

    Xesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93
    Видимо не понятно выразился

    На Вашей схеме максимальный УГВ находится в щебёночной подушке
    Но, если выполнен дренаж - угв, по идее, не может подняться до этого уровня

    Вопрос наверное в том - до какого уровня, на вашей схеме, должен быть дренирован грунт? Ведь понятно что при 1000мм торфа ниже дренажа будет вода.
     
  9. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Xesha, в моей схеме нет дренажа. В нем нет надобности при условии столь высокого уровня ГВ и относительно плоского рельефа. Дренаж, в классическом варианте, предусматривает откачку воды из дренажной системы. В наших с Вами условиях, это не реально. Некуда воду откачивать. Исходя из вышеизложенного, остается только поднимать уровень участка. Где будет находиться максимальный уровень ГВ, в щебне или песке, зависит от толщины подушки.
     
  10. Xesha
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93

    Xesha

    Живу здесь

    Xesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93
    ?

    591_900.gif
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Xesha, это не дренаж, а водоотведение, совсем разные вещи. Водоотведение реализуется поверхностными, без заглубления, методами. У меня это реализовано с помощью отсыпки инертными дорожек, въезда и основания фундамента забора по периметру участка, что видно на этой схеме.
    Кстати, эта схема, сделанная еще до начала освоения участка, мало изменилась в реалиях.
     
  12. Xesha
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93

    Xesha

    Живу здесь

    Xesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    93
    Выж вроде модератор, зачем зелёных новичков путаете?)

    Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод.
     
  13. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Xesha, для более глубокого проникновения и понимания разницы, рекомендую ознакомиться с этой темой.
    Но, даже из выложенного Вами определения, понятно, что есть разница между подземными и поверхностными водами. Хотя, на самом деле, все гораздо сложнее. Разные методики по борьбе с теми или иными водами, различные конструктивные решения при разных грунтовых условиях и пр. и пр.
     
  14. vasyae
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8

    vasyae

    Участник

    vasyae

    Участник

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8
    Я бы сделал ещё отвод воды систему дренажа. Так как уровень г. в. выше глубины промерзания с низу глина вода уходит медленно
     
  15. ZСергей37
    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    35

    ZСергей37

    Живу здесь

    ZСергей37

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    35
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста толковую тему с обсуждением выбора типа фундамента.
    Вкратце ситуация следующая. Планирую постройку деревянного дома 10х10 из профбруса 195х145, 2 этажа (с мансардой).
    Грунт участка. 0,6 - 0,9 м торф чёрный с редкими включениями рыжего, далее 3,0 - 3,5 м серая глина (плотная), далее до глубины 10...11 м от 0 песок с включениями глины (плывун), местами обычный песок. УГВ исходный -0,2...0,3 м (скорее верховодка, т. к. глиняный замок не даёт уйти воде). При выкапывании указанного слоя глины, из-под неё поднимается вода (грунтовые воды, полагаю). В 2017 г. весь участок отсыпан пескогрунтом слоем примерно от 0,4, местами до 0,8 м. В предполагаемом месте застройки сделана выторфовка размером 12х12, куда засыпан пескогрунт и укатан трактором JCB без дополнительной трамбовки. Итого в пятне застройки за счёт поднятия уровня всего участка - 1,3...1,8 м пескогрунта, далее 3...3,5 м глина серая.
    ЛФ делать опасаюсь. Думаю сделать свайно-ленточный фундамент: жб сваи 150х150х3000 (или 4000?), 2,5 м забитые в грунт, 0,5 м над уровнем земли разбитые до арматуры, на которую вяжется арматура ленты.
    Нуждаюсь в советах профессионалов. Буду признателен указанию нужной темы, советам, замечаниям. Проект дома собственной разработки имеется (если можно назвать его проектом).
     
Статус темы: