1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18

Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @martinaverin, Здравствуйте!
    отвечаю по пунктам.
    1. Нет.
    2. Обязательно нужен на дно с выпуском на борта котлована. Геотекстиль из первичного полипропилена термоскрепленный.
    3. Будет не лишним.
    4. До максимального 1000 мм или несколько выше с обваловкой грунтом.
    5. Без разницы. как удобнее, так и делайте.
    6. Не имеет существенного значения, если трамбовка грунта будет основательной.
    7. Позиция строителей понятна, чем меньше работаешь, тем лучше. Послойная трамбовка обязательна, если не хотите подождать пару лет на самоуплотнение подушки.
    8. Никакого смысла в дренаже нет. необходимо поверхностное водоотведение.
    @martinaverin, главное упустили, подушка из щебня по коструктиву.
     
  2. olga062007
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    90

    olga062007

    Живу здесь

    olga062007

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    90
    За квадрат цены сильно разнятся, в зависимости от размера рулона. Например на сайте Технониколь есть 1 вариант 100кв м в рулоне и цена примерно 83р за квадрат. А в Тайпар есть рулоны по 41,6кв м и по 780 кв м цена за квадрат выходит 113 и 69 соответственно. Цены на Тайпар взяты с двух сайтов, возможно есть и дешевле. Мы заказали 780 кв м, пригодится ещё в хозяйстве;)
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @olga062007, не сомневайтесь, пригодится. Еще и мало будет. У меня участку почти 20 лет, а геотекстиля всегда не хватает:)
     
  4. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Подскажите пожалуйста. Вот участок который я отметил на фото 14 см, этот участок не армировал я и на этом после заливки бетона, начал оттуда кладку из кирпича. Могут быть проблемы? Пролёт там 1,5 м.
     

    Вложения:

    • 0136845E-6E7C-4B30-AB63-76D0641DA72B.jpeg
  5. zelepupoff
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15

    zelepupoff

    Участник

    zelepupoff

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15
    @Groundworkturf, здравствуйте! Разъясните пожалуйста.
    Как быть с участком, грунт песок, угв весной 80 см., осенью 1,8 м., на котором есть перепады высот?

    1). Выравнивать котлован чем, подсыпкой после снятия плодородного слоя или откапыванием всего котлована до нижней точки(-36 см.) ?

    2). Если откапыванием, то, по конструктиву точка (0 см) заглубляется на 36 см?

    3). И получается, чтобы поднять (точку 0) на 30 см. по конструктиву, надо поднять всю опалубку еще на 36 см.

    upload_2019-6-28_11-39-31.png
     
  6. zelepupoff
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15

    zelepupoff

    Участник

    zelepupoff

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15
    @Groundworkturf, нашел еще топосьемку с высотами upload_2019-6-28_15-38-40.png
     
  7. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @zelepupoff, Здравствуйте!
    Я рекомендую подсыпку песком для выравнивания площади отсыпки с обваловкой плодородкой насыпи.
     
  8. zelepupoff
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15

    zelepupoff

    Участник

    zelepupoff

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15
    @Groundworkturf, хочу уточнить:

    1) снимаю ПРС, на грунт геотекстиль (не заворачиваю его на песок и не укладываю под щебень еще один слой с нахлестом на борта опалубки (нашел в ваших рекомендациях), далее песок, далее щебень.

    2) смущает высота насыпи относительно ПРС 60 см в нижнем углу.

    3) "обваловка"- это вал из ПРС за опалубкой?

    4) вторичный геотекстиль не применим? если нет, то почему? Я нашел интересный вариант: Дренотекс 250 за 23 руб. за м. кв.
    upload_2019-7-8_21-12-48.png
     

    Вложения:

    • Основание с геосеткой поэтапно_3.jpg
    Последнее редактирование: 08.07.19
  9. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @zelepupoff, здравствуйте!
    1). Нет возражений.
    2). Какая длина, перепад высот отсыпки? В принципе, не критично при условии выполнения водоотведения и перехватывающего дренажа с нагорной стороны.
    3). Да.
    4). Я понимаю желание сэкономить, но сравнении с общей стоимостью строительства дома, это не та экономия.
     
  10. zelepupoff
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15

    zelepupoff

    Участник

    zelepupoff

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15
    Котлован 11*12 м. Диагональ 16 м.

    Перепад по диагонали 0.36 м. Перепад по сторонам 0.17 м., 0.16м, 0,19 м. и 0.2 м.

    Перехватывающий дренаж. Для песчаного грунта тоже надо? У меня песок.
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @zelepupoff, Перепад приемлемый. Перезватывающий дренаж нужен в простейшем исполнении (исключительно в Вашем случае). Это канава буквой П с нагорной стороны с заполнением крупным щебнем.
     
  12. Lukyano
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Lukyano

    Участник

    Lukyano

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Вопрос по выбору фундамента для пристройки гаража к дому, возведенному на основании по вашему конструктиву. Понимаю, что фундамент для пристройки должен быть отдельным с зазаром от существующего. Если делать аналогичный фундамент, то ворота расположатся слишком высоко. Да и пол хотелось бы сделать бетонный, а для этого придется очень много засыпать внутри. Что посоветуете?
     
  13. Andreyy11
    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    128

    Andreyy11

    Живу здесь

    Andreyy11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    128
    @Groundworkturf, Прошу совета.
    Снял 50см чернозема в пятне застройки, отрыл траншею под воду и заложил гильзу, (от дна котлована до суглинка осталось см30).
    При выравнивании участка перепад от дна котлована до 0 отметки пола 120см.
    Фундамент решил делать ушп.
    Постелен геотекстиль и защитный слой песка, борта геотекстиля укрыл уф тканью.
    Подскажите слои щебня какой фракцией лучше отсыпать?
     
    Последнее редактирование: 11.08.19
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Lukyano, при таком раскладе проще залить плиту с ребрами жесткости.
     
  15. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Andreyy11, фракция 20-40 и расклинцовочный слой 5-20, толщиной 5 см.
     
Статус темы:
Закрыта.