1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Одно или двух контурный котел на гравитационную систему отопления

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maxon390, 06.06.17.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Открытой? Ну типа самотечная с открытым РБ на чердаке?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну так это идеально для этих котлов изначально рассчитанных на низкотемпературную систему отопления и с большим температурным коридором модуляции. Вышел при данной температуре заданной пользователем на оптимальный режим работы. А в холода и котлы в малолитражной СО тоже бывает не отключаются, даже при дельте всего в два градуса плюс / минус.
    В общем так. Настенный котёл изначально рассчитан на малоинерционную, то есть малолитражную систему отопления. Именно тогда он быстро реагирует на изменяющиеся условия работы всей системы. Объёмная система это инерционная система и в ней ставить настенные котлы с мозгами просто абсурдно. Но если поставить, то будет работать? Будет. Как, это вопрос? По разному. Но вот все возможности настенного котла с мозгами в такой системе нивелируются. И разговор только об этом.
    А там пусть хоть тэны в регистры вваривают и ручной привод насоса делают, это дело пользователя.
     
    Последнее редактирование: 14.06.17
  3. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, бак на чердаке :)
    Вспомнил, года три назад, выехал на котёл NAVIEN - "не работает".
    Спустился в подвал, осмотрел котёл, вижу давление "ноль" и холодная вода не подведена, кричу хозяйке, а где систему подпитать?
    Она, да сейчас ведром заполню
    :faq::faq::faq:
    Пошёл на третий этаж с ней и ведром воды, а там бак, лежащий на подоконнике, подключён через резиновый шланг к радиатору :)]:)]:)]
    Типа, брат так сделал и всё работает.
    Ну котёл отремонтировал, и он действительно работает в такой системе:)
     
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    скорее настенник и создан для того, чтобы адаптироваться к системе, ведь нет начальных условий какая будет система, котёл создают отдельно от системы.
    Это раньше "плясали от печки"
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Настенники созданы изначально под малолитражную малоинерционную систему отопления. Даже выходные патрубки в 3/4 дюйма на это указывают. Именно в такой системе быстро меняющейся от изменения внешних условий, настенный котёл с мозгами и может раскрыть весь свой потенциал заложенный в его мозгах. Именно в тандеме с малолитражной СО такой котёл быстро реагирует на температурные изменения и изменяет условия работы и интенсивность нагрева теплоносителя, что и ведёт, как к экономии газа, так и к поддержанию в помещении комфортной температуры, без перегрева и недогрева. Что толку от модулирующего клапана, если реакция на изменение температуры в помещении у объёмной системы отопления очень замедленная из-за тепловой инерционности, обусловленной большим количеством воды в СО.
    Переходной период отопительного сезона. Днём выглянуло солнце и начало интенсивно прогревать помещение, пока инерционная система среагирует на это внешнее изменение солнце уже сто раз уйдёт за тучи и снег или дождь пойдёт. Но система с боооольшой задержкой всё же среагировала, котёл изменил интенсивность нагрева-уменьшил, а на хрена, если надо уже опять возвращаться к первоначальной интенсивности нагрева, то есть обратно её увеличивать.
    Инерционные объёмные системы отопления хорошо себя зарекомендовали при стабильно низких температурах, то есть в зимний период. Раскочегарили по полной и пусть теперь так и работает. А вот в переходные периоды отопительного периода (при часто изменяющихся внешних условиях) такие системы себя не оправдывают.
    Котёл то создают отдельно, но и автомобили создают отдельно, но только мы на спортивных скоростных автокарах не гоняем по пересечённой местности, т. к. понимаем, что созданы они не для этого.
     
    Последнее редактирование: 15.06.17
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пусть будет так :)
     
  7. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    -:faq:

    А термостат комнатный на что?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Вы этот вопрос, как я понял себе решили задать.
    Что же вы его тут не установили. Или установили?