1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опрессовка СО

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg177, 07.06.17.

  1. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @касимов 2, еще спросить хотел пару вопросов.
    У меня ведь 2 гр. безопасности. На отопление и на ГВС. На отоплении утечек нет, там закрутилось и все норм. Так вот вопрос, может раскрутить и на накидную гайку поменять?
    Второй вопрос - на какое давление ставится подрывник на ГВС? Сейчас на 3 атм, реально начинает пропускать уже на 2,5 атм (видно при опрессовке). Не маловато?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212
    Адрес:
    Касимов
    Я бы не стал.
    Вам нужен на 6 атмов.
     
  3. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Так...спросил в профильной теме про подрывник в системе ГВС, там говорят оставить на 3 бар, если на входе ХВС давление не больше 3х атм или стоит редуктор. У меня стоит РД после фильтров.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212
    Адрес:
    Касимов
    Проще спросить у Яндекса, там и ГОсТы и СНиПы...
     
  5. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @касимов 2, ну это да...просто на форуме уже все разжевано, вот и спрашиваю больше тут...
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212
    Адрес:
    Касимов
    Значит нужно зажать РД так, чтобы не сопливился подрывник. Получим нехватку воды от привычного... Или заменить на 6атмов и настроить РД на четверку.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.968
    Благодарности:
    27.212
    Адрес:
    Касимов
    @Serg177, У меня сейчас в системе 0,8 атмосферы...и это еще не начали активно поливать огороды...
     
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    @Serg177, Это дельный совет, воздухом проводится первичное испытание (на крупные течи и бракованные комплектующие).
    Вторичное гидравлическое испытание проводится спустя сутки, после наполнения системы водой (минимально необходимое давление стоит сутки и только потом поднимаем до необходимого "испытательного" значения) тыц!
    для стальных трубопроводов при рабочих давлениях до 4 кгс/см2и для трубопроводов, предназначенных для работы с температурой стенки свыше 400° С, —1,5 рабочего давления, но не менее 2 кгс/см2;

    для стальных трубопроводов при рабочих давлениях от 5 кгс/см2и выше— 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 3 кгс/см2;

    для остальных трубопроводов—1,25 рабочего давления, но. не менее:

    2 кгс/см2для чугунных, винипластовых, полиэтиленовых и стеклянных;

    1 кгс/см2для трубопроводов из цветных металлов и сплавов;

    0,5 кгс/см2для фаолитовых трубопроводов.
    Можете и 10 кг. надуть (заглушку в подрывник и качаем до посинения!), но что написано в паспорте к котлу? На какое давление он расчитан?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Пермь
    А в СНИПах написано что при опрессовке отключается то оборудование которое не рассчитано на давление опрессовки. :)
     
  10. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Эмм... Так это и так понятно... Надеюсь. Да и вряд-ли в СО @Serg177, есть оборудование с рабочим давлением меньшим, чем у котла.
     
  11. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня 4, а то и больше. Поэтому и поставил редуктор.
    Да я не против же! Просто вместо разъяснений, сразу религия не позволяет ...
    До водных испытаний еще рано, травит воздух где-то. Приехал на дачу, давление упало еще на 0,5 атм. Завтра буду еще обмыливать...
     
  12. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Долго мылить будете. Наберите воду, подождите и проверяйте. Только так и найдёте свои течи (если они будут).
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Пермь
    А трубы пластиковые? Температура окружающего воздуха не снизилась? Если наблюдаются эти факторы то небольшое падение давления не говорит об утечке.
    У меня был случай: опрессовывали СО из стальных труб, заполнили водой, выпустили воздух, накачали 10 аТм., оставили так, а когда через час посмотрели давление уже было 12 аТм. :)
     
  14. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.658
    Благодарности:
    11.997
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, ПП. Не, тоже думал о температурных колебаниях давления. Но это утечка.
    ...надо подумать...есть нюансы пока в этом плане. По дому разведены теплые полы, закачать воду то я смогу (наверное, к дому вода пока не подведена, но в старом доме рядом вода есть). Но самое главное, если вдруг не успею к зиме запустить дом, нужно будет сливать воду из СО. А сливать ее из теплых полов та еще задачка будет :(
     
  15. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Компрессор рулит!