1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18

Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.

  1. Rojer_Smith
    Регистрация:
    05.09.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    Rojer_Smith

    Участник

    Rojer_Smith

    Участник

    Регистрация:
    05.09.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Шнек ни у кого не скрипит? Примерно каждое 10-е срабатывание, рядом с котлом стоишь - тихонько поскрипывает, а по трубам так отдает, как будто в бункер болтов с гайками насыпали. Подшипник провернуло?
     
  2. Advokate_
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    9

    Advokate_

    Участник

    Advokate_

    Участник

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Столкнулся вот с какой проблемой: котел zota optima 25. Перешёл на пеллеты, сначала на лузгу, сейчас на серые. Проблема вот какая в этом году котел стал останавливаться по причине заклинивания шнека, при этом в шнеке пеллеты сминаються в труху и шнек не может протолкнуть их в реторту. Раньше эти же пеллеты, нормально сжигались и такой проблемы не было. Если кто сталкивался с таким же. Напишите как боролись с этой бедой.
     
  3. Воробьев Юрий
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Воробьев Юрий

    Участник

    Воробьев Юрий

    Участник

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сосновоборск
    Добрый день. Может у вас пеллета некачественная? Пеллета не должна легко разрушаться. Попробуйте ее сами руками поломать. Также может проверить может выходное отверстие в реторте откуда выходит топливо, может там есть отложения и оно заужено из-за нагара.
     
  4. ssa_1974
    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    ssa_1974

    Участник

    ssa_1974

    Участник

    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Омск
    А где найти этот делитель? Там где он должен быть в меню у меня есть только интевал и длительность прогрева, а также корректировка шнека (максимум 15%).
     
  5. ssa_1974
    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    ssa_1974

    Участник

    ssa_1974

    Участник

    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Омск
    У меня тоже поскрипывает с такой же примерно периодичность с той лишь разницей, что по трубам не отдает по причине полипропилена. Причину пока не выяснил, не могу понять источник звука - шнек, двигатель или редуктор
     
  6. kreyser
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    kreyser

    Участник

    kreyser

    Участник

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
     

    Вложения:

    • IMG_20211130_200616.jpg
    • IMG_20211130_200437.jpg
  7. ssa_1974
    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    ssa_1974

    Участник

    ssa_1974

    Участник

    Регистрация:
    06.11.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Омск
    Вот об этом я и написал - у меня вместо делителя мощности в этом меню корректировка шнека. В сервисном меню тоже не нашел делитель. Может быть прошивка более новая, у меня котел от 11.2020г.
     
  8. Romzia
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45

    Romzia

    Живу здесь

    Romzia

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Красноярск
    Так ещё и проще, скорректируй шнек в нужную сторону
     
  9. ддддг
    Регистрация:
    31.07.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    ддддг

    Участник

    ддддг

    Участник

    Регистрация:
    31.07.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Купил зоту 25 подскажите как правильно обвязать система простая только радиаторы тупиковая. Не пойму зачем круг рециркуляции - от холодной обратки он не защищает или защищает ?.термоклапан ставить не ставить? Запутался короче Обьясните если не трудно принцип рабоы чтобы котел не потел и автоматика работала правильно
     
  10. What2707
    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    What2707

    Участник

    What2707

    Участник

    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    Добрый день. Подскажите как убрать постоянну подачу угля в режиме тления. Каждые 10 минут включается шнек и вентилятор. как полностью отключить?
     
  11. Romzia
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45

    Romzia

    Живу здесь

    Romzia

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Красноярск
    Зачем?
     
  12. What2707
    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    What2707

    Участник

    What2707

    Участник

    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    А зачем лишний расход угля, котел нагнал температуру, ушел в стоп. А шнек уголь пихает каждые 10 мин.
     
  13. What2707
    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    What2707

    Участник

    What2707

    Участник

    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    А зачем лишний расход угля, котел нагнал температуру, ушел в стоп. А шнек уголь пихает каждые 10 мин.
     
  14. What2707
    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    What2707

    Участник

    What2707

    Участник

    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    За 1 час на горелке целая гора угля образовывается
     
  15. What2707
    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    What2707

    Участник

    What2707

    Участник

    Регистрация:
    04.03.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    В горелке уголь тухнуть начинает часов за 6. зачем поддерживать горения.