1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18

Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.

  1. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    улан-удэ, сжег с начала октября 2,7 тонны! это очень мало (30-35кг сутки)(со старым котлом с ручной подачей в это время сжигал 3 машины угля по 2 тонны!)...85 квадратов дом, 20квт котел задушенный на 15квт. чтоб подача набиралась. надо в настройках поставить температуру подачи побольше, и включение ЦО побольше, тогда температура воды будет выше.
    у меня стояло ЦО 40, температура 26 в доме, 60 подача: воду нагревал сутки до 55-58градусов...поставил ЦО 55, подачу 75, температуру стал набирать за пол часа!
    по подаче угля, ставьте на -30, и в поддержании горения вместо 3,0 поставь 5,0, расход упадет...ну и проси пароль у зоты к настройкам, там шнек поставиш на 30 секунд и все.
     
  2. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    чтоб разницы большой не было, надо ставить рециркуляцию, тогда все нормально работает, и котел плакать не будет, пробовал без рециркуляции, стал декоть капать...
     
  3. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    @fooka, да и что вы хотели, у вас 250квадратов +гвс судя по фото, гвс это 1/4 мощности котла. у вас котел по паспорту 200- 250квадратов, вот вам и расход такой, он просто не успевает прогреть все как надо.
     
  4. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    У меня 85кв котел на 150- 200кв, так как брал с учетом в будущем поставить гвс.
    бункера хватает на 8-9 дней
     
  5. rompilig
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    rompilig

    Живу здесь

    rompilig

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Саяногорск
    Вы где живете?
     
  6. fooka
    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    fooka

    Участник

    fooka

    Участник

    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @rompilig, Сосновоборск, 25 км от Красноярска
    @niikotina, да ГВС... но уверяли что потянет 25 киловатник такую площадь... Баню уже рубанули. по сути только гараж и дом остался.
    зотовцы обещали приехать посмотреть котел... посмотрим как скоро это случится
     
  7. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    выше прочитай что я писал по настройке, только датчик воздуха подруби обратно)
     
  8. fooka
    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    fooka

    Участник

    fooka

    Участник

    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @niikotina, у друзей 25 киловатник тянет прекрасно гвс и дом 230 квадратов, и бункера на 4 дня хватает :(
     
  9. fooka
    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    fooka

    Участник

    fooka

    Участник

    Регистрация:
    14.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    спасибо, будем пробовать:)) отпишусь
     
  10. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    дома у всех разные, потери разные.
     
  11. Romzia
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45

    Romzia

    Живу здесь

    Romzia

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Красноярск
    Для начала нужно подсчитать энергопотери помещений, чтобы понимать может ли данный котел справиться с данной задачей
     
  12. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Вообщем подними температуру подачи до 75-80 и ЦО до максимума 55-60 и радуйся =)
     
  13. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    И еще я пробовал ставить мощность 20квт, температура таже, но расход увеличивается до 43кг в сутки. получается 5квт=8-10кг угля
     
  14. niikotina
    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    niikotina

    Живу здесь

    niikotina

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.17
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Сколько у кого золы за сутки? у меня каждый день полный зольник с горкой...у нас просто нет угля нормального.
     
  15. Romzia
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45

    Romzia

    Живу здесь

    Romzia

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Красноярск
    С бункера угля один зольник не полный. Котел 25кВт