    Если бы датчик там был не нужен, его бы там вообще не было бы.

    Советую перепроверить информацию, температура будет та же самая +/-.
     
  2. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Тогда для чего он? Просто для защиты от перегрева трубы, если Т превысила уставку?
     
  3. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Кемерово
    Информация подтверждена поверенным Газоанализатором, замеры производились на Зоте Оптима модель на 15 кВт, расхождение в показаниях были более чем в 30 С т, е. значения температуры измеренные штатным датчиком были ниже чем показания измеренные газоанализатором с зондом в центре газохода сразу же после котла.
     
  4. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Кемерово
    Датчик Т. ух. газов должен быть второстепенным элементом дополняющим и улучшающим работу контроллера, но не как не основным, а тем более блокирующим нормальную работу, мы как ни как не в африке живем, у нас сибирь, и остаться в мороз без нормально работающего источника тепла чревато мягко говоря неприятными последствиями. Измерение температуры уходящих газов нужно для коррекции подачи топлива и воздуха (именно коррекции, но ни как не в качестве основного элемента обратной связи) Информирования пользователя о том что например пора бы уже произвести чистку теплообменника, ну и так называемый режим затухания будет гораздо корректнее работать если контроллер "умеет" измерять Т. ух. газов. В общем мысль такова, контроллер котла с порционной подачей должен продолжить работу даже в случае выхода из строя датчика уходящих газов, либо измеренные им пороговые (максимальные) температуры уходящих газов недолжны препятствовать нагреву теплоносителя на выходе из котла до заданных значений (Т.задания).
     
  5. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Не знаю что и чем вы там измеряли...
    К сожалению именно Оптиму сейчас нет возможности измерить, но суть та же самая: тот же самый датчик, стоит аналогично Оптиме - сбоку коллектора дымовых газов (как вы утверждаете "не на потоке"). В Оптиме конструкция та же самая и результат будет тот же самый, проверено неоднократно. Не вводите людей в заблуждение пожалуйста.


    У меня к Вам просьба, не засоряйте ветку рассуждениями типа: "а вот если бы, да ка бы...", они решению проблемы в данном случае никак не помогут, а вот ветку засорят.
    Котел автоматический, его работа завязана как на датчик дымовых газов, так и на датчики прямой и обратной подач. И если один из них выходит из строя, котел должным образом работать не будет. Как вариант - ручной режим с заслонкой. Вышел датчик из строя, всякое бывает. Если бы эти случаи носили массовый характер, решением этой проблемы уже давно занялись бы.
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А вы, уважаемый @zota-serv, прислушайтесь хотя бы к мнению человека, который имеет богатый и полезный опыт автоматизации и котлостроения. И тем более, не теоретика, а Практика...
    Может тогда хоть как-то начнете "продвигаться" в вопросе улучшения работы котлов
     
  7. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Кемерово
    Вы замеры приведите именно с Оптимы, на Максиме теплообменник отличается конструктивно, например на Оптиме у которой производились замеры пластинчатый теплообменник, а на Максиме жаротрубный, поток газов будет однозначно распределятся по другому. При случае запишу видео. А вы продолжайте издеваться над своими клиентами, и не прислушиваться к дельным советам, только знайте конкуренты не дремлют, и по многим параметрам они уже обошли ваши котлы. Засим прошу откланяться, не буду мешать вам двигаться в обратном направлении.
     
  8. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Я вам кажется написал, что сейчас нет возможности измерить именно Оптиму, а устанавливать котел, только ради того, чтобы измерить газы и доказать вам что на Оптиме получится результат такой же как на Максиме, ну такое себе занятие.
    Если нам понадобится дельный совет, мы неприменно Вас разыщем и поинтересуемся Вашим мнением.

    Ступайте с богом:hello:
    Ну а если серьёзно, то не вижу смысла разводить здесь обсуждение на несколько страниц как должно быть, а как не должно быть. Окончательное решение принимаю не я и не вы. Сама ситуация у клиента понятна, информация о ней будет передана в конструкторское бюро, всё проанализируют и примут решение, вносить изменения в ПО котла или нет и если вносить, то делается это не за час и не за два. А переливание из пустого в порожнее на форуме ни к чему не приведет.
     
    Последнее редактирование: 31.01.20
  9. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Хорошо, что клиент технически грамотным оказался, сообразил, как выйти из данной ситуации.
    А как рядовым пользователям быть, мерзнуть, или топить в ручном режиме? Дорогое удовольствие, получается, иметь такой автоматический котел!
     
    Последнее редактирование: 31.01.20
  10. melan24
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    melan24

    Участник

    melan24

    Участник

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Красноярск
    Пробовал поднять мин. мощность расход такой же. Отключил датчик Т в доме поднялась темп. до 60 но не уходит в стоп держит 60
     
  11. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Здравствуйте. А уголь нормально догорает? В зольном ящике недогоревшего угля нет?
    По возможности бы еще на горелку взглянуть во время работы (фото или видео короткое).
    Ну во втором случае, когда котел работает по Ттеплоносителя, раз котел в паузу не уходит (и при условии что топливо нормально догорает в горелке, т. е. нет недогоревших кусков угля в зольном ящике), значит отапливаемое помещение потребляет тепла столько, сколько дает котел. Логика простая: если топливо сгорело, в зольном ящике недогоревшего угля нет, тепло от сгоревшего топливо
    Если бы потребление тепла помещением было ниже, чем дает котел, то система бы нагрелась до уставки и котел ушел в паузу или снизил мощность. Ну и в случае когда потребление тепла помещением больше, чем дает котел, котел будет работать постоянно, без ухода в паузу или стоп, при этом температура теплоносителя будет ниже либо равна уставке.
    Логика простая: топливо сгорело, недогоревшего угля в зольнике, тепло от сгоревшего топлива не может просто пропасть в никуда... значит система отопления потребляет +/- столько же, сколько дает котел в этом режиме работы.
    Напомните, какая у вас мощность котла и какую площадь отапливаете?
     
  12. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    1.647

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    1.647
    Адрес:
    Волгоград
    Может будет полезно, клиент прислал фото, как он использует штатную решётку на теплообменнике, температура дымогазов упала с 220 до 180, расход теплоносителя реально снизился, топится на Балахнинском угле.
     

    Вложения:

    • IMG-20200204-WA0000.jpg
  13. zota-serv
    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102

    zota-serv

    Живу здесь

    zota-serv

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.19
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    102
    Оригинальное решение) турбулизатор из подручных материалов) почему бы и нет, он немного увеличивает время нахождения горячих газов в теплообменнике котла и они успевают чуть больше тепла отдать теплообменнику. Процентов 3-5 КПД отыграл в свою пользу:super:
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.585
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
  15. msmer
    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22

    msmer

    Живу здесь

    msmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    22
    Нужно попробовать)