    Дело в том, что если дозирует станция хлор по редексу, то электрод редекса реагирует на изменение и рН в воде, изменяется рН, изменяется показание Rx. В следствии этого станция будет неправильно кидать хлор в бассейн, либо передоз. либо вообще не будет хлора в воде.
     
  2. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну Вам наверное видней. Раз не влияет, то зачем эти танцы с бубном вокруг РН.
    И почему пишут что влияет. Прежде чем мерить (добавлять) хлор. надо привести РН в норму. Видать дураки.
    Мне пофиг. я на перекиси. там точно не влияет. :hello:
     
  3. бассейнOFF
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21

    бассейнOFF

    Живу здесь

    бассейнOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Кемска волость
    То есть вы хотите сказать, что, хлор, при пэаш 5,0 или 8,0 не будет окислять?
     
  4. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    С сайта Бесвей
    "При правильно подготовленной воде (уровень pH в диапазоне 7,2-7,6) дезинфицирующие препараты на основе хлора расходуются экономно и действуют наиболее эффективно."

    Вы что от меня хотите?
    Или Вы имеете ученую степень по действию хлора на микроорганизмы?
    Так сразу и скажите. И ссылку на ученую статью...
     
  5. бассейнOFF
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21

    бассейнOFF

    Живу здесь

    бассейнOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Кемска волость
    Вот скажите, если вы откроете канистру с жидким хлором, вы запах хлорки почувствуете?
    Хлоромины, они вообще то так же обеззараживают воду в некоторой степени...
    Инфекционные загрязнения воды...
    То что там написано- больше половины бреда...
     
  6. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так я вам уже написал. Приведите правильную статью. Желательно научную.
    А то видать кроме вас ни кто и не знает что хлор работает при ЛЮБОМ РН.
     
  7. lucky_10
    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9

    lucky_10

    Живу здесь

    lucky_10

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9
    Но не окисляют же. Да и степень обеззараживания, видимо, стремится к нулю. Согласно приложенной таблице, при PH 7.8 только 40% от имеющегося в воде хлора (общего) примет активную форму (хлорноватистая кислота), то есть ту, которая нужна для эффективного.
    Остальное, получается, будет просто бесполезным балластом, и как следствие болотце. Следовательно, чтобы получить достаточное количество "рабочего" хлора, придется пропорционально увеличить содержание в воде общего. Может поэтому и электрод на станциях так реагирует, т. е правильно реагирует.

    hocl.jpg
     
  8. бассейнOFF
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21

    бассейнOFF

    Живу здесь

    бассейнOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Кемска волость
    Кратко для понимания процесса измерения и дозирования.
    Есть два распространённых метода, по которым автоматически дозируют станциями хлор в воду-
    это по датчику свободного хлора и по так называемому окислительному востановительному потенциалу\ОВП\...
    Датчику свободного хлора на пэаш в воде в больших пределах как то всё равно, вот цитата из инструкции-
    ДАТЧИКИ ХЛОРА
    СВОБОДНЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ/НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛОР
    Комбинированный датчик для измерения органического и неорганического свободного хлора в воде, в комплекте с
    электролитом. Низкая зависимость от изменения рН фактора. Измерение хлора в диапазоне 4 – 12 рН

    Как вы видите, диапозон правильного измерения достаточно широк.

    Берём датчик на Rx, он вообще не измеряет хлор. В этом многие заблуждаются, его показания зависят от водородного показателя воды и содержания хлора, при том не только свободного. И что бы станция могла вычислить, какой же всё таки косвенный показатель, ей приходится поддерживать пэаш примерно на одном уровне. Это критично для станции как дозируещего устройства. По этому станции по редексу не применяются в общественных бассейнах, где скачки пэаш очень большие.
    Как я ранее писал, 6,8-7,8...в этом диапазоне при ручном дозировании особо утруждать себя поддержанием на уровне 7,2 можно не утруждать.
     
  9. бассейнOFF
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21

    бассейнOFF

    Живу здесь

    бассейнOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Кемска волость
    Я не буду выкладывать статьи маркетологов, в которых написано, что в воду нужно лить столько химии для поддержании немыслемых параметров, что вы просто разоритесь.
    Или проще всего подобрать правильно оборудование к бассейну, а не потом решать химией проблемы фильтрации?
     
  10. lucky_10
    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9

    lucky_10

    Живу здесь

    lucky_10

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9
    Та мне это особо не интересно, вы не в ту степь) Меня интересует вот это ваше утверждение:
    Вы считаете, что разброс концентрации активного хлора вдвое не влияет на дезинфицирующую способность системы и потому не стОит внимания или как? Мне, например, проще выровнять PH, чем увеличивать вдвое дозу хлора, или еще хуже потом "мочить" ударными все и вся, пытаясь " вытащить болото") К чему эти рекомендации, я так и не понял, в пользу бедных чтоль? :)]
     
  11. lucky_10
    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9

    lucky_10

    Живу здесь

    lucky_10

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9
    Кстати, а покажите хоть одну статью (любую - хоть маркетологов, хоть нет), где написано что 6.8 - 7.8 это допустимые пределы и следить за PH при хлорной системе не нужно, можт я чо пропустил)
     
  12. бассейнOFF
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21

    бассейнOFF

    Живу здесь

    бассейнOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Кемска волость
    Как раз вы сами везде читаете, что должно быть 7,2, и как очумелые сыпите то пэаш минус, то пэаш плюс... иначе хлор не будет работать...
    Нет, мне нужен именно стабилизированный хлор...иначе он весь выйдет... А ничего, что стабилизатор так называемый из воды не выходит в отличии хлора, и вы, к примеру, с каждой порцией хлора добавляете очередную порцию стабилизатора, и в конечном итоге у вас хлор перестаёт работать при ЛЮБОМ рН, вы в курсе?
    Да он там есть\хлор\, но он не действует и бассейн будет болотом.
    Это так, к слову.
     
  13. lucky_10
    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9

    lucky_10

    Живу здесь

    lucky_10

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    9
    @бассейнOFF, извините, но че-т вы опять не в ту степь - это такой способ увиливать от прямого ответа? :aga:

    Я то как раз в курсе про стабилизацию хлора, и сам стабилизирую циануровой кислотой, т. к моя система на хлоргенераторе и таблетками я не пользуюсь. И про перестабилизацию тоже в курсе - она обязательно придет если не понимать, что именно ты делаешь используя те или иные препараты и в каком количестве.
    Но только какое отношение она (перестабилизация) имеет к моему вопросу про ваше высказывание о влиянии/не влиянии PH на качество дезинфекции? Это отдельные, совершенно не зависящие друг от друга нюансы, о которых нужно знать и иметь их в виду каждому, кто хочет иметь здоровую воду в личном бассейне. Не понял, или вы предлагаете на все забить - и на PH, и на перестабилизацию?
     
  14. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... сливаетесь. :hello:
    Я просил научную статью. О том что уровень РН НЕ влияет на окислительные способности (концентрацию) ХЛОРА.
    Вот @lucky_10, хоть что-то привел... От вас пока только бла. бла.
     
  15. бассейнOFF
    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21

    бассейнOFF

    Живу здесь

    бассейнOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Кемска волость
    Забивать не надо)
    Но нужно понимать, что происходит с водой, не бездумно лит\сыпать химию.
    Можно конечно постоянно сыпать щёлочь в воду, что бы держать к примеру пэаш на 7,4, но зачем, если естественные показатели в воде к примеру 7,0? К тому же при этом, когда сыпите, у вас будет мутнеть вода\при неправильном введении препарата\.
     