1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор сечения провода между АКБ и инвертором

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yurik, 19.06.17.

  1. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    В общем ничего. Если не смотреть на допустимые разрядные токи для свинцово-кислотных АБ.
    Во-вторых, от емкости на 1С почти ничего не останется. И не 10 минут там будет. Хотя может и 10 как раз :) Закон Пейкерта смотрите
     
    Последнее редактирование: 19.06.17
  2. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    как-то это все сложно сейчас для меня:)]

    Куда вы меня послали? :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Так вы хотите разобраться, или готовое? Готовое вам сказали - 50-70 мм2 И спите спокойно
    А по разряду - посмотрите разрядные кривые АКБ.
    На токе 1С емкость упадет катастрофически. Число циклов разрядных будет всего ... несколько.
    И потом АКБ в утиль
    Разбирайтесь :)
     
  4. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так 50 или 70? И почему продавец бьет себя пяткой в грудь и утверждает что 20 квадратов при длине 0,6 метра. А при длине 1 метр - 25 мм2? Ему нет никакого резона врать...Сделка ведь совершена
     
  5. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот я и разбираюсь
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    @yurik,
    Идете сюда:
    http://electricalschool.info/main/sovety/1084-raschet-soprotivlenijj-provodov.html
    Читаете внимательно. Находите по формуле сопротивление своего проводника для разного сечения и длины.
    Затем берете свой ток в амперах. Возводите в квадрат и умножаете на найденное сопротивление. Получаете сколько мощности в Вт будет рассеиваться на проводнике.
    Дерзайте
     
  7. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возьму. Умножу, сложу, поделю. Получу результат. А зачем мне нужна рассеиваемая мощность? Я понимаю, что чем больше цифра, тем больше нагрев. Но что мне это дает? :faq:
     
  8. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    А из этого можно высчитать нагрев проводника :) По другим формулам.
     
  9. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понятно, что ничего не понятно:)]:)]:)]. Проще пойти опытным путем. Собрать жгут из того что есть и попробовать. Греется - добавить ишо. Не греется - заменить на покупной:victory:
     
  10. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Вы пробовали нагреть 50 или 70мм2 когда-нибудь? :) Его паяльной лампой с 1800С тяжело нагреть :)]
    Ни о каком сколь-нибудь значительном нагреве на вашей мощности в 2.5кВт речь идти не может.
    Вопрос лишь в потере мощности и напряжения для инвертора по контролю АКБ.
     
  11. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    первую часть предложения понял. Вторую - "по контролю АКБ" - нет. Что Вы имеете ввиду?
     
  12. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Ну, например, идет разряд АКБ. На акб 45В. А на концах провода, что в инвертор вставлены, 44В. И он отключит вам по разряду генерацию. Это так. Как один из примеров.
    Как второй - часть мощности будет у вас улетать на обогрев хаты :)
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    да будет грев и приличный. На мапе при 50 зарядных амперах провода греются заметно, а там то ли 16 то ли 25 на 12 вольтовом двухкиловаттнике. Явно 25.
     
  14. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Другими словами: на клеммах АКБ 11 В, а на входе инвертора 10,5 (потери из-за недостаточного сечения проводов). И как следствие инвертор отключается по low
     
  15. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Ну так тут мы ведем речь о 50 и 70мм2 0.6м. Грев-то будет. Но человек боится пожароопасности. Вы представляете сколько в них вдуть надо, чтобы они накалились?
    У меня 70мм2 ни разу даже теплыми на заставал.