1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46

"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.

  1. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    6.874

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    6.874
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, а когда газовый котел висит на кухне (да и вообще есть газовая плита, где тоже м. б утечки), как это сочетается с ПВУ?
    Вообще на кухню обычно приток делают или вытяжку или ничего? Колпак над плитой ведь включается только во время готовки, да и то не всегда
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Расчетным дисбаллансом притока над вытяжкой.
    При совмещенной кухне-гостиной (кухне-столовой) - в зону гостиной (столовой) - приток, а из зоны кухни - вытяжку.
    При обособленной кухне - только вытяжку, а приток - через дверь из помещений дома.
     
  3. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    6.874

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    6.874
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @DiJo, подскажите, пож-та, чем тогда принципиально отличается обособленная кухня с газовым оборудованием (котел на кухне - не редкость) от котельной с газовым котлом, если из кухни можно сделать вытяжку в рекуп, а из котельной уже не рекомендуется?

    * просто пытаюсь для себя ясность внести
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ViGilant, а Вы не уточняли - ПВУ с рекуператором или без! Я-же, говорил про общий случай - просто ПВУ.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И, кстати, вариант с дисбаллансом притока над вытяжкой - подходит для случая использования ПВУ с рекуператором. При этом, вытяжная шахта (воздуховод) естественной вентиляции кухни - обязана быть и не должна быть перекрыта!
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А, вообще, я считаю (ИМХО), что лишний агрегат в доме (в помещении дома, в котором могут длительное время находится люди), потребляющий газовое топливо = дополнительный источник опасности (пожароопасности, взрывоопасности, опасности отравления).
     
  7. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    6.874

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    6.874
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С этим согласен. Но источник экономии денег (теоретической) тоже.

    Могли бы вы простыми словами, если не трудно, пояснить, как выглядит "дисбалланс притока над вытяжкой"? Вот обыкновенная кухня, над плитой висит вытяжной колпак. Другой вентиляции нет. Газовая плита. Газовщики всем довольны.
    Хотим поставить ПВУ с рекуператором, какие от него трубы должны быть на кухне? :)
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. е. - обособленная, а не совмещенная. Так?
    Никаких.
    Если есть обратный клапан в зонте - выдрать его. Если есть 2-:-3 см щель под дверью - хорошо. Если нет - ставить в дверь переточную решетку или не закрывать дверь.
    Варианты:
    1. Обороты приточного вентилятора выше, чем вытяжного
    2. Обороты одинаковы, а расход по вытяжке (ПВУ-шной, а не через зонт) "прижат" с помощью регулировочных заслонок на воздуховодах
    3. С помощью очень точного расчета сечений воздуховодов и всей системы в целом, потери давления в вытяжной вентсети обеспечены бОльшими, чем в приточной.
     
  9. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    2.149

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Москва
    Похвастаюсь... Рукастый одноклубник слепил мне допсистему к зачаткам умного дома. Пробовать буду в выходные мерить СО, эта же штучка будет управлять вентилятором. Задача в Домике поддерживать комфортный уровень СО, ну и как тест драйв перед постройкой большого Дома, где будет управлять рекупатором и вентиляторами..Думаю какой лучше вентилятор прикупить и как интегрировать в свои каркасные стены.
    МайЗафира Рулит!
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.566
    Благодарности:
    18.427
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А то! :super:
    Василий, поделись - на какой "элементной базе" девайс сделан;)
     
  11. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.983
    Благодарности:
    10.823

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.983
    Благодарности:
    10.823
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Надеюсь тут описка и речь о СО2 - углекислый газ.
    Потому что на СО нужна сигнализация в первую очередь. И с вентиляцией не очень однозначно - особенно если вентилятор вытяжной.
     
  12. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    2.149

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Москва
    @Ян 11, да да. прошу прощения. именно СО2. углекислый газ.
    Вентилятора пока нет, пока думаю ставить на подачу свежего воздуха с улицы. вытяжной не вариант, так как надеюсь я построил правильный каркас-а он почти герметичный
     
  13. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если в герметичный дом постоянно подавать воздух - он лопнет)
     
  14. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    2.149

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.471
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Москва
    @Denverus, согласен... но поставить трубу с клапаном проще... что бы сбрасывала лишнее давление. Хотя я не специалист "ни разу " в вентиляции, может имеет смысл ставить вытяжной вентилятор и запускать воздух через трубу с клапаном? Домик то маленький, вытяжки не смотря на кухоньку нет. обычно при готовке открывается окно на кухне на проветривание...летом то особых проблем нет, окно внизу на микропроветривание и на спальной антресоли и хорошо... Проблемы зимой, жена типа мерзнет и не разрешает окна при минус 25 открывать.

    Пару раз зимой просыпался с "чугунной" головой..(может конечно не только духота виновата, каждый выезд на дачу праздник, а на Руси праздник редко без горячительного). Учитывая стоимость "девайса" (она не слишком велика, "золотые ручки и Китай!) решил раскошелиться на эксперимент... Обязуюсь сфотографировать показания и внешний вид
     
  15. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Угу так убиваем двух зайев. кислород и лишняя влага. вытяжку в туалет клапана в жилых зонах.