1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 46

"Духота" в цифрах: измеряю уровень CO2 в доме без ПВУ и решаю, надо оно мне или нет

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViGilant, 26.06.17.

  1. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вот лежит человек в морге, не дожив пару-тройку десятков лет до своего срока, выставив кеды в коридор от какой-нибудь лёгкочной или сосудистой муйни...
    А последняя мысль "Здорово я 10 лет тому назад финансовые средства сэкономил"! :)
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.609
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.609
    Благодарности:
    1.803
    Для начала бы, провести исследование согласно которого можно было бы прогнозировать и знать, хотя бы, с вероятностью в 99%, кто когда и каким образом "богу душу отдаст ... "
    А у Вас 100%-ное предположение - что именно такая мысль у кого-то будет.

    Хотя, с вероятностью в 90% можно уже сейчас поставить диагноз от которого "сыграл в ящик..." "человек из морга". Имя этому диагнозу - жадность и скупердяйство, если он через 10 лет "на смертном одре" про сэкономленные деньги вспоминает ...

    Прям как в старом еврейском анекдоте :)]:aga::hello:
     
  3. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это штука вероятностная, однако коэффициенты на "курение", "здоровое питание" и прочий ЗОЖ подсчитаны и не скрываются. Свежий воздух - ИМХО часть жизни.

    Если кому интересно, то в квартире я врезал по 2 щелевых клапана в окна спальни и гостиной. Батареи - с термостатами (и всё равно холодные бОльшую часть зимы). Кухня по притоку герметична.
    Да и то, что-то там починили последней осенью, надо будет "придушить" кухню, а то там тяга стала - адЪ (кота бы не засосало :)), а в с/у - осталась прежней, маловатой. Половину времени обратные клапаны прикрыты - всё кухня усасывает (даже в жару).

    В дом ставлю полноценную ПВУ с разведением по комнатам. Сейчас договор на проект заключать буду (жаба душит, но надо)
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.609
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.609
    Благодарности:
    1.803
    В том то и дело что "вероятностная". И никто никакими расчетами не скажет Когда, Кто и Как "гикнется /перевернется / сыграет в ящик ..."
    Так что Ваш пример с "думающим, на смертном одре, трупиком ..", как говорят в народе - "не к селу, ни к городу ..."

    Что же касается "свежего воздуха ..." М. Джексону и тележка с кислородным баллоном и глотанием колес не помогло прожить больше ста лет. Так что, "делай что делается и пусть будет то что должно быть ..."

    Смотрите как бы диагноз не повторился. Нельзя чтобы "земноводное" права качало. ... Может до чего-то нехорошего довести ... :|::close::flag::(:cool:
     
  5. Yuri (fromBY)
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.122

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    @vasisuil, большинство ваших реплик направлено на забалтывание темы; это делаете специально?
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.609
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.609
    Благодарности:
    1.803
    Упаси боже. !
    Скорее всего что Вы правы.
    Поэтому, прошу администрацию почистить тему от моих постов. За что большое спасибо.

    А так, все что хотел уже сказал и это только мое мнение, на котором не настаиваю ...
     
  7. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.186

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.186
    Я имел ввиду обучающую роль современных дивайсов. Так как CO2 является нетоксичным, бесцветным газом без запаха, то и объяснить людям, что избыток CO2 вреден, а вентиляция (естественная или принудительная) необходима, бывает сложно. Люди могут становиться более восприимчивыми, более доверительными к информации в случае демонстрации им приборов с цифрами или же с помощью отчетов (таблиц и графиков), основанных на измерениях приборов. Чем вызван интерес к данной теме со стороны пользователей форума? Скорее всего и потому, что работает принцип наглядности информации (графики CO2 от автора темы легко "читаются"). Кстати и детей приобщать к элементарной математике/физике/химии/т.д. проще на реальных примерах работы с гаджетами (личный опыт).
     
  8. Yuri (fromBY)
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.122

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    В декабре прошлого года увлёкся измерением уровня СО2 в помещении на разных высотах от пола; были получены вот такие результаты:
    1-я серия:
    - высота измерения около 165 см от пола - 739 ppm,
    - высота измерения около 10 см от пола - 727 ppm;
    интервал между снимками около двух минут.
    2-я серия:
    - 165-см - 727 ppm,
    - 10-см - 672 ppm.
    3-я серия:
    - 165-см - 587 ppm,
    - 10-см - 593 ppm.
    IMG_20161213_131051.jpg

    Затем провёл несколько серий измерений на других уровнях высоты помещения:
    - 225-см (под потолком) - 745 ppm,
    - 125 (уровень головы сидя за столом) - 724 ppm,
    - 10 см (над полом) - 683 ppm.
    Это результаты последней серии измерений; аналогичная картина наблюдалась и в предыдущих.

    По ссылке "рекламно-общеобразовательная" статья "Зачем нужен датчик CO2" от компании Tion
     
    Последнее редактирование: 11.07.17
  9. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.186

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.186
    @Yuri (fromBY), данные по CO2 хорошие, - проветриваемое помещение. С влажностью (24,3% на фото) не фонтан (желательно >40%). Хотя все объяснимо, если речь идет о зиме и вентилируемом помещении. На фото один из самых доступных на рынке ($90) измерителей CO2, влажности, температуры.
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Тоже на него глаз положил.
     
  11. Yuri (fromBY)
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.122

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Yuri (fromBY)

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    Это декабрь и проветриваемое помещение в современной многоэтажке. В другом более паропроницаемом помещении зимой влажность опускалась ниже порога измерений (менее 18%).

    Мои наблюдения уровня СО2 в спальном помещении очень близки к наблюдениям ТС. В прошлом году уже писал об этом на форуме.
     
  12. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    2.387

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    2.387
    Адрес:
    Москва
    Что за датчик?
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Snow77, не помню уже, на али смотрел.
     
  14. DenZZ
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.100

    DenZZ

    Живу здесь

    DenZZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @ViGilant, спасибо за эксперименты:super:
    Результат в принципе ожидаемый, но вот про микропроветривание ..., немного неожиданно, отдельный поклон:)
     
  15. DenZZ
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.100

    DenZZ

    Живу здесь

    DenZZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону