1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Соседъ, 27.06.17.

  1. ДмитрийЦ
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Красноярск
    Подключил печь на 6квт, вода подключена через магистраль. Вы пишите Эти печи прекрасно работают в автоматическом режиме. Однако после включении печи, открылся клапан началась набираться вода и одновременно греться, но выключиться он так и не постарался судя по луже на воде. Спустя минуты две сработало УЗО и печь вырубилась. Поясните как происходит управление электроклапаном?
     
  2. anvor188
    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    anvor188

    Участник

    anvor188

    Участник

    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Тоже самое произошло и у меня час назад после безупречной работы в течении полугода.
     
  3. anvor188
    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    anvor188

    Участник

    anvor188

    Участник

    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    2 часа грелся тэнами, после включил парогенератор и срабатывает узо, вода магистральная правда из скважины и очень холодная, может где-то конденсат ?
     
  4. ИнжкомВВД
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    148

    ИнжкомВВД

    Живу здесь

    ИнжкомВВД

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    148
    Уважаемые коллеги, причина этой проблемы скорее всего в попадании в рабочее сечение электромагнитного клапана /соленоида/ частиц либо мусора, либо накипи. Попробуйте просто слить воду из бака и снова включить парогенератор в работу. Скорее всего проблема исчезнет.
    Но после продолжительной работы рекомендуем провести дополнительно мероприятия по очистке бака от накипи и последующей его промывке. При этом надо помнить, что при сливе воды из бака во избежание выхода из строя системы автоматического регулирования уровня воды парогенератор надо выключать.
     
  5. ДмитрийЦ
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Красноярск
    Слил воду, включил второй раз, вода набралась и не выключается, опять лужа на полу. Печь ещё не использовалась, первый запуск
     
  6. pn2
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    17.280

    pn2

    парной дух

    pn2

    парной дух

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    17.280
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот по этому я и рекомендую вернуться к использованию внешнего поплавкового адаптера, облагородте дизайн и все ваши проблемы с клапаном и встроенным поплавком и датчиком уровня уйдут.
     
  7. pn2
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    17.280

    pn2

    парной дух

    pn2

    парной дух

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    17.280
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё раз слейте воду и если возможно потелепайте печь и проверьте вертикальномть установки, возможно затёрло поплавок на датчике уровня воды.
     
  8. ДмитрийЦ
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Красноярск
    Потелепать печь это как? печь идеально вертикально, полы в кафеле в горизонте.
    Вот поэтому я и просил пояснить где и чем управляется клапан электромагнитыный, Нарушено управление именно им. Сам клапан рабочий, он запирается, при отключении энергии, т. е. как я понимаю он "нормально закрытый", а вот управление хромает.
     
  9. Сергей_Сироткин
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    5.605

    Сергей_Сироткин

    Живу здесь

    Сергей_Сироткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    5.605
    Адрес:
    Балахна
    У меня два раза окалина попадала в клапан. Клапан закрывается, но окалина не дает до конца перекрыть воду. Чем чаще клапан срабатывал, тем сильнее он окалину в резину вбивал.
    Клапан идет после поплавка и поплавок управляет работой клапана. Может его чуть перекосило и подклинило в одном из положений. Поэтому и предлагают поколупать, постучать, потрясти и тд.
     
  10. Прытков
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    15

    Прытков

    Участник

    Прытков

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Воронеж
    Так я и не дождался обновлённой печки, заказал на 12 кВт, обещали в течении 5 дней отгрузить
     
  11. ДмитрийЦ
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    ДмитрийЦ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Красноярск
    Очень приятно, что перезвонили с компании ВВД, Виктор Иванович и пытались помочь в проблеме. Спасибо! Выражаю благодарность.
    Но проблема оказалась отнюдь не в клапане и не в поплавке, а в нашей Российской действительности, что мы хотим от нашего автопрома, если провода скрутить на колодке не можем правильно, а их далеко не много! когда я перевернул печь и у меня была пауза! КАК? провода которые идут на поплавок всё время замкнуты между собой, а провода идущие на клапан напрямую идут от фазы и нуля, минуя поплавок.
    Колодка печи.png
     
  12. anvor188
    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    anvor188

    Участник

    anvor188

    Участник

    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Добрый день есть у кого-нибудь опыт использования фитозапарника ? При установке на патрубок корпус запарника находиться в непосредственной близости от камней, стенки сильно раскаляються, и запариваемый материал начинает подгорать, может быть у кого есть какие секреты?
     
  13. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    14.931
    Благодарности:
    18.307

    magol

    Советник

    magol

    Советник

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    14.931
    Благодарности:
    18.307
    Адрес:
    Москва
    Может кому-то будет интересно.
    Методика Магола - укладка камня в каменку печи Руса 12...

    Колотый средний жадеит - 40 кг ., мелкий 40 кг, плоский некалиброванный укладывается вдоль стен и на верх - 40 кг, на верх для красоты и поддач настоями трав 10-20 кг мелкого галтованного жадеита ...
    Можно обсуждать и спорить. :hello:
     
  14. ИнжкомВВД
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    148

    ИнжкомВВД

    Живу здесь

    ИнжкомВВД

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    148
    Дмитрий, добрый день! Очень трудно прокомментировать эту информацию. Трудно от непонимания того, как это могло произойти. Дело в том, что после сборки эти изделия обязательно проходят контрольное включение. Без этого они не считаются собранными и на склад не могу быть сданы. В автопроме это равнозначно как бы сдать на прогон автомобиль без колёс. Если рассматривать это с точки зрения логики и вероятности, то произойти может абсолютно все. Март месяц 2018 года, судя по дате отгрузки изделия. Продукция достаточно новая. Технология сборки печи и её контроля то же от зубов не отскакивает. Очень срочная отгрузка. Ждёт Авто. Собрали не опытные сборщики. Никто их не контролировал. Печь не прошла ни какую проверку. Контрольного включения не было. Не очень в такое верится. Но иначе объяснить происшедшее трудно. Ну не диверсия же! Не знаем Дмитрий… Остаётся только извинится.
     
  15. ИнжкомВВД
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    148

    ИнжкомВВД

    Живу здесь

    ИнжкомВВД

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    148
    Добрый день! Ответим и тут - Дело в том, что конструкции автономных парогенераторов и печей, ими укомплектованных - разные. И расположение патрубка насыщенного пара по отношению к форсунке перегретого пара тоже разное у разных моделей. Поэтому с помощью дополнительных пол дюймовых фитингов /отводы 90 гр, удлинители с резьбой и пр. нужно вывести выход насыщенного пара из зоны перегретого пара. Однозначно в этой конструкции должен быть пол дюймовый шаровой кран для открытия - закрытия насыщенного пара и регулирования его интенсивности. Эта небольшая подсборочка нужна тем, кто пользуется фитозапарником. При использовании в этой системе ещё и веникозапарника потребуется ещё установка дополнительного тройника и ещё одного шатрового крана. Но ещё раз повторяем это все – индивидуально.