1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9

Заливка ростверка ТИСЭ. Фотоотчет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 26.08.09.

  1. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    Дело в том, что бетон М300, это не только нужной марки и нужной пропорции цемент, а ещё щебень и песок и можно только надеяться, что у Вас получился именно М300.
    Но особо расстраиваться по этому поводу не стоит, так как Яковлев пишет, что ростверк, конечно играет определённую роль в фундаменте ТИСЭ, но это не лента и к нему более щадящее отношение.
    Так что поздравляю с заливкой, это всё таки один из трудоёмких процессов
     
  2. Atos
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166

    Atos

    Живу здесь

    Atos

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Ростов н/Д
    Присоединяюсь к поздравлению!
    В одиночку выгнать фундамент - это дорогого стоит!
    Так пусть же он стоит крепко и не рушимо - пока не надоест
     
  3. VIK972
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    VIK972

    Участник

    VIK972

    Участник

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня вопрос по продухам
    Ростверк планируется 300(ш) х 400(в)
    Какого диаметра
    В какой части ростверка (по высоте от середины - выше, ниже)
    Над опорами или в пролётах между столбами
    Как часто
    Можно ли через трубу пропускать шпильку для стягивания опалубки
     
  4. Максим.
    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124

    Максим.

    Живу здесь

    Максим.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Петербург
    Диаметр продухов (из ПП- канализационной трубы) - 110мм. Как часто устанавливать - по тому какая влажность грунта, исходя из длины трубы, которую удобно транспортировать - чтобы получилось кратное количество, без больших отходов, и от длины ростверка - чтобы всё было симметрично.
    В Вашем случае (высокий, насколько я помню, УГВ) надо бы ставить почаще. Скажем, метра через два. В пролётах между столбами как-то интуитивно предпочтительнее, хотя не думаю что это имеет особое значение при прочном ростверке и некаменном доме.
    Вообще-то ПП-труба стоит недорого, и лишние продухи в случае чего можно будет закрыть. И это лучше, чем сырой подпол и долбёжка дополнительных продухов.
    Ставить посередине высоты ростверка - так оно не скажется на его прочности, у которого, как Вы помните, сверху/снизу арматура на 4-5 см от поверхности бетона.

    Продух полезно крепить в наклонном наружу состоянии, чтобы потом дождевая вода не заливалась под дом. Получится ли при этом использовать шпильки? Задача не самая сложная, всё в Ваших руках.

    На шпильках можно вообще сэкономить. Это как Вы опалубку сконструируете. Можно стянуть опалубку обрезками досок снизу (без забивания колышков) и сверху, с образованием стягивающих "поясов".
     
  5. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    А зачем в ростверке нужны продухи, если ПОД ростверком один сплошной продух??
     
  6. Максим.
    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124

    Максим.

    Живу здесь

    Максим.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.08
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Петербург
    Я так думаю, чтобы не задувало совсем уж в подпол. Снег, земля, биологические объекты и последствия их пребывания там - оно надо? Если я решу что для меня лучше такой фунд, сделаю забирку или как там эта хрень называется .

    А вдоль дома будут вынуты ПРС и суглинок на полторы-две лопаты вниз и на это место пойдут дорожки, засыпанные чем-нибудь (ПГС, например). Учитывая небольшой наклон моего участка, получится дренаж. Всё это кроме прочего будет фиксировать забирку.
     
  7. VIK972
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    VIK972

    Участник

    VIK972

    Участник

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Максим.
    Спасибо (писал Вам в личку похоже не пришло...)
    Трубу можно нарезать под углом, ну и шпильку туда... м6-м8
    Опалубку планирую из ДСП

    Разумеется надо будет заделывать пролёт между землёй и фундаментом (хоть небольшой, но подпол нужен)
     
  8. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    :hello:В связи с отсутствием бетононасоса, планирую заливать ростверк 9м*12м миксером, общий объем бетона 20м3. Подъезд имеется только с двух сторон. В связи с этим интерисует реальный опыт заливки миксером в таких условиях,рекомендации, приспособления. Бетон будем принимать втроем.
     
  9. Krot_and_Krot
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    474

    Krot_and_Krot

    Большой Полярный Лис

    Krot_and_Krot

    Большой Полярный Лис

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Воскресенск
    Выкладываю эскиз своего будущего фундамента ТИСЭ :) Дом будет каркасный, 8х9,6м в полтора этажа + угловая открытая веранда шириной 2 метра. Шаг основных свай под домом будет 1,6м, под верандой 1,7м и две перемычки от основного фундамента к верандной линии по 2,0м. Ростверк предварительно 0,35х0,5м (ШхВ) - пока есть еще месяц до начала строительства думаю над вариантом облицевать потом кирпичом. Отсюда раздумие над увеличением ширины основного ростверка (стена планируется 15+5см перекрестный каркас). Дом вроде выходит нетяжелый даже с учетом облицовочного кирпича, выдержит же?
     

    Вложения:

    • CCF08032011_00000.jpg
  10. Big Muzzy
    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    249

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    Моё мнение.
    1. Нарисовать схемку в масштабе (сейчас масштаб плавает).
    2. Под веранду сделать фундамент попроще - количество столбов и габариты ростверка поменьше.

    Какие диаметр столбов и их основания планируете?
     
  11. Krot_and_Krot
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    474

    Krot_and_Krot

    Большой Полярный Лис

    Krot_and_Krot

    Большой Полярный Лис

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Воскресенск
    Ок, я сегодня вычерчу в масштабе! У меня и был вопрос по веранде - сделать ли поуже ростверк и можно ли пореже столбы? Там на рисунке в очередной раз ляп у меня вышел - веранда будет с выносом 3м.
    Сами столбы будут по классике - 1,7м глубина и уширение 0,6 (но тут уж как выйдет).
     
  12. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    Надо что бы вышло, так как глубина - защита от морозного пучения, уширение - опора не только фундамета, но и всего строения.
    А какое расстояние между столбами планируете? упс, сорри нашёл..;)
     
  13. Krot_and_Krot
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    474

    Krot_and_Krot

    Большой Полярный Лис

    Krot_and_Krot

    Большой Полярный Лис

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Воскресенск
    Друзья, есть вопрос! Что будет лучше для ростверка - по 4 нитки десятки сверху/снизу или по 3 нитки двенадцатой арматуры? Или пофик? )) Ростверк вроде некрупный закладывать собираемся, от силы 0,15 кв.м в разрезе... В книжке Яковлева вроде было про необходимое сечение армирования к площади ростверка, но сей фолиант стащила сестра )
     
  14. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    По Яковлеву 4см2 вверху и 4см2 внизу. Сколько ниток - не важно, но с 3-мя будет проще бетон разгонять.
     
  15. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    Я так и армировал :super: