РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Понял, спасибо. Возникла проблема с отоплением на новых прошивках. 5 штук перебрал, оказалось дело в настройках, а не в прошивках!(
Выявился недостаток - нельзя питать адаптер напряжением больше 16В. Питание 23В, после вкл. поработал 10-20 минут, потом пых-бум, датчик продолжил работу... потом все датчики Зонта отвалились... Разборка, чистка, повторное вкл. - все датчики отваливаются, давление не показывается. За то время, пока датчик работал, показал вот что - Стрелочный манометр показывает на 0,2 атм больше. Смущает дрейф давления 0,6-0,65атм с 19.20 до 20.10. Ттн при этом менялась на 0,2С. Локальный минимум (Ттн=64С) в 20.39 датчик тоже не "заметил".
Да, это мы "лопухнулись". Лихо разнесло конденсатор... Исправимся. Похоже, что электролит из конденсатора все таки попал на ножки процессора, поэтому ничего и не работает. Давайте встречаться, починим.
Небольшой отчетик в картинках! Изменение давления от 1,55 до 1,65. При нормальной разгонке шкалы температуры, практически не видно изменения. На второй картинке в увеличенном масштабе!
В эти выходные сменил код в эмуляторе, который стоит на давлении воды, для отображения давления в барах. Видно, что давление воды плывет понемногу, пока не понял почему. То ли кран плохо закрыли, то ли остывает бойлер на 200 л. Надо будет сделать датчик температуры на бойлер, пока есть еще место для проводных датчиков. Должен заметить, что в мобильном приложении под Андроид давление пока отображается в градусах, отображение в барах только через веб.
У меня не плывет Бойлер тоже в системе, но он ночью наоборот подогревается. Вот специально два графика в начале покоя и утром. А вот два датчика никак не хотят работать. Вот решится работоспособность с новой прошивкой и буду еще пробовать
Обнаружив что Zont H-1V в связке с OpenTherm подключенный к котлу BAXI MainFour 240F не хочет выдавать параметры давления теплоносителя "расстроился". Сначала обратился в поддержку Microline и задал вопросы: 1. Показания через OpenTherm со штатного датчика давления не отображаются, это правильно? 2. Возможно ли с штатного датчика давления снять параметры подключив напрямую проводами к ZONT H-1V? Ответ технической поддержки: 1. Не отображаются у большинства котлов. 2. Нельзя. Если приобрести 1-wire адаптер датчика давления, то совместно с аналоговым датчиком давления для котлов Бакси, подключенным отдельно в систему, можно будет контролировать давление и видеть его на графиках, а также устанавливать пороги для отправки тревожных сообщений. Далее поиски в интернете и в итоге как всегда ответ на www.forumhouse.ru. И сразу вопрос: о каких прогах идёт речь и реализован данный вопрос с обсуждаемым здесь адаптером? Если конечно кто в курсе, что имеет ввиду тех поддержка Microline.
А не подскажете какие длины шлейфов до датчиков? У меня по сути четыре шлейфа расходятся звездой от Меги, самый короткий (датчик давления воды) около 1 м, самый длинный (уличный датчик) - метров 15-18, и все работает. А мега более требовательна с точки зрения шины чем Зонт...
Я не знаю какой датчик для котлов Бакси имеется в виду. Наш адаптер работает с датчиком давления 0-0,5 мпа, приобретаемым например на алиэкспресс (искать HK3022). Адаптер позволяет завести аналоговый сигнал с датчика давления в Zont или Мегу и работать с ним аналогично датчикам температуры. Адаптер определяется как проводной датчик температуры и, соответственно, занимает одно из 10-ти разрешенных подключений. Пороги устанавливаются аналогично порогам датчиков температуры. P. S. Я не ожидал, что ТП Микролайна будет ссылаться на нас. Спасибо!
Это я всё понял из данной темы, прочитал от "корки" до "корки". Вот этого не понял! Какие проги устанавливаются аналогично прогам датчиков температуры? Программа одна и находится на сервере, её менять нет возможности. Думаю все это знают. Либо Вы имеете ввиду в адаптере прошиваются?
Я имел в виду, что для датчика давления можно установить пороговые значения (снизу и сверху) при выходе за которые Зонт будет присылать уведомления через приложение, смс и т. д. Эти пороговые значения настраиваются в веб интерфейсе Зонт. Дополнительно в нашем адаптере предусмотрено две границы (верхняя и нижняя) и по этим границам реализована логика управления типа термостата (или насоса водоснабжения), которая управляет выходом с открытым коллектором. Изменение границ в адаптере на сегодняшний день возможно только через программатор (читай - обращаться к разработчикам). В будущем планируем сделать изменение этих границ через интерфейс rs232 TTL.
Сам не пойму в чем причина. Шлейфы 2-2,2 метра. Все подключены звездой. Ситуация такая. Работает один датчик (любой). Выключили ZONT, подключаю второй датчик, втыкаю питание. В разных вариантах: или датчики давления не определяются (температуры есть) или Все датчики не определяются (только радио). Причем если откидываешь один провод (+)(11 контакт адаптера) с любого из адаптеров, оставшийся начинает работать и температуры тоже. Как будто где-то коротит или давит сигнал? Так и стоят оба адаптера подключенные только у одного откинут 11 контакт. Пока бардак в Ящике, все сделаю нормально, пока откинуты часть датчиков и убран выключатель питания чтобы уместить два адаптера! Хотелось бы уже обновиться на новую прошивку, а потом продолжить кувырки с двумя адаптерами. Микролайн вчера мелькнул в теме ZONTa, выдал, что у меня возникла путаница с датчиками. Уж по какой их причине не знаю и они похоже тоже!(Спросил когда будут на связи и разрулят ситуацию (если опять у них ошибки будут с датчиками), чтобы не зря опять "танцы с бубном" плясать. Молчат!(
Вести с полей. Обновился сегодня на последнюю прошивку. И если с отоплением, все нормально. Видимо действительно разобрались с датчиками? С датчиками давления все по прежнему. В 10.30 сменил прошивку. Все прошло нормально. В 10.40 отключил ZONT и подключил второй адаптер давления Включил, датчики давления (оба) не определились и радиодатчик тоже. Сделал сброс датчиков. После сброса определился только радиодатчик. Все проводные не определились. Через некоторое время откинул 11 контакт на одном адаптере (больше ничего не трогал), датчики все появились и работают. (для чистоты эксперимента сейчас работает другой адаптер) Такое ощущение, что два адаптера давят друг друга? Какие мысли у кого? ZONT и оба адаптера запитаны с одного блока питания, может питания не хватает? Сейчас по меряю!) Нормально 12,1 на всех.