РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если и наводит то только на адаптер. В котельной, где все установлено, кроме котла, зонта и ибп ничего нет. Линия питания отдельная...
Ох, это кривую стоить надо... Кстати я пытался включит регилирование по теплоносителю и по подаче и по обратке. Все равно качели. Проблема всегда одна, тематура достигнута а 3х ходовой продолжает крутиться в ту же сторону.
Не теплотехник ни разу, но остатки знаний по системам автоматического регулирования подсказывают, что может стоит попробовать снизить быстродействие трехходового? Напряжение понизить или управляющие импульсы сделать короче.
Да тут дело, скорее, не в теплотехнике а в электронике. Стоит минимально возможный импульс 0,1сек и пропорциональный кэф. 0,3с/град, клапан полностью открывается за 120сек. Пока зонт соображает, 3х ходовой проходит половину полного пути.
Как так? Если должны формироваться короткие импульсы на открытие/закрытие, а, похоже, формируется просто потенциал?
Импульсы формируются, но из за пропорционального кэф. они дольше. То есть если температура меньше на 6 градусов, то импульс будет 6*0,3+0,1=1,9сек. А если этот коэф. убрать, то клапан будет слишком долго выходить в нужную позицию. Вот я и наблюдаю по параллельному термометру, что температура уже нужная, а зонт продолжает открывать импульсами по 2сек - значит у него еще старая температура. И так продолжается минуту, потом опомнится и начинает так же активно закрывать.
Слишком долго - это сколько? Уличная температура редко когда меняется быстрее, чем градус в час. Чтобы убрать колебания системы нужно снижать усиление в петле обратной связи = делать работу трехходового более медленной. Ведь повысить быстродействие цепи обратной связи мы не можем.
Пришла мне тут в голову мысль как на одном канале (датчике) зонта отображать два разных параметра, по сути расширить количество датчиков. Можно взять двухканальный адаптер и отображать данные разных каналов по очереди, например подключили датчик влажности домашний и уличный. Домашний датчик отображаем 10-15 минут, а уличный только 5..получим на одном графике и уличную и домашнюю влажность. Если сильно разные, то будут скачки графика от одного значения до другого. Если значения близки, то будет почти ровная линия. Как считаете может пригодиться такой вариант отображения?
Значит помеху дает цепь подзарядки (поддержания) АКБ ИБП, а она часто импульсная, типа ШИМ. В штатном режиме Зонт питается фактически от нее. Либо фильтровать, либо ИБП менять... на что, не знаю...
Это понятно, но дело в том, что такая же картина наблюдается и при питании от штатного блока питания и от нештатного подороже. При этом так себя ведет только датчик давления...
На датчике давления есть аналоговая линия. Кстати, насколько длинные провода от адаптера до датчика давления? Помеха наводится именно на вход адаптера. Сложно сделать эксперимент - бросить времянку, коаксиальный кабель для аналогового сигнала?
А названия, очевидно, будут меняться. Поэтому штука полезная будет. Я хотел делать такое, только на реле - из приложения переключать питание на другой блок термодатчиков и смотреть по своему выбору.
Название вряд ли. как адаптер его будет менять? Просто написать в названии типа: "Температура дом/улица". Первый параметр (температура дома) отображается 15 минут, а второй параметр (температура улицы) отображается 5 минут - таким образом различать. Правда по такой "температуре улицы" не получиться выбрать кривую погодокомпенсации. Можно выбрать дом и обратку, например, если она не используется для регулирования.