РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Таблицы пересчета - не проблема. Если есть четкое понимание задачи. В данном случае не совсем понятна цель. Пропадание электричества может отследить сам Зонт. Время работы ИБП после пропадания напряжения можно вычислить экспериментальным путем. Опять же в ИБП может быть не один аккумулятор а несколько. Если задача просто видеть напряжение на аккумуляторе (ах) в ИБП, то как сделать написал выше. С таблицей помогу.
При питании от АКБ Зонт показывал напряжение питания 13,6 В (зарядка АКБ от ИБП). ОТ отваливался каждый раз после возобновления подачи электричества (не сразу, в пределах минуты). Сейчас Зонт и адаптер питаются от блока питания 12В, 2А, напряжение с Зонта - 12 В, уже было два отключения электричества, с предварительным снижением напряжения до 170-180 В(!), при втором отключении ИБП отключился из-за снижения напряжения АКБ. С ОТ все в порядке!
Зонт может его отследить либо через доп. устройство (напр. реле) подключенное к его входу. Но входов у Смарт2.0 всего три, и все уже заняты нужными цепями. Либо при питании от сети без ИБП. Но в этом режиме он работает только на мониторинг, без возможности управления. Это мне не подходит, т. к. при достаточной емкости АКБ я могу дистанционно включить отопление газовым котлом. Цель - просто контролировать напряжение с возможностью сохранения логов.
В мониторинге эл. сети надо учитывать такую особенность, что Зонт передаёт данные на сервер раз в минуту, т. Е. Если скачок или провал по напряжению длится 10-30 сек, то на график может ничего не попасть.
Насколько я понял, данные накапливаются, и "сливаются" на сервер раз в минуту, нет? С чем связан такой момент: иногда графики плавные, без ступенек, а иногда - лестница лестницей...
Нет, передаются последние считанные данные. Если растянуть график, то видно, что изменения идут раз в минуту. А плавный или лестница зависит от разрешающей способности системы считывания, - с шагом 0.1 град данные плавные, а с шагом 1.0 град будут ступеньки.
Если вы про адаптер - это не совсем так. Некоторые старые адаптеры требовали питания 24В и это было указано в характеристиках этих адаптеров. Все остальные в том числе те что сейчас производятся стабильно работают при питаниия 10-28В.
Для тех кто еще не знает о новых сценариях V2 - появилась грппа на ФорумХаусе https://www.forumhouse.ru/posts/32057218
Поздравляю всех участников и читателей темы с наступающим Новым годом! Хочу сказать спасибо всем, кто решил поддержать этот проект. Судя по отсутствию гневных обращений, у всех участников адаптеры успешно работают и это радует. В новом году, надеюсь, смогу предложить новые интересные фичи, есть несколько идей. С Новым годом! Счастья, здоровья и удачи всем участникам!
Добрый день! Владелец baxi connect+. Планировал купить датчик MLD-06 для контроля давления. Но, к сожалению, он пропал из продажи. Чем можно заменить и нужен ли контроллер или можно напрямую подключить к контроллеру?
К Коннекту можно подключить датчик давления через адаптер OWA. Надо только смотреть, чтобы количество установленных термодатчиков, вместе с OWA, не превышало предельное значение для цифровых термодатчиков. Если нужны подробнее консультации, то можно в личку или на почту owa-ps@yandex.ru.
Нашел трансформатор ТПП-245. На одной из его обмоток - 2,61В при 220в на первичке. С учетом диодного моста получается, что диапазон от 2.0В до 4,5 соответствует диапазону напряжения сети от 130 до 260 В - более чем достаточно. В связи с вышеизложенным есть два вопроса: 1. Можно ли ко входу адаптера напрямую подключить выход диодного модуля или надо городить какую то развязку (из резисторов?)Напряжение на входе трансформатора думаю ограничить с помощью реле напряжения, настроенного на 260В. 2. Был бы очень благодарен за помощь с программированием адаптера под это дело. Сам процесс заливки файла в адаптер я освоил, а вот что там правильно написать - не писатель я( Кстати про ИБП. у меня установлен серверный СмартУПС SC450. Дошли руки поставить на комп прилагавшееся к нему ПО, и посмотреть, о чем он думает. Выяснил, что ИБП отключался не по напряжению батарей, а по лимиту времени. После соответствующих манипуляций автономность выросла с 4,5 часов до 12-15 (больше не пробовал, т. к. пошли ходовые испытания китайского бензогенератора
С табличкой помогу, не вопрос. Ваш трансформатор скорее всего можно подключить напрямую к адаптеру. После моста стоит конденсатор? Дайте пару точек по напряжению (на выходе) типа одна в районе 220 вольт, вторая в районе 130-150..? Можно в личку или на почту owa-ps@yandex.ru