1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18

Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 9

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Liana3004, 10.07.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
    ) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,:

    К сожалению словоблудие - на словоблудие. Технадзор (при желании) причисляет трубы со средним давлением к ОПО
     
  2. Зинаида1907
    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693
    Адрес:
    Москва
    [QUOTE="Mike_Z, post: 19473263, member: 204901 Что такое "производственный" там тоже сформулировано (... для транспортировки) что очень даже хорошо подходит для трубы среднего давления на участке у бабушки.[/QUOTE]
    Прошу прощения, но я все-таки не совсем понимаю, а какой транспортировкой занимается бабушка на своем участке посредством трубы среднего давления. Разве она занимается транспортировкой газа хотя бы одному потребителю профессионально, с лицензиями и т. д. и т. п. По-моему, у бабушки совсем другие радости.
     
  3. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    @Зинаида1907, я то же непонимаю, но речь не обо мне и не о Вас, а о трактовке этих фраз технадзором.
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем фразу оборвали.
    Про количество свыше 1 тонны тоже словоблудие? Таблица 2
     
  5. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    Читайте всё если хотим разобраться.
    Для газопроводов масса газа значение не имеет, только давление.
    Касательно этого было два взаимоисключающих разъяснения, но в последних поправках неоднозначность исключили, только давление.
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо людей пугать Ростехнадзором.
    У них другие задачи.

    Сами подумайте: разве у такой старушки будет хорошее настроение, если она утром прочла у своего почтового ящика такую веселую записочку:
    Бириги сваю плету! Она ща как подзарвется!
    Тут уж у самой храброй старушки всякое настроение пропадет, и она сидит целый день на кухне, стережет свою плиту и пять раз в день Мосгаз по телефону вызывает.

    В. Драгунский. Денискины рассказы.
     
    Последнее редактирование: 26.07.17
  7. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
    по моему общению с этой структурой - им вообще фыолетово до сетей граждан, независимо там потребления или распределения
     
  8. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    :)]
    А причем тут сети граждан, речь идёт банально о деньгах, которые зарабатываются используя профильные НПА.
    ГИБДД - детский сад по сравнению с этими ребятами
    Это точно. Не те, что нам кажется.
     
  9. Зинаида1907
    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693
    Адрес:
    Москва
    Да нет, @Mike_Z, дело как раз в нас. Если каждый из 20 частных домов на какой-нибудь улице газифицировать трубой среднего давления и признать эту трубу опасным производственным объектом, то на этой улице образуется прямо-таки производственный комплекс. А этого не должно быть в жилом квартале.
     
  10. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    Убедили, не должно.
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Труба-это сооружение, а не ОПО.
    ОПО-это территория, на которой расположена труба
     
  12. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    Ну Вы загнули ...
    Откройте ФЗ об обязательном страховании ОПО, там есть классификатор.
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не я загнул. Это трактовка Ростехнадзора.
    В указанном Вами ФЗ название другое- "опасный объект".
    По нему и лифт страхуется, а он не ОПО
     
  14. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    1. К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование, относятся ...
    1) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре

    О чем мы спорим, не пойму.
    Если Вы считаете что труба среднего давления это не ОПО, то я полностью с Вами согласен (в отличии от РТН) и скорее всего никому из нас это доказывать не придётся, чего не скажешь о СНТ и прочих такого рода образованиях имеющих счастье быть владельцами таких же труб.
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для коллекции еще одно определение
    ГрК РФ, Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
    1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:

    Вот последний выдох РТН:
    Заявитель обратился в управление Ростехнадзора с вопросом:

    «Наша организация эксплуатирует сеть газопотребления давлением 0,6 и 2,5 МПа. При отсутствии в проекте и в паспорте на стальной надземный газопровод данных о сроке службы, с какой периодичностью необходимо проводить экспертизу промышленной безопасности и техническое диагностирование данного газопровода?»

    Отвечают специалисты отдела по надзору за безопасностью объектов систем газораспределения и газопотребления:

    Разъясняю, что «сеть газопотребления» это единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием, где «техническое устройство» это составная часть сети газораспределения и сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления.

    В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ при отсутствии в технической документации данных о сроке службы технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте и если фактический срок его службы превышает двадцать лет, в случае если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, данное техническое устройство подлежит экспертизе промышленной безопасности.

    Сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, подлежат экспертизе в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения.
     
Статус темы:
Закрыта.