    обычную ВГП или ЭСПШ, предложено на основание Вашего же заявления:
    Для ПП труб 70..75* максимальная температура с точки зрения продолжительного срока эксплуатации. Если следовать написанному производителем на трубе 95..110*, будете чаще менять трубную разводку... производитель только выиграет. :aga:;)
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Может и так, но нужно попробовать помочь. А вдруг получится.
    Это глупость. Узел смешения нужен только ТП. Все ли контуры ТП нужно подключать к узлу смешения, это ещё предстоит выяснить. На радиаторную часть узел смешения не нужен.
    Нарисуйте схему. Укажите где какой радиатор будет, где ТП. Укажите шаг и длину контура.
    Откуда такая уверенность?
     
  3. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Добрый день!
    Схемы нет, поэтому самые общие соображения:
    1. Если трубная разводка полипропилен, ограничьте температуру после котла градусов до 60 - 65.
    2. Ставить или нет термоголовки на радиаторах - дело вкуса.
    3. На теплые полы нужен смесительный узел с насосом.
    4. Гидрострелка вам не нужна.
    5. Котел 24 кВт для вашей СО слишком мощный. Скорее всего, придется уменьшать мощность с помощью настроек на газовом клапане.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.620
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.620
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    24 кВт как правило выбирают из-за ГВС. Имхо, для квартиры, даже 12 кВт с запасом, если не отапливать "улицу".
     
  5. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    нам в город меньше не привозят, так как все ранее ставили в частные дома а там квадратура 200-300 кв, меньше не строят, а в квартиры только в етом году и то в новостройках разрешили с заранее утверждением