1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.

  1. Mihailsch
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    71

    Mihailsch

    Живу здесь

    Mihailsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    71
    В паузе вентилятор останавливается. Это так и есть.
     
  2. Mihailsch
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    71

    Mihailsch

    Живу здесь

    Mihailsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    71
    Зачем ему теплообменник охлаждть
     
  3. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Приазовье
    :hello:Спрошу здесь, хоть и не по теме :|:.
    Есть контролер, покупной, польский, в нем выход на вентилятор управления горением - 220в, управление симистором.
    Есть какой-то не очень сложный вариант переделать в 12в, чтобы сохранилось адекватное управление двигателем вента?
    Желательно в контролер не влезать с паяльником, - сильно там все мелкое, боюсь - сломаю:(.
     
  4. Mihailsch
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    71

    Mihailsch

    Живу здесь

    Mihailsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    71
    А для чего такая переделка? Вентилятор накрылся? Или сильно производительный.
     
  5. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Приазовье
    Сильно производительный, габаритный, а главное - сильно прожорливый на случай работы от инвертора.
    Горелка пеллетная, рабочая мощность (востребованная из практики прошлой зимы) 3-5квт\ч иногда-7квт\ч .
     
  6. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299
    Симистор просто включает вент или еще и обороты пытается регулировать?
     
  7. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Не очень понятно. К выходу подключается вентилятор на 220?
     
  8. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Приазовье
    @Виктрычч, Симистор управляет оборотами по заданному контролером алгоритму, фазовое или числоимпульсное - не знаю, осцилографа нет.
    Да. А мне нужно прикрутить вент 12в.
     
  9. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Там может быть два варианта. Либо фазо-импульсное управление (режут часть полупериодов), либо число-импульсное (часть полупериодов пропускают). В обоих случаях я бы сначала попробовал подключить простейший понижающий трансформатор 220/12 с мостиком на выходе. Неприятности, при этом, может быть 2. 1-ая - на малом токе симистор не будет открываться, тогда поднагрузить вторичку. 2. если сильно несимметрично открытие, то появится подмагничивание и транс. может уйти в насыщение, поэтому транс нужно брать небольшой мощности с высоким оммическим сопр. первичной обмотки, ни и на время экспериментов подключить транс через лампочку ватт 60.
     
  10. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299
    По любому если симистор нагружен на асинхронник, прилично меняющий обороты, подмагничивания не должно быть. И подойдет обычный трансформатор с мостиком. Только диапазон изменения оборотов наверняка не совпадет. Должна быть возможность поправить в настройках.
    Штатный вент не коллекторный? Не жужжит?
     
  11. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Приазовье
    @Виктрычч, Вент асинхронник, вроде охлаждения сварочного инвертора. Вент как бы и не мощный (220в 0.14а), но для меня все равно избыточный.
    Призвуков никаких нет, подозреваю там число-импульсное управление .
     
  12. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299
    А тупо резисторами придушить? Или заслонкой? Лопасти подрезать?
     
  13. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Приазовье
    Задача - заменить вент.
    Сейчас вент работает в режиме 15-35% и на 1/2 а то и на 3\4 заклеен фольгой.
    Если найдется решение с переходом на 12в, поменяется компоновка горелки, сейчас много неудобств (12в улитка в 4раза меньше), даже если купить меньший габарит 220в (наверное можно чего-то найти) все равно остается проблема - потребление в режиме от инвертора.
    Аварийное питание бОльшая проблема, и аккум и инвертор (если заменять\умощнять) в серьез кусаются по ценам:(.
    А если мощность транса близка к мощности вента, - вроде должно все корректно управляться ?
    Я так понимаю - после транса, мост наверное без электролита (или кондер очень небольшой) ?
    И транс не должен сильно превышать нагрузку, иначе на электролите за пару полупериодов запасется столько электричества что маленькому венту на пол-часа крутиться (управление ухудшится).

    Лучшее решение было-бы - "задавить" 220в с контролера до уровня оптопары, а дальше ШИМ +мосфет, чтоб даже не прокачивать энергию для вента через контролер (и инвертор) а брать с 12в .
     
  14. Виктрычч
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299

    Виктрычч

    Живу здесь

    Виктрычч

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.299
    Крутить настройки придется по-любому. Дело характере набора малых и средних оборотов. Асинхронник болемене работает при снижении напряжения допустим до 70 вольт от номинала. Дальше может встать. Нет у него привязки оборотов к напряжению. А обороты коллекторного "постоянника" жестко привязаны к напряжению и прет с нуля. Характеристику контроллера придется как то сопрягать при "задавливании".
    Есть мысль. Если токи вентов болемене совпадают, придушить напряжение кондером, а дальше мостик и вент.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822
    Адрес:
    Минск
    Никаких электролитов после мостика.
    Но частота ШИМ будет 100 Гц. Для DC моторчиков это мало. Кроме того, просто Mosfet это слишком примитивно. Нужен и "ключ для торможения". Или специализированная м/сх для управления DC моторами.
    С оптроном можно, но частота будет так же 100 Гц. А нужны кГц.
    Мне кажется, больше головной боли, чем экономии в таком (в таких) варианте (-ах).

    Для снижения мощности, потребляемой АС-вентилятором,
    можете включить последовательно с вентилятором конденсатор плёночного типа небольшой ёмкости (доли мкФ (нужно подобрать), напряжение 400...600 В). Не уверен, что это будет работать корректно...