  1. vintik70
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    77

    vintik70

    Живу здесь

    vintik70

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
    @Osolemio,
    отключил связь мап с кес не подскажите почему в малине постоянно сыпяться ошибка по мап I2C
     
  2. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Потому что Малина - средство отображения, а не генерации этих ошибок. Вас не смущает, что Малина все остальные данные с МАП и КЭС показывает? Ищите, где и что не отключено, в меню МАП и КЭС в т. ч. Чего вы меня постоянно с этими ошибками теребите-то? Малине до одного места: есть в ячейке МАП ошибка - она показывает. Нет - не показывает.
     
  3. bdna2009
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90

    bdna2009

    Живу здесь

    bdna2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    90
    Было уже.
    МАП перезагрузите. Если конечно все настройки сделаны правильно, по поводу I2C - должно помочь
     
  4. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.646
    Благодарности:
    1.177

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.646
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Москва
    Физически или в Малине?
     
  5. virtual_77
    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    virtual_77

    Участник

    virtual_77

    Участник

    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    помощь по snmp нужна, собираю в малины данные миб браузером и snmpget все вижу отлично кроме данных. 1.3.6.1.4.1.50330.2.ХХ то есть все что находиться в mppt не видно, хотя на веб интерфейсе малины и КЕС и МАП успешно видны. попробовал обе версии -v1 и -v2c.
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Все просто. Я оказывается забыл КЭСы сделать :)]
    Попозже допишу MIB и сделаю секцию в ответчике. Ждите апдейт.
     
  7. virtual_77
    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    virtual_77

    Участник

    virtual_77

    Участник

    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    хорошо, буду ждать
    а вот это нормально? поставил апдейт 14, перезапустил удаленно малину и сервис mppt не стартует, ни автоматом ни в ручную в статусах вижу
    MAC on USB1:19200 bps, MPPT on USB0:19200 bps
    а на сервисе mppt крест, или это связанно все вместе
     
  8. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Нет, это не нормально. Почему не стартует - не знаю. Апдейт тут точно ни при чем. И у меня, и на стенде все работает.
     
  9. virtual_77
    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    virtual_77

    Участник

    virtual_77

    Участник

    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    ну апдейт то может ни при чем, я просто ребутнул малину, и вот такое началось, ну и КЕС на картинке серым стал, только данные по i2c видно.
     
  10. virtual_77
    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    virtual_77

    Участник

    virtual_77

    Участник

    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Нажимаю старт mppt
    загорается крестом батарейный монитор и потом опять батарейный монитор стартует
    а mppt не реагирует
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.088
    Благодарности:
    3.951

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.088
    Благодарности:
    3.951
    @virtual_77, у Вас проблема в малине, перезагрузите на холодную, не поможет перезаливайте софт.
    Release: 5.08u14 все работает как часы, никаких проблем не наблюдаю.
     
  12. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Это нормально. Говорю - разбирайтесь у себя. Что-то со связью с КЭС. Малина существует уже давно и работает у большого числа людей.
     
  13. virtual_77
    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    virtual_77

    Участник

    virtual_77

    Участник

    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    КЕС недавно из ремонта и та проблема точно так же начиналась. блин :(
     
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Воспользовались вы моей забывчивостью :)
    Уже полдела сделал, и наткнулся на трапы.
    Все было очень просто, поэтому не реализовывал. SNMP поддержку я делал только для МАП. А ветка по КЭС нужна была только для трапов, чтобы заполнять было что.
    Если я сейчас делаю 4 ветки КЭС, то либо под трапы надо фейковую содержать, что не очень хорошо, либо кучу трапов плодить. А потом их заполнение - сущий ужас.
    Пока ничего менять не буду
     
  15. virtual_77
    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    virtual_77

    Участник

    virtual_77

    Участник

    Регистрация:
    20.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    то есть с КЭСа только трапы?
     
Статус темы: