1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Безразрывная линия от столба к счетчику

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Tarrok, 23.07.17.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Должны, но автомат может выйти из строя. А ближайший автомат - на подстанции, ампер на 200. Пока он очухается, все уже сгорит.
     
  2. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    В доме автоматы на каждую линию 5-25А, проводка на розетки одножильная 3*2,5 ВВГнГ, общий автомат в доме 63А, на столбе еще один 63А. Думаете стоит беспокоиться по поводу СИП?
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    вот на проводку вы использовали кабель негорючий, что хорошо. А на ввод пошел горючий, причем не кабель а провод СИП.
    Если замена возможна без сильных разрушений, я бы заменил. СИП должен заканчиваться на улице анкерным зажимом, а далее через прокалывающие зажимы - переход на ВВГнг и уже этим кабелем ввод в дом.
     
  4. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    А можно прокалывающие зажимы установить уже внутри дома? СИП входит в дом через пеноблочную стену, вроде бы гореть там нечему. Сделать типа щитка и внутри там соединить прокалывающими зажимами.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если ввести напрямую в такой щиток из стены, и щиток нормальный, то думаю, что можно. И вместо зажимов поставить там автомат, из дешевых типа ИЭК. Он и переходом будет и какой-никакой защитой. А по цене как зажимы, если не дешевле :)
     
  6. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    189

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - у вас на входе нет защиты автоматом! При КЗ до счетчика будет "спичка" в дому - покупайте палатку!
     
  7. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    На столбе у счетчика это не считается "на входе"?
     
  8. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    Вот так и думаю сделать. Я бы и на улице проколами сделал, но там так неудобно, крыша другого строения под уклон, лестницу нормально фиг поставишь, мудрить нужно. А что значит нормальный ящик, просто качественный, типа как счетчики на улице ставят в ящики? И кстати УЗО можно поставить вместо автомата?

    Вот только думаю насколько все же это потенциально опасно. Неужели КЗ так легко поджигает этот СИП? Просто сейчас не самое удобное время всем этим заниматься.

    Вот что за электрики (люди) пошли. Ставили по всей улице наружные счетчики, и всем в дома СИП завели. Наверняка ведь знали что так делать нельзя. Соседей тоже "обрадую".
     
    Последнее редактирование: 08.11.17
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    А зачем внутри? Им и на улице нормально, они рассчитаны на эксплуатацию под открытым небом.
    Так у вас и автомата нет перед домом! Тем более нельзя сип заводить в дом!