1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17

Ectocontrol - система управления и мониторинга

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    495

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    Москва
    А подробнее! ?
    На Али экспрессе 3 бренда: DIANQI, TOMZN, DMWD
    И все выглядит как обычный контактор из Мерлена...
    У меня денег не хватит все перепробовать...
     
  2. Alshor
    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170

    Alshor

    Живу здесь

    Alshor

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Н.Новгород
    Я брал по распродаже TOMZN (т.е.надо ловить)
    Но брать надо с запасом по нагрузке, у меня как и у Вас тоже 2 кВт ~10А, поставил 25А.
    Внешний вид у них отличается, от тех который Вы загрузили, они просто другие, к сожалению не могу фото загрузить сейчас в деревне-связь 2G, кое как ещё пишу.
     
  3. Alshor
    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170

    Alshor

    Живу здесь

    Alshor

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Н.Новгород
    Вроде бы загрузился
     

    Вложения:

    • -149074289-1516672087.jpg
  4. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.619
    Благодарности:
    20.677

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.619
    Благодарности:
    20.677
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да лучше SSR релюшек там взять. Абсолютная тишина.
     
  5. Alshor
    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170

    Alshor

    Живу здесь

    Alshor

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Н.Новгород
    Полностью согласен с Вами, но одна проблема у них: проблема с теплоотводом, сильно греются, нужно городить огород с радиаторами или ставить громоздкий куллер, но до 2-3 кВт нормально и мне больше понравились слаботочные 12 вольт. И надежность из 5 сгорело 3 за полгода эксплуатации 5кВт.
     
  6. Alshor
    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170

    Alshor

    Живу здесь

    Alshor

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Н.Новгород
    Так они выглядят с радиатором
     

    Вложения:

    • -1049752708566258659.jpg
  7. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.619
    Благодарности:
    20.677

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.619
    Благодарности:
    20.677
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Радиаторы там же стоит сразу брать.
     
  8. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Управление контурами водяными, реле закрывает или открывает контур

    а так вот конфигурация (и то еще не законченная...)

    Конфигурация дома:
    4 комнаты, зал, кухня, 2 с/у

    2 котла - электрический и газовый (ОпенТерм)
    7 контуров теплого пола
    7 батарей
    1 кулер преднагрева вентиляции

    Что нужно автоматизировать:
    отопление
    1. 15 контуров отопления

    реакция на датчики
    1. включение вытяжных вентиляторов по датчикам влажности в санузлах
    2 вентилятора
    2. включение подсветки лестницы от датчиков движения
    3. включение прожектора на улице от уличного датчика движения (в темное время суток. по расписанию)
    4. включение подсветки крыльца от датчика движения (в темное время суток. по расписанию)
    5. 2 газовых датчика (кухня, бойлерная) - по тревоге перекрытие вентиля и включение вытяжных вентиляторов и рекуператора
    6. 3 датчика протечки - по тревоге перекрыть воду и отключить насос
    7. 3 дымовых датчика - по тревоге перекрыть заслонку вентиляции, выключить рекуператор и включить вытяжные вентиляторы для дымоудаления
    8. все датчики движения - сигнализация

    по расписанию
    1. управление рециркуляционным насосом
    2. включение рекуперации
    3. переключение день/ночь между котлами (ночью выгоднее топить электричеством) + тэн бака косвенного нагрева через контактор
    4. питание на прожектора (чтоб днем не срабатывали)
    5. закрытие вентиляции первого этажа на ночь
     
  9. AsusMan
    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    AsusMan

    Живу здесь

    AsusMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Да, круто замахнулись.
    Некоторые из этих пунктов я сделал автономными, например прожектор на улице и подсветку на лестнице, вытяжные вентиляторы в туалете и ванной.

    По поводу количества программ, мне думается это ограничения искусственные, вполне разработчики могут увеличить.
    С другой стороны для надежности, чтобы вся автоматика не зависела от одного устройства, которое может сломаться, хорошо бы разделить реле между разными устройствами, т. е. докупить еще одно устройство и перераспределить функции.

    Скажем у меня на даче часть радио-датчиков движения и открытия дверей стоят перекрестно, и устройство из бани контролирует дом, устройство из дома - контролирует баню. Так как то спокойнее.

    К тому же появляется свобода выбора, если одно устройство перегружено, можно отдать другому, благо есть радио датчики и радио розетки.

    Успехов Вам.
     
    Последнее редактирование: 20.08.19
  10. nikolay_shcn
    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    nikolay_shcn

    Участник

    nikolay_shcn

    Участник

    Регистрация:
    23.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Извините, пожалуйста, а среди нас есть, кто использует беспроводные пожарные датчики ec01017 в жилых помещениях. Знакомый один заходил с дозиметром радиации, померили мы всякие разные углы и обнаружили, что от дымовых датчиков есть радиационный фон. На сколько я понимаю внутри прибора Америций (полураспад 400 лет).

    2019-08-21_19-20-52.png
    Пробовал спросить у техподдержки Эктострой, но внятного ответа не получил. Сертификата на прибор нет. Сказали, что передадут информацию в юр отдел и меня известят, но так никто и не сказал мне безопасно ли это в жилом помещении. А то как-то страшно сидеть, зная, что над головой висит такая штука. Вот в проводных там вроде оптико-электронная схема детекции дыма, их точно можно в жилой дом. А с этими не знаю. Если есть, кто грамотный тут, то растолкуйте, пожалуйста. Прибор показывал в интервале от 0.6 до 1.2 мкЗивертов. Смотря как близко и в каком месте приложить.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    @nikolay_shcn, я немного разбираюсь (в радиации, но не в конкретном датчике), т. к. когда-то разрабатывал дозиметры.
    Мерить мощность дозы в данном случае вплотную к источнику бессмысленно, т. к. Вы не сидите с ним в обнимку.
    Мерить надо в "лучшем" случае на голове самого высокого члена семьи при его нахождении прямо под датчиком.
    И то - понятно, что вы там все время не стоите...
    Мерьте сидя, стоя за столом, у стола, дивана, кресла.
    А Вашему знакомому с дозиметром передайте, что кроме наличия измерительного прибора нужна еще хотя бы минимальная квалификация в данной предметной области.
    Ну, и - правильная методика измерений, естественно.
    Так вот, если померить в правильном месте, то там, скорее всего, будет нормальный естественный фон порядка 0,15-0,2 мк Зв/час.
    Ну, а по вопросу накопленной дозы почитайте сами, информации много.
     
    Последнее редактирование: 22.08.19
  12. sergeih71
    Регистрация:
    25.10.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    48

    sergeih71

    Живу здесь

    sergeih71

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    48
    После сериала Чернобыль и событий в Северодвинске народ скоро в куске колбасы будет радиацию искать...Хайп он такой)
     
  13. Диманнгнн
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    131

    Диманнгнн

    Живу здесь

    Диманнгнн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    131
    согласен...
    По телику весь северодвинск в атаке... тут тоже)
    Завтра поеду на дачу, раскрою свой датчик, посмотрю.

    Вопрос к пользователям 3.2.
    Всегда пуши приходят? мне инода не приходят, почти всегда в метро не идут,. Хотя вроде там есть вайфай.
     
  14. Диманнгнн
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    131

    Диманнгнн

    Живу здесь

    Диманнгнн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    131
    Ох точно.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    А она там теоретически вполне может быть.
    Причем, при попадании внутрь и задержании там результат будет катастрофическим...
     
Статус темы: