    Гоняют обычно с половинной нагрузкой. так производители рекомендуют
     
  2. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    Здравствуйте. Да, у генераторов изначально обороты чуть завышены, поэтому 53 Гц. При подключении нагрузки равной номинальной мощности или около того частота будет в районе 50 Гц. Частоту можно и самому отрегулировать, если в этом есть необходимость. Сложного там ничего нет.
    Моргание ламп при работе генератора может быть связано как с плохим АВР, так и с отсутствием оного. Что у Вас за модель генератора? А то Вы ведь в прошлый раз так и не написали, что Вы купили. А еще у некоторых генераторов лампы моргают при работе без нагрузки. Включите нагрузку равную 50 процентам от мощности генератора и проверяйте моргание ламп.
     
  3. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
    Авр нет. Стоит рубильник авв
    Писал же, купил firman 3000.
    А как ее регулировать? Он пока в режиме обкатки, 7 часов наработал
     
  4. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    AVR - Автоматический регулятор напряжения. В Вашем генераторе он есть.
    То, что выбирали Фирман - помню. То, что в итоге купили именно его - нет. Возможно, упустил.
    Частоту пока не надо регулировать. Говорю же, когда дадите полную мощность или близкую к ней, то частота сама нормализуется. 53Гц без нагрузки или почти без неё это и есть отрегулированная частота. Ничто не мешает снизить её до 50 Гц при работе без нагрузки, но тогда под нагрузкой Вы получите 47-46 Гц, а это уже будет крайне плохо, поверьте на слово.
    Если это Вас не смущает и Вы всё равно хотите её понизить - пишите, сообщу как это сделать. Но я предупредил.
     
  5. Olegjdm
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    119

    Olegjdm

    Живу здесь

    Olegjdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Владивосток
    @Зdmax, диодная моргает прям сильно, но к ней еще вытяжка (вентилятор) подключен идет через стабилизатор. Обычные лампы накаливания чуть меньше моргают без стабилизатора эта часть работает. Ладно, будем дальше смотреть. Спасибо за советы
     
  6. AlexLSL
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    18

    AlexLSL

    Живу здесь

    AlexLSL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Киев
    Имеется газовый генератор Green Power. С недавнего времени начало плавать напряжение на выходе в диапазоне 100-220В. Поначалу минут через пять напряжение восстанавливалось, а теперь совсем не хочет. Стоит на 100 В. Что не так, подскажите пожалуйста. Возможности отвезти на сервис пока нету а, генератор очень нужен.
     
  7. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143
    Адрес:
    Владимир
    А обороты как? По звуку я имею в виду
     
  8. AlexLSL
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    18

    AlexLSL

    Живу здесь

    AlexLSL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Киев
    В плане холостых вроде те же, правда двигатель не очень стабильно работает, иногда его подергивает. И заводиться стал хуже. Бывает сходу на холодную, напряжение 220В, потом начинает скакать и падает до 100В при этом обороты не падают. Работает ровно а напряжение скачет.
     
  9. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143
    Адрес:
    Владимир
    Значит AVR-ка помирает или щетки...
     
  10. AlexLSL
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    18

    AlexLSL

    Живу здесь

    AlexLSL

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Киев
    А как износ щеток определить, сколько должно торчать из корпуса минимально? Есть фотка их, сегодня раскручивал, снимал, смотрел. АВР это в виде месяца пластмаска с проводами и залитыми какой-то штукой плата?
     

    Вложения:

    • IMG_20171129_111731.jpg
  11. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    Порядок действий. Запустить генератор. Подключить нагрузку и дождаться падения выходного напряжения. Не выключая генератор и нагрузку измерить напряжение подаваемое на щётки во время работы и обратить внимание на его стабильность. Результаты сообщить в теме. Получите вердикт.
     
  12. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.143
    Адрес:
    Владимир
    Щетки вроде норм-они должны касаться токосъемных колец
     
  13. durbecalo
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246

    durbecalo

    Живу здесь

    durbecalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    г. Минск.
    Ваши уже можно менять. Новые выглядят примерно так:

    shzetki.jpg
    Минимально, миллиметров шесть. Смотрите также места контакта на кольцах коллектора.
     
    Последнее редактирование: 29.11.17
  14. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    По поводу щёток. Около 1000 часов работают они точно. Это не значит, что больше 1000 не работают. Может и две тысячи отработают. Может и три. Поди знай. Но тысячу работают точно.
    По информации из сервисных центров по ремонту генераторов щётки это самый мало используемый расходник. Если только пользователь сам их не сломал во время съёма. Весь генератор в целом (ЦПГ уж точно) изнашивается быстрее щёток.
     
  15. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    Не соглашусь. Те, что на фото от @AlexLSL, вполне ещё рабочие щётки. Зазор между корпусом щёток и кольцами ротора равен 0.5 мм. Всё, что выпирает из корпуса щёток больше этого вполне себе работоспособно. На его фотографии полтора сантиметра, примерно. Это очень нормальные щётки. А вот то, что на Вашем фото - Китай дешевый. Я такие ставил. Они торчат едва ли не на три сантиметра, но при установке на своё место начинают выпирать корпус щёток, так как свободный ход внутри уже выбран при установке, но этого всё равно мало, что бы корпус щёток занял своё нормальное положение. В итоге всё это дело стоит и даже работает, но с приличным перекосом по продольной оси генератора.
    Китайцы хотели как лучше, а получилось как всегда. :)]
     