    Значит так, подаете на щетки 12В от аккумулятора и заводите генератор. Промеряете напряжения на всех обмотках и силовых и возбуждения, обмотки должны быть отключены от всего, концы висеть в воздухе и не забудьте куда чего подсоединять, вычислите больную обмотку по низкому напряжению.
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Новый точечный рисунок.jpg Пробуйте сначала ее совсем отключить инайдите конденсатор не электролит который без плюса и минуса и запитайте катушку на которую идет провод от больной обмотки через него от любой здоровой фазы, так вы сдвините фазу тока и напряжения, типа третей фазы получиться вместо больной.
     
  3. rusy13
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    rusy13

    Участник

    rusy13

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Нашел больную обмотку (по вашей системе), сейчас отключаю ее совсем от катушки и соединяю катушку через кондер от рабочей обмотки? Кондер от машинки сибирь подойдет?
     
    Последнее редактирование: 16.02.18
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    :)] Я не знаю, по идее должон.
     
  5. rusy13
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    rusy13

    Участник

    rusy13

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Спасибо что не оставили тупить дальше :hndshk:.Я вас понял, а какие данные желательно для кондера, вольты и микрофараты?
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    На картинке микрофарады 10-20 мкФ, напряжение ваше рабочее 40В значит можно от 100В и выше, на стиралке стоит наверно вольт на 400.
     
  7. rusy13
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    rusy13

    Участник

    rusy13

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Перерыл весь гараж, нашел старую насосную станцию, делаю как на рисунке?
     

    Вложения:

    • 20180216_173026.jpg
    • Новый точечный рисунок.jpg
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ага.
     
  9. rusy13
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    rusy13

    Участник

    rusy13

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Не вышло судьбу обмануть, при подачи нагрузки, двиг пускается и сразу останавливается:(, думаю если подать напряжение на щетки от внешнего источника, при подачи нагрузки нужно будет его повышать?
     
  10. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Проконтролируйте напряжение на щетках в это время, пробуйте с подключенным к щеткам АКБ произвести тоже самое.
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    От обмотки возбужденияяяяяяяяяяя.
     
  12. rusy13
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    rusy13

    Участник

    rusy13

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Ок, попробую.
     
  13. rusy13
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    rusy13

    Участник

    rusy13

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    От нее самой, я имел в виду рабочей в смысле исправной.
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ставите Ом и измеряете разницу, ПРОВЕРИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВИСЯЩИХ И ОТСОЕдИНЕННЫХ КОНЦАХ ОБМОТОК НАПРЯЖЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АКБ?
     
  15. rusy13
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    rusy13

    Участник

    rusy13

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Отсоеденил все концы от диодов, на щетки подал 13в от внешнего устройства (бесперебойник от рации акум оказался дохлый), померил напряжения на силовых без нагрузки 180 на каждой фазе, на ОВ (там три провода, концы видимо в статоре сомкнуты в звезду) между двумя 60в, а на одном 40в, (на одном выходе меньше на половину), подаю нагрузку (1.1кв асинхронник), он еле еле вертится, на щетках напряжение то же, а на силовых обмотках падает до 50в

    на рисунке показал как мерил обмотку возбуждения, еще снял щетки, видок у них на троечку, но в принципе прижимают.
     

    Вложения:

    • обмотки.jpg
Статус темы: