Автомат в ЩУ на столбе - что предпочесть тип B или C?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sang5, 28.07.17.

  1. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    @sang5, в бытовых условиях КЗ, как правило, случаются в эл. приботах, удлинителях и пр., которые включены в розетки, защищённые, в свою очередь, групповыми автоматами 6-25А. И именно эти автоматы призваны защищать от КЗ.
     
  2. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916
    не на В, а на D... чтобы потреблять все больше и больше...
     
  3. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Так не получится. Характеристика автомата определяет его ток отсечки (т.е. ток КЗ), при этом тепловой расцепитель (т.е. максимальный долговременный ток) одинаковый.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Характеристика электромагнитного расцепителя никак не влияет на тепловой, который как раз и ограничивает мощность.

    Кстати, при температуре -35 тепловой расцепитель автомата С40 ведет себя как тепловуха примерно С50 при +20, так что те кто сильно боятся срабатывания ввода по перегрузке именно зимой, слишком драматизируют
     
  5. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Это понятно, но у меня вводная линия идёт по чердаку и не защищена механически от грызунов. Поэтому вся надежда на их отсутствие и автомат на столбе.
     
  6. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Плохо. Советую защитить.
     
  7. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Хорошо бы, конечно, но не знаю, стоит ли тревожить алюминиевые провода возрастом 15 лет... В принципе механическая защита есть - каждый одножильный провод продет в отдельную гофру ПВХ. Если разнести ноль и фазу сантиметров на 5-10, прогрызть до КЗ будет имхо нереально, но боюсь, алюминиевые жилы переломятся от старости в процессе работ. Пишут много про ужасы алюминиевой проводки, так что не знаю. Досками ещё можно закрыть. Не по ПУЭ, конечно, но причин для КЗ, кроме грызунов, если честно, не вижу.
     
  8. logiiin
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    13

    logiiin

    Участник

    logiiin

    Участник

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Пермь
    Начать с того что поменять вводную линию на медь 4 кв. Тогда и просадка напряжения поменьше будет и пусковые токи уменьшатся тк при нормальном напряжении двигатель быстрей пускаться будет. А потом уже щитком заниматься. :super:
     
  9. logiiin
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    13

    logiiin

    Участник

    logiiin

    Участник

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Пермь
    Хотя я, видимо, пожадничал. Если 2 фазы, то, как минимум, 6 кв. В случае что провода по воздуху идут (не в трубе).
     
  10. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Не думаю, что стоит менять алюминий 16 кв. мм. (а может и толще там стоит, не помню) на медь даже 6 кв. мм.
    Проще поменять автомат в ЩУ на столбе C на B, вопрос, есть ли смысл?
     
  11. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.964
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.964
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Истинно, истинно скажу вам: основное назначение вводного автомата - это ограничение выделенной вам мощности. Вторая функция - общее отключение вашей электроустановки от питающей сети. Это все, остальное, как говорится, от лукавого.

    Функции защиты от КЗ возложены на линейные автоматы, самые нижние в цепочке селективности.

    Если при КЗ в одной из нагрузок вашей электроустановки срабатывает вводной автомат, а не автомат, защищающий конкретную линию - это признак грубой ошибки.
     
  12. Andrey_777
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Andrey_777

    Живу здесь

    Andrey_777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    Ох уж эта селективность у нас)
    Представим дом в коттеджном поселке (выделено 15 кВт):
    - на группах автоматы с уставкой 10 и 16А;
    - на вводе автомат на 25А (что бы уложиться в 15 кВт) или соблюдая селективность 32А (т.к производители гарантируют селективность через 2 ступени в стандартной линейке уставок);
    - если у вас стоит щиток на опоре со счетчиком, то там согласно той же селективности должен стоять автомат с уставкой 40А в первом случае и 50А во втором. А в связи с этим увеличение сечения кабельной линии с 4 кв. мм на 6 и 10 кв. мм соответственно. И все вроде правильно :)]:)]:)]
     
  13. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.964
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.964
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Честно сказать не понимаю что вы в этом видите такого веселого.

    Номинал вводного автомата указан в ваших ту. Но если 15 кВт - то 25 а, скорее всего. Если щиток на опоре - то он там и стоит, в опечатанном боксике.

    На вводе в щиток дома - простой рубильник. Или, еще лучше, переключатель на 3 направления/2 положения. Чтобы генератор быстро подключить, если что. Ну а потом все просто - дифы 16А на розеточные линии, обычные автоматы 6,3А - на линии освещения. Что вас смущает?

    И КЛ... Зачем себя ограничивать? У меня 25 квадрат лежит, и ничего, не жужжит.)
     
  14. Andrey_777
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Andrey_777

    Живу здесь

    Andrey_777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    Ну и жила тогда уж из серебра. Гулять так гулять :)]
     
  15. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.964
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.964
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Я не очень склонен к пафосу. Потому у меня алюминий лежит.)