1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Строим дом из СИП для семьи на ПМЖ

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Luto123, 28.07.17.

  1. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Это не мои панели. Панели как панели. Может быть развернуто объясните почему они не могут такими быть и собственно что вас смущает и почему. Почему вы считаете что мало клея и осп не должно отрываться от пенопласта. Ссылки на регламентирующие документы приветствуются.
     
  2. Luto123
    Регистрация:
    05.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Luto123

    Участник

    Luto123

    Участник

    Регистрация:
    05.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    В том то и дело, что документы с нормами и отчетами по материалу предоставлены не были.

    Полностью отдаю себе отчет, что сэкономил)

    Но не унываю и в понедельник надеюсь решить этот вопрос! И в любом случае спасибо за конструктивные ответы, а не демагогии.
     
  3. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.585

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Ивантеевка
    Юрий, с вами дискутировать мало кто хочет. Вас по большому счету принимают за клоуна и тролля. Автором был задан вопрос, ему был дан ответ. И него он найдет всю необходимую информацию подкрепленную документами.
    Юрий почему вы считаете что осб должно отрываться от пенопласта и не должны быть приклеены ссылки на документы приветствуются
     
  4. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Норм по сип нет. Лепит кто во что горазд. Кто-то дешевле делает, кто-то дороже.
     
  5. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Если вы о своих ТУ, то это не регламентирующий документ, лишь ваше заявление чему должны соответствовать ваши панели. Каким боком их применять в разных конструктивных, расчетных схемах - ни слова. Можете их у себя на полочке хранить, а размахивать не стоит - смешно это. Как "прочность сцепления", например, или "адгезия между сваей и ростверком" и т. д.
    Я не понимаю почему не должно. Характер разрушения бывает адгезионным, когезионным и смешанным. В чем преимущество одного перед другими? Если доходчиво объясните, тогда я изменю свою точку зрения. Или вы измените.
     
  6. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.658
    Благодарности:
    24.586

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.658
    Благодарности:
    24.586
    Адрес:
    Иваново
    Столько слов закавыристых. Ну ка посмотрим чей то.

    Адгезия (от лат.adhaesio — прилипание) в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел.
    Адгезия существенно влияет на природу трения соприкасающихся поверхностей.
    Адгезия имеет место в процессах склеивания, пайки, сварки, нанесения покрытий.

    Характер разрушения склеенных поверхностей при испытании может быть различным. При полном отслаивании клеевой пленки от подложки имеет место адгезионный отрыв в случае, если разрушение идет по клеевому слою или по склеиваемому материалу, отрыв является когезионным. Существует также третий тип отрыва — смешанный (адгезионно-когезионный), когда расслаивание происходит частично с отслаиванием клеевого слоя от подложки и частично по клею или подложке. 
     
  7. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.585

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Ивантеевка
    Разрыв должен быть по пенопласту, сила разрыва по большому счету будет зависеть от его плотности, но ни как не по клею, осб не должны отваливаться. Так понятно? Все остальные цифры, силы, и прочее это уже второстепенно.
     
  8. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    11.259

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    11.259
    Адрес:
    Киров
    Как ни печально, но в этот раз Уфимский близок к правде.
    Автору повезет если поставщик окажется добросовестным и заменит партию.
    зы: этож насколько хреновая склейка должна быть, что при разгрузке все оторвалось. На фото собственно видно что клея там с гулькин...
     
  9. Buloshkin
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    3.864
    Благодарности:
    9.347

    Buloshkin

    Живу здесь

    Buloshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    3.864
    Благодарности:
    9.347
    Адрес:
    Москва
    Алексей, Юрий как бы намекает, что у нас нет нормативных документов, регламентирующих разрыв панели по пенопласту или по клею...поэтому тот производитель не обязан клеить так, как клеит ваш цех, например.
    Суть в том, что предъявить косяк производителю может быть практически невозможно, т. к. панели могут быть слеплены по их ТУ...и им соответствовать...а на то что панели рвутся при переноске...производитель может ответить, что это неправильная эксплуатация и транспортировка...носите за нижний лист...
    Вот такая печаль! :hello:
     
  10. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    @ССергей, копипастните что-нибудь уже из детской энциклопедии. или медицинской. Оппонент думает что ему разрыв должен
     
  11. Luto123
    Регистрация:
    05.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16

    Luto123

    Участник

    Luto123

    Участник

    Регистрация:
    05.07.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    16
    Доброго дня. Вчера вопрос был закрыт, в пользу потребителя) возврат денежных средств за вычетом одной машины доставки.
    Так что стройка немного тормозится.
     
  12. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    11.259

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    11.259
    Адрес:
    Киров
    @Luto123, Ну Слава Богу! А чем такое качество пояснили?
     
  13. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Согласно ЗоЗПП, в течении 14 дней потребитель имеет право вернуть товар надлежащего качества если он не подходит ему по каким-либо параметрам. В перечень товаров надлежащего качества не подлежащих возврату этот товар не входит. Все по закону. Продавцу спорить бессмысленно. Покупатель сам кузнец своего счастья и растратчик своих денег, как минимум на транспорт.
     
  14. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.183
    Благодарности:
    10.811

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.183
    Благодарности:
    10.811
    Адрес:
    Москва
    А вы откуда? Адрес в профиле не заполнен, увы. Если недалеко от Москвы, то можно найти панели, которые не рвутся по клею. И вообще, есть производитель у которого качество панелей всегда было высоким. Он даже в этой ветке засветился.
    СИП и комплект из двух ОСБ плит + пенополистирол - это совершенно разные вещи. Больше не повторяйте ошибок. Экономия хорошая вещь, но далеко не везде.
     
  15. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.585

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Ивантеевка
    Посмотрел бы я на вас если бы вам привезли на стройку такие панели, что при переноски за верхний край он отваливается от панели. Вы бы тут кричали и ругались. Требовали бы заменить на другой товар или отказались бы вообще от него. Есть законы о защите прав потребителя.